用電時總空氣開關有聲音是什麼原因

問題描述 用電時總空氣開關總是有沙沙的聲音,是怎麼一回事?要怎麼辦?
網友回答
 最佳答案 家裡的電器能正常使用,只是不定時的跳閘,可能空開內部的脫扣裝置出故障,換一個品質好的空開。純粹就合不上閘,拆開空開下部的電線,看空載能不能合上,合不上換空開,能合上閘,找電工用萬用表檢查線路有沒有短路的地方。
2016年01月22日 00:00

家用的空氣開關正常情況下用電時是不會發出聲音的,有時發出一點聲音的原因是它的觸頭接觸不太好,但對人沒有傷害。

2016年01月22日 00:00

空氣開關發出滋滋響表明空開電流過大。

 相關用戶問答
  • 空氣開關是起到保護作用,它為什麼老是跳,到是肯定有它的原因,下面就來說一下哪幾種原因導致的: 空氣開關老跳可能有以下原因: ①第一種原因:因為重負荷超過額定負荷屬於超載保護跳閘。 ②第二種原因:因為有的電器有接地現象,因漏電保護而跳閘 你可以逐漸將用電器插上或打開,當打開某一件電器的時候跳閘,就要首先檢查這一件是否有漏電的嫌疑,或是大功率型的用電器,負荷已經累集到超過額定負荷。 ③第三種原因:檢查是否漏電可以將其他電器都關斷或拔掉,單獨開啟這一件,如果開啟正常,就說明它不漏電,如果也會跳閘就說明問題就出在這件設備上。 ④第四種原因:如果沒有漏電設備那就是負荷問題了,可以先看看你的空開是多大的(也要注意電錶的允許負荷),再折算一下你開啟使用中的電器的總功率,(冰箱和空調以壓縮機啟動否計算功率),如果確實過負荷有無法調整規避就要考慮電錶擴容和空開更換的問題了。 ⑤第五種原因:都不是以上問題的話,那就換一個同容量新空開,看是不是空開失靈或過敏造成的。 如果不懂的,還是找專業人士比較安全,畢竟電是很危險的用品。畢竟生命安全才是最重要的。

  • 樓主遇到的這種情況最好是請專業的水電師傅看一看是什麼原因引起的。

  • 這個問題算你問對人了,這種情況我也碰到過, 空氣開關合不上,是家中的某個用電設備短路,故障仍未排除。檢查辦法:在沒有檢測儀錶的情況下,可先將所有用電設備(如風扇、冰箱、音響及空調等)的插頭拔下,再將空氣開關合上,①如果空氣開關合上了,則肯定是這些設備中的一個出問題。逐個設備插頭再插回去,空氣開關跳閘的那個設備就是問題設備,取下維修。②如果空氣開關還是合不上,則可能是照明燈具的燈頭或開關部位出問題,特別是春天多雨潮濕天氣,廚房的燈具經常短路,這時必須切斷電源再細拆檢查維修。③或是室內線路上出問題,某個部位破損漏電。如果自己解決不了,最好請專業人員檢查維修。 希望我的回答可以幫到你,如果您覺得我回答不錯的話,就點個贊吧。

  • 我以前沒裝修過的時候也不懂,後來去水電材料的時候那個營業員跟我說了一下,其時它們區別就是多了漏電保護保護模組,帶漏電保護的跳閘,可能是有漏電 ,可能是超載,可能是短路,也有可能是保護模組出問題了單雙極開關跳閘原因:1超載,2短路 。 用於配電系統中作接通、分段和承載額定電流,並能在線路和用電設備發生超載、短路的情況下對電路和用電設備進行可靠保護,也能作為電動機的不頻繁起動及超載、短路保護。 它通常與隔離開關、接觸器、熱繼電器、變頻器、軟啟動等原件配合作用與線路的保護、啟動、控制。很高興能為解答,希望可以幫助到你,謝謝。

  • 你可能看錯了,開關其實接的是零線;如果開關接的是零線,在開關斷開的情況下用電筆測開關接線柱,其中一接線柱是有電的,這是火線經過用電器傳過來的;不過只要開關閉合,電筆測試就會顯示沒電;如果開關接的是火線,開關斷開電筆測其中一接線柱有電,閉合測兩個都有電