網友回答
 最佳答案 為保證漏電保護開關動作靈敏可靠,其整定值必須大於洩漏電流,即不動作電流,由原國家水電部《漏電保護器農村安裝運行規程(SD219—87)》規定的GB6892—86《漏電電流動作保護器》標準來確定額定漏電不動作電流的優選值為額定漏電動作電流的1/2。在安裝多級保護的漏電保護開關中,作為配電變壓器總保護選用500(100)mA;作為主幹線1級保護選用300(500)mA;作為分支路車間2級保護選用100(300)mA;作為自然村、分車間3級保護選用30(50)mA;作為末端後備直接保護的家電總保護,手持、移動電動工具、小水泵、機床等選用15(30)mA;作為住宅使用的電源開關、插座選用6(10)mA的漏電保護開關;(注()括弧中的數位作為梅雨、連陰雨電氣選擇值)。 根據以上原則進行選型,漏電開關的額定動作電流和電器電流是沒有直接關聯的,有關聯的是漏電開關的額定電流。
2016年01月06日 00:00

通常都是30mA的,因為超過30MA的電流可能致人死亡,所以漏電開關都是保護人不至於死亡的,而不是不會觸電

2016年01月06日 00:00

漏電保護開關動作後,經檢查未發現事故原因時,允許試合閘一次,如果再次動作,應查明原因,找出故障,必要時對其進行動作特性試驗,不得連續強行送電,除經檢查確認為漏電保護開關本身發生故障外,嚴禁私自撤除漏電保護開關強行送電;退出運行的漏電保護開關再次使用前,應按有關部門規定的專案進行動作特性試驗;漏電保護開關的動作特性由製造廠整定,按產品說明書使用,使用中不得隨意改動;在漏電保護開關的保護範圍內發生意外電擊傷亡事故後,應檢查漏電保護開關的動作情況,分析未能起到保護作用的原因,在未調查前應保護好現場,不得拆動漏電保護開關;為檢查漏電保護開關在運行中的動作特性及其變化,應定期進行動作特性試驗。特性試驗項目包括:測試漏電動作電流值、測試漏電不動作電流值、測試分斷時間;