首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 隔離開關倒閘怎麼操作
問題 【水電】  【歸檔】16年01月12日

隔離開關倒閘怎麼操作

問題描述 隔離開關倒閘怎麼辦?怎麼操作
網友回答
 最佳答案 由於高壓隔離開關沒有滅弧裝置,不能帶負荷拉合閘,倒閉操作時只能先合、後拉 具體操作順序如下:如高壓斷路器和隔離開關串聯使用,在停電操作時,應先拉斷路器.後拉隔離開關;在送電操作時,應先合隔離開關,後臺斷路器。如高壓斷路器兩側均有隔離斤關,在停電操作時,應先拉開斷路器,然後拉開負荷側隔離開關,最後拉開電源側隔離開關;在送電操作時,應先合上電源側隔離開關,再合上負荷側隔離開關.最後合上斷路器。
2016年01月12日 00:00

一、停送電操作順序 1、高壓隔離開關操作順序: (1)斷電操作順序: A、斷開低壓各分路空氣開關,隔離開關。 B、斷開低壓總開關。 C、斷開高壓油開關。 D、斷開高壓隔離開關。 (2)送電操作順序和斷電順序相反。 二、低壓開關操作順序: (1)斷電操作順序: A、斷開低壓各分路空氣開關、隔離開關。 B、斷開低壓總開關。 (2)送電順序與斷電相反。

2016年01月12日 00:00

停電操作時必須按照拉斷路器——負荷(線路)側隔離開關——電源(母線)側隔離開關的順序進行。送電的順序相反。

 相關用戶問答
  • hd開啟式刀開關挺不錯的,比較安全,簡便。刀開關也稱為隔離刀閘,是根據其結構樣式來命名的,刀開關可以當做隔離開關來使用。而隔離開關更像是一個統稱,指代其在電路中所起到的作用,也就是說電路中的隔離開關可能是刀開關,但也有可能是轉換開關,甚至斷路器。希望我的回答能幫到你,望採納

  • LED驅動隔離開關恒流防水電源10-18X1W吸頂 軌道 洗牆 射燈鎮流器 ?10.50上德D小型斷路器HL30-100/4P100A空氣開關小型隔離開關 ¥31.00雙泰STDHK11-32A/3P家用閘刀開關 單投轉換開關 隔離開關 ¥40.00雙電源自動轉換開關切換開關100A/4P/PC級/斯沃隔離型/香 ¥150以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • GW5-35、35D、35DW型戶外高壓隔離開關,適用於交流50Hz,額定電壓35KV的電力系統中,作為有電壓無負荷情況下,分斷與閉合電路的開關設備使用.GW5-35型戶外隔離開關是由三個獨立的單相隔離開關組成的,又是派生其他結構的基本單元,以下簡稱普通型;GW5-35型單極隔離開關由底座、支柱絕緣子、導電回路等部分組成,兩絕緣子成V型,交角50度.借助連杆組成三極聯動的隔離開關.底座部分有兩個軸承,用以旋轉棒式支柱絕緣子,兩軸承座間用錐齒輪齒合,既操作任一柱,另一柱可隨之同步旋轉,以達分斷、關合之目的.隔離開關是導電回路的接線座採用盤式連接,導電杆在90度範圍內能靈活轉動.操動機構分為不接地、單接地和雙接地三種.主刀閘與刀閘之間的聯鎖是通過操動機構上的聯鎖板來實現的. GW5-35D型戶外隔離開關是在普通型隔離開關上增設接地刀閘而成是,其中又分為單接地、雙接地兩種; GW5-35DW型戶外隔離開關是在接地型隔離開關的基礎上,將普通棒式支柱絕緣子改用防汙型棒式支柱絕緣子而成,適用於輕微污穢地區。

  • 西門子PLC組成的控制系統中,通訊功能佔據了重要的地位。在各種通訊方式中,PROFIBUS DP通訊是一種標準的、穩定的、常用的通訊方式。它在實際工程項目中用途廣泛,但是在使用過程中,需要遵循PROFIBUS的通訊規範。如果網路中的硬體設備超過了32個,或者通訊串列傳輸速率對應的網路通訊距離已經超出規定範圍時,就應該使用西門子RS485中繼器來拓展網路連接。

  • 漏電保護器的工作原理是檢測到火線電流與零線電流不相等時,保護動作開關跳閘,說明有電流通過別的途徑流失了,就是漏電了。1、先判斷是否家用電器是否漏電,取下所有電器的電源插頭,看看開關是否有保護動向。2、一般都是火線漏電,把漏電保護器出線(火線和零線)對調一下,看看開關是否保護動向。3、請專業電工檢查,很快就能解決問題。電還是比較危險的,如果你沒這方面知識的話,建議你找專業的電工看看,希望對你有幫助哈。