網友回答
 最佳答案 鋁單板幕牆施工安裝流程第一、施工準備:1、詳細核查該施工圖紙和現場實測尺寸,以確保深化設計加工的完善,同時認真與結構節點圖進行核對,發現其不相符的部位,儘早修正設計。2、檢查橫豎龍骨的品質是否符合圖紙要求。橫豎龍骨安裝符合設計規範要求。橫豎龍骨安裝的連接螺栓不可漏裝。為了保證板的安裝精度,宜用經緯儀對橫樑豎框杆件進行貫通,變形縫、沉降縫、變截面處等應妥善處理,使其滿足使用要求。3、金屬連接件材質及加工幾何尺寸必須符合設計要求,材質必須有出廠合格證及複試報告。4、連接件與豎龍骨的連接要可靠,不要漏放彈墊。5、 對鋁板材質、板面色澤、強度、外觀、加工精度等進行檢查,看是否符合設計及國家標準。(1)檢查鋁板的長寬尺寸偏差、對角線尺寸差、對邊平行度偏差等加工精度:聯合世紀鋁單板的各項加工精度要求均按遠高於國家標準的本企業標準執行。(2)檢查鋁板板面的平整度:板面平整用3m靠尺檢查,允許偏差3mm。板面垂直、水準用3m靠尺檢查,允許偏差2.5mm,陰陽角用方尺檢查,允許偏差2.5mm。(3)檢查鋁板的折邊角度及多折形板的角度偏差:要在±0.50以內,鋁板折邊的圓角半徑符合設計規定,折邊一次成型。(4)板折邊上的鉚接掛耳的位置正確。(5)所提供的加工成型板表面不得有明顯壓痕,印痕和凹陷等殘跡,板面無損傷,無隱傷及斑紋。(6)肋板與鋁板背連接所用植釘,在植釘完成後鋁板表面不應有明顯凸起、凹陷和塗層表面不得產生影響觀感的現象,固定牢固。(7)鋁板應按設計圖要求進行標記。6、板材進場,按規格編號堆放,防止碰撞及污染。7、安裝施工前要搭設腳手架,安裝操作的吊籃請有關部門進行驗收。檢查腳手架是否符合幕牆施工及規範要求。德風廣行鋁單板專家第二、鋁板安裝:1、將鋁板及配件用電梯等垂直運輸設備運至各施工點上。2、用清潔劑將鋁板靠室內面一側及立柱框表面清潔乾淨。3、整塊鋁板通過四周鋁角碼(掛耳)與龍骨連接,固定在龍骨上。4、固定方式,如果是內裝無縫拼接,可用電鑽在龍骨上相應位置轉孔,然後用平頭(沉頭)鋁拉釘鉚接;如果是外裝有膠縫的板,可用鋼轉尾螺絲(也稱法蘭螺絲或鳳尾釘,見圖)直接通過鋁角碼的連接孔鑽進龍骨裡來固定鋁板,但要注意控制鑽頭的鬆緊好調整鋁板塊。5、鋁板進場作試拼裝,先將鋁板稍微固定在龍骨上,注意安裝精度控制,調整板塊後再進行緊固。6、安裝鋁板時,要按鋁板的編號依次上牆安裝。7、鋁板安裝均從正面、大面積、轉角部位開始,從上往下安裝的原則。8、鋁板與龍骨間的連接要符合圖紙要求,要牢固可靠,不可少裝螺栓。9、幕牆轉角及周邊牆體、上下封口的連接構造以及變形縫的處理應符合設計要求。10、節點構造及收口處理① 牆板節點:通常在節點的接縫部位易出現上下不齊或板面不平等問題,故應先將一側板安裝,對線定位,用橫、豎控制線確定另一側板安裝位置,待兩側板均達到要求後,再依次抽柳釘,裝壓板固定;② 牆面下端收口處理,按實際尺寸特製擋水板,將下端封住,同時將板與牆之間的縫隙蓋住,防止雨水滲入室內;11、安裝時要注意板塊間的縫隙,及面板介面處高低要求12、鋁板安裝完畢,在易於被污染的部位,用塑膠薄膜或其他材料覆蓋保護。