地暖試壓不漏水就是不穩壓

網友回答
 最佳答案 地暖正常使用本來就是要跑熱水的,試氣壓沒用。用水試驗漏不漏水,哪裡漏能看出來。試驗的時候水壓比正常使用壓力高一些。
 相關用戶問答
  • 題主好,地暖試壓需要專業人士來做。首先要豬準備好試壓泵、壓力錶及連接地熱管線與試壓泵的連接件。先將壓力緩慢上升,升至工作壓力的1.5倍,假如無滲漏,把壓力將至工作壓力穩壓2小時,觀察管線及介面是否有滲漏,假如不滲不漏,則試壓合格。(假如不供暖,則放淨管內積水。)

  • 地暖管盤管只有2個接頭在分水器那,其他的是一整根,沒接頭的,而且地暖管在鋪好後要打壓試驗,澆水泥層的時候要打壓測試,保證不漏水才能驗收,如果已經鋪上地板或地磚,那工程比較麻煩,還沒鋪就換根管重新盤下或者直接用地暖管專用接頭熱熔下也可。幸虧您還沒有進行地面鋪裝,否則很麻煩,還要砸磚並且還分不清責任,現在原因肯定是開發商的打電話讓開發商處理就行,損失都由開發商全部承擔。

  • 你好,地暖試壓需要專業人士來做。首先要豬準備好試壓泵、壓力錶及連接地熱管線與試壓泵的連接件。先將壓力緩慢上升,升至工作壓力的1.5倍,如果無滲漏,把壓力將至工作壓力穩壓2小時,觀察管線及介面是否有滲漏,如果不滲不漏,則試壓合格。(如果不供暖,則放淨管內積水。)

  • 一般是有的哦,因為現在很先進的了技術,就是使用機器來進行測試的呢,測試一下看看有沒有滴水就知道的了。衛生間做法屬於上面防水,下面沒有防水,所以在供暖後加快水分蒸發,由於上面有防水層無法向上蒸發,形成的水珠就會燃著牆邊或管道處滲出或排出,不知道這麼說你能明白麼。如果打壓不掉壓,說明地暖管沒有問題

  • 地暖管盤管只有2個接頭在分水器那,其他的是一整根,沒接頭的,而且地暖管在鋪好後要打壓試驗,澆水泥層的時候要打壓測試,保證不漏水才能驗收,如果已經鋪上地板或地磚,那工程比較麻煩,還沒鋪就換根管重新盤下或者直接用地暖管專用接頭熱熔下也可。 希望回答對你有幫助