網友回答
 最佳答案 要具體看看是高壓管結霜還是低壓管結霜。 高壓是細管,如果結霜是因為雪種不夠或者銅管有地方折到了。 低壓是粗管,如果結霜是因為雪種太多或者泠凝器太髒。
2013年08月27日 00:00

找售後服務看看怎麼回事。

 相關用戶問答
  • 1.溫度設置不合理,建議設定在30度、使用微風. 2.內機過濾網和外機的冷凝器太髒 3.系統壓力低,正常制熱壓力在1.6-2.1MPa、如果低於這個標準,制熱效果就會差,建議適量加氟 4.空調製冷到制熱會有等待時間,一般2分鐘,等等看吧; 5.一般空調剛開外機有三分鐘延時啟動,製冷時室內機先轉,制熱時外機先轉,過幾分鐘後預熱好後就可以吹風了,如果過十分鐘仍沒反應,看外機連接管粗管熱不,不熱有故障。 6.你的遙控模式調錯了,從新調回就行。 7.空調外機沒工作,因為你房間溫度本來就高,外機沒工作內機吹出來的風跟電風扇沒什麼區別,很多人都會誤以為吹出來是熱風。 8.如果空調是冷暖型的外機四通閥應該竄氣了或著內機主機板誤供電到四通閥線圈都會造成內機吹熱風。 以你說明的現象:我修過很多都是四通閥竄氣引起內機吹出熱風,很少會是內機主機板誤供電造成。 9.如果是熱換成冷就行了,如果不聽話,就是四通閥不受控制了。給四通閥12V直流,看其是否聽話,如果聽話,直接修理控制電路就好了。 總結:熱風是指自然風,還是比正常室溫要熱的風;自然風要考慮外機壓縮機沒啟動, 製冷劑洩漏缺少。 熱風要考慮接線錯,四通閥不轉換。吹一會涼風慢慢變熱風,要考慮外風機故障,或者外風機電容失容。

  • 太久沒有清洗,會影響空調的製冷。

  • 由於空調製冷 細銅管內流通的是低溫製冷劑氟利昂氣態 所以簡單的物理現象 液化現象,如果漏水嚴重說明銅管漏水證明你的保溫海綿套管失效了,雖不影響使用但浪費了電,還是修補一下的好

  • 必須叫客服專業人員來處理,哪個牌子的空調就打他們的客戶號。不來就投訴。

  • 空調在移機的時候,我們需要注意一點,就是先要將空調中的製冷劑也就是氟利昂先收取起來,這樣不至於移機後還需要另外花錢來給空調加氟,以下給你介紹的就是收氟的步驟,你可以參考看看的:收氟步驟一、開啟空調選擇製冷模式二、待一分鐘後關閉高壓閥三、待8分鐘以後或空調將要停機時關閉低壓閥不知道怎麼回事,我進行操作不行,問題一、開機調為製冷模式,外機壓縮機不轉等了有10分鐘還是不轉,個人覺得可能是室內溫度過低,請求答案問題二、1分鐘後關閉高壓閥,空調運轉近10分鐘沒有關閉現象,確定高壓閥以關死了。問題三、關閉低壓閥後,在低壓閥介面下隱藏的測試口按下後還是有氟洩漏,請問怎麼回事,該如何操作才能達到收氟的目的,請詳細說明,並留下注意事項。