問題描述 屋面防水施工完畢,應該怎樣試驗是否漏水?要注意什麼?
網友回答
 最佳答案 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L), 公式中Q---每km管道每d的滲水量 q---閉水管道30分鐘的滲水量 L---閉水管段長度 當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。
2015年10月10日 00:00

平屋面直接把所以得雨水口堵上然後放水,蓄水時間不能短於24小時,然後觀察有無滲漏;坡屋面得安裝噴淋設施,做淋水實驗。 施工完畢後。待屋面防水層完全乾燥後。封堵所有雨水口。然後蓄水2公分深的水。24-48小時測滲漏時間。如無滲漏。則成功。

2015年10月10日 00:00

是否漏水,用戶可以直接觀察水錶,如家裡不用水時,水錶指標仍持續走動,基本上可以確定漏水。這時,應先檢查用戶給水衛生器具是否漏水,如無漏水,再沿管道走向尋找漏水點。如管道埋設在隱蔽處,肉眼無法檢查的,則通過相關儀器來確定管道漏水地點。