甲級防火門出廠合格證可以手寫?

問題描述 能不能手寫甲級防火門出廠合格證的啊?有朋友說可以,我奇怪了,這怎麼可以呢?
網友回答
 最佳答案 防火門按照生產材質的不同有木質防火門和鋼質防火門兩種,他們分別有甲級、乙級和丙級三個級別的產品。分辨的方法主要有以下幾點:不論購買的是那種材質,任何等級防火門,在產品出廠時都應提供產品的檢驗報告、合格證、生產許可,防火門電子身份證等消防驗收資料,其上都注明了是木質或者鋼質防火門,而且分別標著了防火門等級。防火門參數方面,鋼質甲級防火門的門框厚度一般為12cm,門扇厚度為5cm。而出廠合格證是要通過廠房驗收部門驗收才能頒發下來的證明,有著規定的格式和樣板,不能手寫。
2015年10月19日 00:00

肯定是不可以手寫的,手寫是無效的。

2015年10月19日 00:00

肯定是不行的,手寫是沒有法律認可的啊。

 相關用戶問答
  • 甲級防火門的耐火極限是最少1.5h,希望我的回答對你有幫助···

  • 生產廠家不同價格不一,不過同廠家的防火等級高的肯定要比防火等級低的貴些,差別不大的。

  • 甲級防火門的耐火時間是不小於1.5小時,只要滿足這個條件的防火門,都可以叫做甲級防火門。甲級防火門裡面的填充材料一般採用珍珠岩,區別只是厚度不同,個別也會採用發泡門芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲級防火門的厚度一般是50mm[2]

  • 防火門、防火窗應劃分為甲、乙、丙三級,其耐火極限:甲級應為1.20h;乙級應為0.90h;丙級應為0.60h。——《高層民用建築設計防火規範》GB50045-95(2005年版)中,5.4.1條的規定。所以防火門一般在以下部位使用: 1.設在高層建築內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應採用耐火極限不低於2.00h的隔牆,1.50h的樓板和甲級防火門與其它部位隔開。 2.地下室內存放可燃物平均重量超過30kg/㎡的房間隔牆,其耐火極限不應低於2.00h,房間的門應採用甲級防火門。 3.鍋爐房、變壓器室、柴油發電機房(等危險性較大的房間)當必須在防火牆上開門時,應設置能自動關閉的甲級防火門。

  • 防火門大多數都是安裝在公共場所比較多,乙級防火門是屬於防火門類別中的一種,它們分別可分為屬於甲乙丙三個等級中的乙級。甲級防火門和乙級防火門門框和門扇的鋼板厚度相同,都是門框鋼板厚度為1.2mm,門扇鋼板厚度為0.8mm,材質的區別在於裡面的內置防火岩棉板的厚度,甲級防火門的岩棉板厚度為52mm,乙級防火板的岩棉板厚度為46mm,所以這樣一來,甲方級防火門門扇厚度為54mm,乙級防火門門扇厚度為48mm,甲級防火門的防火玻璃的厚度:35mm,乙級、丙級防火門上防火玻璃的厚度:25mm