有誰知道穩壓器維修,舉例說一下?

網友回答
 最佳答案 我正好是以前有賣過燈具這些,所以對它還是有一定的瞭解的,我這邊就簡單舉例說一下,你可以參考看看的的,例一:假如遇到這樣的情況,就是說一台只能升壓,不能降壓的3kW電腦穩壓器。 首先打開殼子,把調壓器得外接部分接在穩壓器的輸入端。在輸入電壓調低時,電動機就可以按升壓方向旋轉;在電壓調高時電動機無反應。電壓比較器A一點二、三極管Q一和繼電器J一是控制電壓偏高需要降壓的元件。他的重點部分是檢測電路的各點電壓。在輸出電壓明顯超過二百二十伏時,就要用萬用表測A一點二輸出端{7}腳電位約為十二V,三極管Q1集電極為低電位,均屬正常 ;用相同型號的繼電器更換後電腦穩壓器恢復正常。例二:在五千瓦的穩壓器沒有電壓輸出時,但是在調整輸入端的外接手動調壓器,卻能聽到電腦穩壓器內電動機在兩個方向均有正常的轉動聲。這時你就要調整輸入電壓,如果電動機能夠正常轉動就說明輸入電壓已加到調壓變壓器上,並且控制電路完全正常,造成機器的故障的原因可能是調壓變壓器抽頭焊點開焊;導致導線螺栓鬆動或接線端子損壞;從而造成繼電器的異常工作。例三:還有一種情況是:五千瓦的電腦穩壓器不穩壓。 開殼,並在輸入端接入 手動調壓器。通電並轉動調壓器手柄,繼電器動作正常,但電動機不轉。可知,電動機的 12V工作電源除受控制外,還要流經兩個限位元開關XK1和XK2,現電動機不轉,測電動機上也 無電壓,限位元開關成了重要懷疑點,檢查發現XK1損壞開路,更換後電腦穩壓器恢復正常。限位元開關開路後切 斷了電動機的電流通路,電動機自然不可能轉動,電腦穩壓器也就不穩壓了。以上對穩壓器維修就介紹到,你家適合哪種你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。
 相關用戶問答
  • 不銹鋼餐具微毒性,不銹鋼中的鎳、鈦等對人體有害,不太推薦使用不銹鋼餐具,建議還是使用陶瓷餐具吧。

  • 1、格力GREE變頻空調2、美的Midea變頻空調3、海信Hisense變頻空調4、海爾Haier變頻空調5、大金DAIKIN變頻空調6、三菱Mitsubishi變頻空調7、志高CHIGO變頻空調8、奧克斯AUX變頻空調9、松下Panasonic變頻空調10、格蘭仕Galanz變頻空調

  • 陶瓷電熱水壺的插頭通常都帶有接地極,應與帶接地插口的插座連接,使用時,電源插頭應該完全插入插座中,並且應該保持陶瓷電熱水壺的電源插頭、插座、電源線和自動開關裝置等的乾燥和清潔。

  • 水龍頭漏水是常常出現的問題,也將會影響我們的生活。那水龍頭漏水怎麼維修呢您不妨一起來看看吧!1.相關部位密封圈破損老化引發漏水,更換好的密封圈;2.龍頭閥芯損壞,如開關關不住水,更換閥芯;龍頭主體裂紋漏水,更換龍頭。

  • 你好很高興為你解答據我所知,方法如下:1、接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥。2、垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5 ??倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m。3、除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m ??以外。距建築物出入口或人行道也應大於3m,如小於3m ??時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm ??厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。4、 ??接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築垃圾等。5、 ??外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。6、接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。望採納。