問題 【暖氣設備】  【歸檔】13年11月19日

地熱清洗後還是不熱是什麼原因啊?

網友回答
 最佳答案 把進水閥門、回水閥門都關閉,將回水端各支管卸下,慢慢打開進水閥,觀察各支管水流情況,如果出水流暢,說明管路及進水閥沒有問題,要是出水緩慢,說明進水閥堵塞,要是個支管出水不一樣,那麼出水慢的管路堵色。上面檢查都沒為題的話,開始檢查回水閥,慢慢打開回水閥,正常情況是出水流暢,出水緩慢的話是回水閥堵塞。根據你說的情況,兩個閥門有堵塞原因比較大,因為單一支路堵塞不會影響其他支路發熱。而多條支路同時堵塞情況比較少。
2013年11月19日 00:00

這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝迴圈泵來提高供熱水的迴圈以達到理想的供熱效果。

 相關用戶問答
  • 可能是:一、地熱設備不熱:1.閥門是否開啟;2.管內是否存氣;3.分水器上幾個回路,是否匹配房屋面積;4.過濾網是否堵塞;5.管都不熱還是部分不熱。(進水熱回水涼,房屋保溫不好;如果進水回水都不熱,就找供暖公司,請專業人員查看)二、室內不熱:1.房屋保溫效果不好,熱量流失;2.地面鋪瓷磚要比鋪地板散熱好;3.如果進水回水都熱,而室內不熱還可能是施工方偷工減料,地下盤的管道短而少。4.樓上樓下是否沒供暖,蹭你家溫度了。

  • 初步測試時,請將靈敏度設定為中間值,若觸控板為金屬板,直接接受觸摸訊號,只要極低的靈敏度即可.若必須貫穿玻璃陶瓷,塑膠等面板,就需要較高的靈敏度. 靈敏度設置太低,可能導致不回應,太高會亂跳或是鎖死鍵,理想的值,應該是當食指接觸電極區,並稍微用力時,才導通,還沒接觸到電極就導通,表示過於靈敏,接觸後要用大力氣,才能導通表示靈敏度太低.

  • 地熱不熱的原因一般有以下幾種: 1.管道壓力不夠:有的業戶樓層過高或者是社區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想。 2.管道有氣:地暖主杠熱,回水杠不熱,是管道裡有氣頂著,導致熱水不能進入到回路裡不能進行迴圈。 3.篩檢程式堵塞:供水主杠不熱,有可能是供熱水質太髒,導致篩檢程式堵塞,不能使其正常迴圈。 4.地暖長期不清洗:地暖設備的保養不及時,不到位造成地暖不熱。地暖採暖系統中,平均每年管道結垢1mm,而這1mm厚的水垢可導致水溫下降6℃。另外,地暖採暖系統主要採用專門設計的管道回路式結構,形狀複雜,管路較長,供水溫度的變化會產生鈣鎂離子垢,集中供暖還會有淤泥鏽垢、菌藻等,如不定期處理,長期附著在管路內壁上,會使地暖採暖系統溫度降低,出現故障,甚至造成地暖管路栓塞。 當然,地暖不熱還有很多情況,如果施工不當也可能造成後遺症,另外地暖用到的材質也很關鍵,地暖安裝公司是否偷工減料,地暖地板是否具有良好的散熱性,這些都值得我們注意。在這幾種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決。

  • 如果不是堵塞,就是需要放氣。地熱管內有空氣,阻礙水迴圈,一般分水器都會有排氣閥,作用是排氣,新使用、安裝的地熱必須進行排氣。方法是:舉例您家是五路分水器,先關掉四路(只能一路一路操作),打開回水排氣閥,將其中一路進行放水,到只出水不出氣為止,依次類推

  • 一般來說,影響溫度的原因有這麼幾條,你可以一一排查:1、採暖管鋪設不合理,有效管路太少。裝修前應能看出大概。2、管路問題,管路阻塞或管子變形,引起水路不暢。可把水排空吹氣大概判斷。3、房間的保溫效果差,散熱過快。房間牆壁太薄或沒有做保溫層。4、水管上邊的保護層(包括裝修時後鋪設的水泥)厚。根據不同管材要求也不一樣。5、地板材質不利於熱傳遞。不過強化地板還可以,可不用考慮。如果不好查或返工造價太大,新房的電源容量又足夠,建議裝空調櫃機或類似的設備,效果還可以。燒燃氣如果沒有補助的話,也不省錢。