新風機組選型求指導
新風機組選型步驟1、確定製冷量及制熱量的設計工況;2、原則上一台新風機組只負責一層樓面所需的新風量。3、據安裝設置選擇新風機的形式; 4、設備風量、風壓選用時以不小於設計值為原則;
-
新風機組是直接把室外空氣經過過濾、調溫、調濕後引入到房間內的設備,使用新風機組可以保持室內氣壓比室外高,始終處於正壓狀態,其主要用於一些特殊場所或者對新風量有很高要求的場所;由於新風機組是直接處理室外的高溫空氣,其蒸發器、冷凝器、壓縮機等空調關鍵部件選型都會比較大,相對產品成本較高,售價也就較貴。
-
不一樣,過濾段:根據需要選配粗效篩檢程式、中效篩檢程式、高效篩檢程式等,主要用於有效捕集顆粒直徑不等的塵粒。表冷段:用表冷器對新風進行冷卻、減濕,控制送風溫、濕度。加濕段:使用電極加濕、蒸汽加濕等,可以保證較嚴的相對濕度要求
-
1 新風機組溫度控制系統是由比例積分溫度控制器、安裝在送風管內的溫度感測器和電動調節閥組成。控制器的作用是把置於送風風道的溫度感測器所檢測到的送風溫度傳送至溫控器與控制器設定的溫度進行比較,並根據PI運算的結果,溫控器給電動調節閥一個開/關閥的信號,從而使送風溫度保持在所需要的範圍。 2 電動調節閥與風機連鎖,以保證切斷風機電源時風閥亦同時關閉。電動調節閥亦可實現與風機的聯動(如圖虛線框所示),當風機切斷電源時關閉電動調節閥。上圖中兩種連鎖線路連接方式,分別用於斷電重定設備和電關設備,使用者可據具體情況自行取捨。(有防凍要求的場合可通過行程限位器將熱水閥位保持在要求的開度)。 3 在需要製冷時,溫控器置於製冷模式,當感測器測量的溫度達到或低於設定溫度時,溫控器給電動閥一個關閥信號,電動閥的關閥接點接通閥門關閉。如果測量溫度沒達到設定溫度,溫控器給電動閥一個開閥信號,電動閥開閥接點接通閥門打開。在需要制熱時,溫控器置於制熱模式,當感測器測量的溫度達到或高於設定溫度時,溫控器給電動閥一個關閥信號,電動閥的關閥接點接通閥門關閉。如果測量溫度沒達到設定溫度,溫控器給電動閥一個開閥信號,電動閥開閥接點接通閥門打開。 4 當過濾網堵塞時或當其超過規定值時,壓差開關給出的開關信號。 5 當盤管溫度過低時,低溫防凍開關給出開關信號,風機停止運行,防止盤管凍裂。
-
建議你不要裝淋浴房了,可以直接做個浴簾或是砌一道矮一點磚隔出淋浴區,把空間利用好
-
敞式的建議還是同一色調比較好,黑白色系的吧。因為你地板牆壁都是淺色。餐桌黑主調的會比較有立體感和空間感。。而且色系越多越顯得亂
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?