小高層建築防火規範是什麼?

問題描述 求教各位高手,有知道小高層建築防火規範的嗎?建築防火規範要點有哪些?
網友回答
 最佳答案 小高層是一種不規範的叫法, 在建築規範和專業術語中,只有低層、多層、中高層、高層、超高層之分,沒有小高層的說法。 《民用建築設計通則》 民用建築按地上層數或高度分類劃分應符合下列規定: 1 住宅建築按層數分類:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅; 2 除住宅建築之外的民用建築高度不大於24m者為單層和多層建築,大於24m者為高層建築(不包括建築高度大於24m的單層公共建築); 3 建築高度大於1OOm的民用建築為超高層建築。 我們通常說的小高層指11層的板樓,屬於高層的範疇,建築消防適用於《高層民用建築設計防火規範
2014年04月12日 00:00

根據《住宅設計規範》、《高層建築設計防火規範》的要求,12層以上的單元式住宅要設消防電梯。高度超過32米,層數沒有達到12層的高層建築同樣要設消防電梯. 要有消防樓梯,消防梯的最小承載量不小於0.8噸 消防車道;考慮消防車道的問題,四米。

2014年03月09日 00:00

12層以上設消防電梯,消防樓梯,並且要設消防車道。

2014年01月16日 00:00

12層以上的單元式住宅要設消防電梯。高度超過32米,層數沒有達到12層的高層建築同樣要設消防電梯

2014年01月07日 00:00

根據《住宅設計規範》、《高層建築設計防火規範》的要求,12層以上的單元式住宅要設消防電梯。高度超過32米,層數沒有達到12層的高層建築同樣要設消防電梯 要有消防樓梯,消防梯的最小承載量不小於0.8噸 消防車道: 考慮消防車道的問題,四米。 是考慮防火間距的問題,民用建築與民用建築六米

 相關用戶問答
  • 可以參照《建築設計防火規範》、《民用建築電氣設計規範》、《建築照明設計標準》、《建築物防雷設計規範》、《高層民用建築防火設計規範》

  • 防火窗是採用鋼窗框、鋼窗扇及防火玻璃(防火夾絲玻璃或防火複合玻璃)製成的,能起隔離和阻止火勢蔓延的窗。防火腳按照安裝方法可分固定窗扇與活動窗扇兩種。固定窗扇防火窗,不能開啟,平時可以採光,遮擋風雨,發生火災時可以阻止火勢蔓延;活動窗扇防火窗,能夠開啟和關閉,起火時可以自動關閉,阻止火勢蔓延,月二啟後可以排除煙氣。平時還可以採光和遮擋風雨。為了使防火窗的窗扇能夠開啟和關閉,需要安裝自動和手動開關裝置防火窗按耐火極限可分為甲、乙、丙三級,其耐火極限甲級為1.2h;乙級為0.9h;丙級為0.6h.

  • 高層建築的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙設施、火災自動報警、漏電火災報警系統、自動滅火系統、應急照明、疏散指示標誌和電動的防火門、窗、捲簾、閥門等消防用電,應按現行國家標準《供配電系統設計規範》GB50052的規定進行設計,一類高層建築應按一級負荷要求供電,二類高層建築應按二級負荷要求供電。

  • 依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。

  • 標準有:建築工程施工品質驗收統一標準(GB50300-2001)規範有:建築裝飾裝修工程施工品質驗收規範(GB50210-2001)砌體工程施工品質驗收規範(GB50203-2002)木結構工程施工品質驗收規範(GB50206-2002)屋面工程施工品質驗收規範(GB50207-2002)地下防水工程施工品質驗收規範(GB50208-2002)建築地面工程施工品質驗收規範(GB50209-2002)建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範(GB50242-2002)通風與空調工程施工品質驗收規範(GB50243-2002)建築電氣工程施工品質驗收規範(GB50303-2002)