問一下酒店衛生間等電位做法是什麼?有什麼要注意的?
衛生間等電位 應該是在衛生間預埋了扁鐵 然後焊接在混泥土鋼筋上 與大地相通 金屬管也是類似做法 局部等電位做法簡單來說就是在建樓的時候將熱鍍鋅扁鐵焊接至柱主筋直接接地,此熱鍍鋅扁鐵在進入到安裝階段安裝到衛生間裡的等電位盒子裡 並設置接線排。衛生間內的各金屬設施,如自來水的金屬管口,浴缸的金屬管口等,均通過專用的接地卡子,通過至少2.5mm2的pe接地線與等電位扁鐵相連。
你好!衛生間局部等電位採用圈梁內一根鋼筋沿四周焊接形成閉合的環路,四周連接點用不小於10的圓鋼做7字型跨接(採用羅紋鋼做跨接規格適當增大),然後將衛生間底板鋼筋網上層的鋼筋點焊(與圈梁鋼筋進行點焊),形成不大於60*60的網格,遇到有剪力牆的建築,要在剪力牆裡敷設橫筋,也要點焊成60*60的網格。採用4*25的鍍鋅扁鋼從圈梁上引出到局部等電位端子箱,局部等電位箱一般設在洗臉盆下方,距地面30CM處,並將最近的三孔插座內的PE線用2.5平方毫米的軟線與局部等電位端子連接。最後記住衛生間局部等電位不必與防雷引下線進行連接,因為局部等電位沒有接地電阻的測試要求只有環通電阻的測試要求!希望對你有幫助!
衛生間等電位的做法按以下進行:一、電位接地端子盒的具體做法確定如下:等電位端子盒由0.8mm的冷軋鋼板製作,採用暗敷方式。二、等電位聯結的做法如下:1.在進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬浴盆、金屬採暖管和地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,當牆為混凝土牆時,牆內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通;2.金屬地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作連接。當給排水管、浴盆為非金屬材料時不作連接。3.局部等電位聯結端子板應採取螺栓連接,設置在方便檢測的位置,以便拆卸進行定期檢測;4.等電位聯結線採用BVR—lX4平方毫米導線在地面內和牆內穿塑膠管暗敷,等電位端子板與牆內或地面內的鋼筋網採用-25x4扁鋼連。衛生間如果原來沒有PE線,衛生間的局部等電位聯結不得與衛生間外的PE線相連;如果衛生間內有PE線,則衛生間內的局部等電位聯結必須與該PE線相連。5.具體聯結點為:衛生間內的備用插座、電熱水器插座、熱水器插座和潔身器插座的PE線、鏡前燈的PE線、金屬浴缸的預留接線盒、金屬吊頂骨架和與本層建築物鋼筋網相連的地面或牆上預埋件等分別與局部等電位聯結端子板(LEB)相連。
-
衛生間屬潮濕場所,是電擊事故的多發區,對自衛生間外部傳導來的電位引起的電機事故只能借實施局部等電位來防範。結合工程實踐,對建築施工中存在的17種認識和施工上的誤區進行了分析。 誤區一:衛生間用電器具已經通過PE線接地,並有漏電保護器保護,所以器具無須做局部等電位聯結。 局部等電位聯結和漏電保護器是兩種不同的安全保護措施,不能互相代替。 誤區二:《等電位聯結安裝》(02D501-2)第16頁中,LEB線均採用BVR1*4mm導線在地板內或牆體內穿管暗敷,可是衛生間有的插座PE線才用BV-1*2.5mm2,違反了PE支線不得大於幹線的規定。 等電位與接地是兩個不同的概念,PE線是接地,LEB線接的也可以是地,也可以不是地,只要讓衛生間處於同一電位即可。衛生間插座內的PE線可能會帶上危險電位,這時就通過LEB對該電位進行鉗制。可見LEB線並非是PE支線。其實LEB線也可用BVR-1*2.5mm2導線穿塑膠管暗設。02D501-2第5頁的表一提供了等電位聯結線截面的選擇標準,其中對局部等電位聯結線是這樣說明:一般值為不小於0.5倍PE線截面,最小值在有機械保護時為2.5mm2銅線。施工人員應根據設計要求進行施工。 誤區三:混凝土本身不導電,所以不必對裡面的鋼筋網路進行焊接。 乾燥的混凝土是電的不良導體,電阻率較大,但是混凝土在施工過程中,矽酸鹽與水形成導電性的 ??鹽基性溶液而且加入了較多的水分,成形後結構中密佈著很多大大小小的毛細孔洞,因此會儲存一些水分。浴室是潮濕場所,其中的水分、濕氣通過毛細血管作用吸入混凝土中,使混凝土總是保持一定的濕度。這時的混凝土就成了較好的導電物質,電阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室內對混凝土裡面的鋼筋進行焊接可以有效的保證地面的等電位。 誤區四:衛生間底板鋼筋網格只要焊通即可,不必焊成不大於0.6*0.6m的網格。 當危險電流經過人體足底流入衛生間底板時,由於衛生間底板電阻的存在,使底板呈喇叭形電位分佈。在喇叭形曲線上任兩點間都會存在電位差,步長越大,人體承受的跨步電壓越高,我們若把網格焊成不大於0.6*0.6m,人在地面上站立、移步時接觸到的電位相等。 誤區五:衛生間的底板鋼筋網聯結後應與附近的柱內豎向鋼筋焊接,再由該主筋引至總等電位聯結板。 MEB(總等電位聯結)是大範圍的等電位,該電位與大地電位相等,而LEB是局部小範圍的等電位,該電位不一定為地電位,局部等電位聯結作用範圍越小越安全,兩者不應混同。如果刻意聯結反而容易因施工和使用不當將別處危險電位引入本層衛生間,所以無須刻意將其聯結。 誤區六:衛生間底板鋼筋網格必須與防雷引下線焊接。 雷電是一個複雜的放電過程,其放電總是沿電阻最小路徑進行。雷電既可能沿引下線也可能沿金屬給排水管、燃氣管等引入大地。若可以將LEB系統與引下線焊接反而可能引入危險電位,關鍵是做好局部等電位聯結,這樣即使雷電流引入也不會出現電擊事故。 誤區七:局部等電位要做接地電阻的測試。 等電位和接地是兩個概念。衛生間等電位聯結測試不是測試接地電阻,而是測聯結導體的電阻值來判斷其聯結的有效性。衛生間局部等電位電阻不得大於3Ω.而接地電阻是測量電流瀉入大地的能力,接地電阻根據設計要求一般不大於1Ω,所以局部等電位不做接地電阻的測試,但要做等電位有效性測試。 誤區八:衛生間管道穿樓板金屬套管,管道金屬支架不必進行等電位聯結。 雖然套管與管道之間的填充物不會導電,但考慮到套管直接與底板鋼筋接觸,人腳容易碰及形成電位差,而打在鋼筋混凝牆體上的管道金屬支架直接與鋼筋網接觸也容易形成電位差,故這些部位應做好等電位聯結。 誤區九:衛生間與基礎接地梁焊接地一樣應焊接底板筋。 局部等電位只要求在局部區域內接觸到的電阻不大於3Ω,並不考慮土壤的影響。只要能將衛生間聯結貫通成一個等電位體,無須對底筋麵筋刻意要求。 誤區十:四周圈梁不必用圓鋼跨接焊通。 為了保證局部等電位有效貫通,避免施工中的錯誤,保證聯結的有效性,應該將四周圈梁跨接焊通,形成等電位環路,以防止漏焊、錯焊,確保安全可靠。 誤區十一:衛生間底板鋼筋交叉處已經用鐵絲幫紮形成等電位,不必進行焊接。 局部等電位保護的是低於12V的危險電壓,這麼低的電壓可致人死亡,卻無法像雷電流那樣使鋼筋焊通,這時較高的接觸電阻根本無法保證可靠的等電位聯結,所以必須焊接。 誤區十二:已經做好總等電位的金屬管道不必作局部等電位聯結。 局部等電位聯結的不一定是地電位,可能是地,可能是220V,也可能上萬伏。若管道為地電位又未進行局部等電位聯結,而衛生間外露可導電部位因事故帶上220V,此時人體若同時接觸該管道和該帶電部位時就形成220V的電位差,人體處於危險狀態。同樣道理,衛生間的金屬門窗欄杆雖然已經做好防側擊雷措施也要做局部等電位聯結。 誤區十三:複合給水管沒必要做等電位聯結。 鋁塑複合給水管、銅塑複合給水管等類型的管材儘管外表不導電,但是其接頭配件、閥門、管道水錶等外表均能帶電,而管道內部往往是充滿水,均能傳遞電位。所以衛生間內部有這些明露可觸及的管道配件均應做好等電位聯結。 誤區十四:底板鋼筋必須用圓鋼跨接焊通,焊接長度必須達到圓鋼直徑的6倍。 衛生間底板鋼筋往往太小(Ф10甚至Ф8),為避免焊接時焊斷底板鋼筋,可只對交叉點進行點焊。實測中發現對交叉點進行點焊完全可以滿足聯結的有效性。 誤區十五:可以採用接地電阻測量儀、絕緣電阻測試儀、萬用表進行等電位聯結有效性測試。 由於目前市面上的等電位測試儀較少,現場工作中經常遇到用接地電阻測量儀、萬用表等來代替測等電位聯結電阻,這是錯誤的。萬用表的測量電流通常較小,不滿足國家規定的檢測電流不小於0.2A的要求。接地電阻測量儀用來檢測接地體或接地網的接地電阻值。通常需要輔助接地極。鉗型表是用來檢測包含地電阻在內的回路電阻的,也可以測量其他閉合回路的電阻,適用於檢測多點接地系統的接地電阻,其基本條件是接地系統中各接地極之間無電氣聯繫,但絕對不能用於獨立接地體或各接地體之間有電氣聯結的接地網的接地電阻檢測。絕緣電阻測試儀的電壓也不符合要求,測其導通性尚可,測量低於3Ω的等電位電阻則不行。所以必須採用專用測試儀進行測試或者採用伏安法測量。 誤區十六:局部等電位聯結線可以穿鋼管敷設。 一些設計中對電工管材統一設計為金屬管,承包單位在報價時也往往忽略了塑膠管的報價,造成實際施工時等電位聯結線穿鋼管敷設,這是錯誤的,原因是衛生間局部等電位聯結中的聯結線為單芯PE線,為避免產生渦流現象不能穿鋼管敷設。 誤區十七:只要是衛生間就得做局部等電位。 人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具所以浴室必須做局部等電位聯結。而對於一些公共衛生間既無用電器具,又不可能在內洗浴,這時可以根據設計要求決定是否做局部等電位
-
原則上是不可以移位的,它的箱子上一般都有一個“不可觸動”的提示,這意味著它是不可隨便移位,更不能隨便拆除。等電位的作用是消除導電體各部位之間的電勢差,以避免電擊傷人事故。與等電位箱連接的鋼板應該是從建築內鋼筋網引出的等電位聯結線,如果要移動衛生間等電位箱,則應在箱體移動後,要把從鋼筋網引來的扁鋼同時引到箱內,其它衛生間內所有可能導電的、人可能接觸到的物體都要與箱內端子連接的。如果想要移位的話,最好找專業人員施工。
-
“等電位”裝置可以將靜電安全導入地下,防止電擊傷害,按規定是要接的,設有洗浴裝置的衛生間,常被稱作濕式衛生間,應將衛生間內的金屬進排水管、浴盆金屬件、金屬採暖管以及建築物鋼筋網和衛生間電源插座的PE線聯結到“等電位”裝置上,形成一個相對獨立的整體
-
衛生間等電位焊接做法1、衛生間圈梁與避雷引上線焊接並在圈梁一處焊接20*2扁鋼引至等電位箱,衛生間樓板上下皮鋼筋網與圈梁(每隔30-50CM)利用(8-10MM短圓鋼)焊接。其餘需要做等電位連接設備均用套管(套管內穿黃綠相間PE線)引至等電位箱與扁鋼連接。2、直接從總等電位那兒引出一根12的圓鋼,直升到頂。再在每層衛生間局部等電位處用另一根圓鋼一頭與12的圓鋼焊接,另一頭則預留在衛生間,至於衛生間內的等電位連接就用軟線來代替了。
-
酒店廣場景觀設計要素:1、切忌金玉其外、敗絮其中的酒店設計。酒店外觀很漂亮,但內部功能規劃、裝修與裝飾設計等一塌糊塗,設計很不專業,實用性很差,更缺少藝術性。酒店開始運轉後就要開始敲敲打打,不斷地形成不該花費的改造成本或“二次投入”。有的酒店甚至連彌補原設計缺陷(如配比失調)的機會都沒有,終身遺憾。這主要是因為設計師不懂酒店管理的需要和各種設施的功能,沒有從酒店特有屬性和消費者的消費需求出發。2、設計酒店景觀未統籌全域。酒店中有眾多不同的功能分區,應充分考慮統籌安排功能佈局及分區設計、總體規劃與設計、建築設計、內外景觀及園林設計、室內裝修設計、機電與管道系統設計、標誌系統(VIS)設計、交通組織設計、管理與對客服務流線(程)設計等內容。缺少全域統籌的酒店景觀設計會出現景觀區與功能區互相妨礙、功能區格局單一等現象,使得整個酒店缺少協調性。3、全盤模仿,未做到因地制宜。沒有因地制宜進行考察,沒有充分考慮酒店經營和消費者的需要,只是單純模仿某一家酒店或綜合模仿多家酒店。全盤模仿或大部分模仿,不加考慮,繼承了不合適甚至原有設計的一些錯誤地方。這樣設計出來的酒店毫無新意,千篇一律。
-
衛生間沒有等電位如何補救 衛生間等電位的作用
2021-07-09 968 -
衛生間洗漱台哪種材質好 選購洗漱台要注意什麼事項
2018-11-10 156 -
衛生間牆面防水做法是什麼
2018-11-04 122 -
衛生間地面防水做法是什麼?
2018-11-04 123 -
衛生間浴室櫃可以定做嗎 定做浴室櫃要注意哪些方面
2018-06-13 150 -
衛生間門平時不能放什麼?聽聽風水師傅怎麼說
2018-03-15 184 -
星級酒店衛生間裝修設計說明
2017-01-17 681 -
裝一網星級酒店衛生間裝修設計要點分享 就得這麼裝
2017-01-17 167 -
衛生間的裝修順序是什麼
2016-12-15 216 -
高檔酒店衛生間裝修設計 高檔酒店衛生間圖片
2016-11-19 297 -
衛生間裝修失誤禍害無窮 哪些點應該要注意?
2016-08-09 149 -
怎樣做衛生間防水 具體步驟是什麼
2016-08-06 154 -
衛生間廚房水電改造怎麼做 有哪些需要注意的
2016-08-05 175 -
衛生間防水做法是什麼 正確的衛生間防水很關鍵
2016-08-04 158 -
衛生間防水做法是什麼?防水高度是多少?
2016-07-02 198 -
酒店衛生間如何設計 酒店衛生間裝修注意事項
2016-06-29 231 -
衛生間裝修一定要注意的9個要素
2016-06-24 166 -
腰線是什麼,衛生間腰線貼圖
2016-06-23 253 -
衛生間裝修要注意的風水禁忌
2016-06-23 198 -
公共衛生間隔斷設計-用什麼材料好
2016-06-22 181
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?