16平方電線規格哪位元瞭解?

問題描述 16平方電線規格是什麼?有人知道嗎?
網友回答
 最佳答案 電纜從截面可以分為:1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630平方毫米等,16平方電纜線以上還有25,35,,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630平方毫米等規格。BV16平方線為7芯電線,每根線芯的直徑為1.7mm,最大外徑為8mm(包括絕緣外皮)。BV16表示截面積為16平方毫米的銅線,共7芯,可以通過計算獲得:每條芯線的截面積為16÷7≈2.2857,得d=sqrt(2.2857×4÷3.14)=sqrt2.9=1.7 (mm)。其中sqrt為開方(或根號),可從科學計算器或電腦線上計算器上計算。
2016年01月19日 00:00

電纜規格為3*35+1*16是表示3根35平方毫米+1根16平方毫米的四芯電纜,即三根相線加一根零線。

2016年01月19日 00:00

16平方毫米的電線分為多股硬銅線和多股軟銅線,多股硬銅線裡的線芯是7根直徑為1.70毫米的銅絲,一般多股軟銅線裡的線芯是49根直徑為0.64毫米的銅絲,多股特軟銅線裡的線芯是19股、每股75根,每根的直徑為0.12毫米的銅絲組成。

 相關用戶問答
  • 1.鋁方通金屬格柵U型槽鋁天花鋁槽工程方通木紋吊頂天花材料6元2.吊頂鋁方通吊頂木紋U型槽集成吊頂天花格柵掛片鋁扣板吊頂材料8元3.鋁方通吊頂材料木紋鋁天花鋁格柵吊頂鋁方通U型方槽可定制10元像上面這些價格整合自網路,請自行核實,實際價格以實物為准

  • 你好;燒結多孔磚是以粘土、葉岩或煤矸石為主要原料燒制而成的孔洞率超過25%,孔尺寸小而多,且為豎向孔的主要用於結構承重的多孔磚。多孔磚使用時孔洞方向平行於受力方向;空心磚的孔洞則垂直於受力方向。多孔磚常用作六層以下的承重砌體多孔磚的技術性能應滿足國家規範GB13544-2000《燒結多孔磚》的要求。依照其尺寸規格分為190mm×190mm×90mm(M型)和240mm×115mm×90m。期望可以對你有用!~

  • 4平方是指導線的橫截面積是4平方毫米。導線的橫截面積跟通過的電流有關。一般2.5平方的電線用於照明和插座,4平方用於空調,廚房等大功率電器,進戶線用10平方電線。

  • 2*2.5的意思是指兩根2.5mm2的電線,具體用什麼線還要看2*2.5前面標的型號。比如VV2.2.5(聚氯乙烯護套電力電纜)RVV2*2.5(塑膠軟電纜)KVV2*2.5(控制電纜),YC2*2.5橡套電纜,BVVB2.2.5(銅芯護套線)

  • 10平方電線規格:電纜型號 標稱截面與芯數 1mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 KVVP 2~61 2~61 2~61 2~14 2~14 2~10 KVVP1-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2 4~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 KVVP2-22-1 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 注:推薦的晶片數系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯 看你是那種線了,還有安裝的環境,如果BV塑膠絕緣銅線,明線安裝最大截流是65A,穿塑膠管(一管兩根線最大截流是49A,一管三根線是42A,一管四根線是38A)穿鋼管(一管兩根線是56A,三根是49A,四根是43A)如果是BLV塑膠絕緣鋁線,明線安裝最大截流是51A,穿塑膠管(一管兩根線最大截流是36A,一管三根線是33A,一管四根線是29A)穿鋼管(一管兩根線是42A,三根是38A,四根是33A)如果是BX橡皮絕緣銅線。明線安裝最大截流是74A,穿塑膠管(一管兩根線最大截流是51A,一管三根線是45A,一管四根線是40A)穿鋼管(一管兩根線是59A,三根是52A,四根是46A)如果是BLX橡皮絕緣鋁線明線安裝最大截流是57A,穿塑膠管(一管兩根線最大截流是38A,一管三根線是35A,一管四根線是30A)穿鋼管(一管兩根線是45A,三根是40A,四根是34.5A)以上四種線是市場上最常見的,也是家居裝修當中使用的