網友回答
 最佳答案 一、共用排氣道 1、廚房宜設共用排氣道,無外窗的衛生間應設共用排氣道。 2、廚房、衛生間的共用排氣道應採用能夠防止各層回流的定型產品,並應符合國家有關標準。排氣道斷面尺寸應根據層數確定,排氣道介面部位應安裝支管介面配件,廚房排氣道介面直徑應大於150mm,衛生間排氣道介面直徑應大於80mm。 3、廚房的共用排氣道應與灶具位置相鄰,共用排氣道與排油煙機連接的進氣口應朝向灶具方向。 4、廚房的共用排氣道與衛生間的共用排氣道應分別設置。 5、豎向排氣道屋頂風帽的安裝高度不應低於相鄰建築砌築體。排氣道的出口設置在上人屋面、住戶平臺上時,應高出屋面或平臺地面2m;當周圍4m之內有門窗時,應高出門窗上皮0.6m。 二、對於燃氣的排風的規定如下: 1、住宅內各類用氣設備的煙氣必須排至室外。排氣口應採取防風措施,安裝燃氣設備的房間應預留安裝位置和排氣孔洞位置;當多台設備合用豎向排氣道排放煙氣時,應保證互不影響。戶內燃氣熱水器、分戶設置的採暖或製冷燃氣設備的排氣管不得與燃氣灶排油煙機的排氣管合併接入同一管道。 三、建築設備的通風的規定如下: 1、排油煙機的排氣管道可通過豎向排氣道或外牆排向室外。當通過外牆直接排至室外時,應在室外排氣口設置避風、防雨和防止污染牆面的構件。 2、嚴寒、寒冷、夏熱冬冷地區的廚房,應設置供廚房房間全面通風的自然通風設施。 3、無外窗的暗衛生間,應設置防止回流的機械通風設施或預留機械通風設置條件。 4、以煤、薪柴、燃油為燃料進行分散式採暖的住宅,以及以煤、薪柴為燃料的廚房,應設煙囪;上下層或相鄰房間合用一個煙囪時,必須採取防止串煙的措施。 國家標準《民用建築設計通則GB50352-2005》中關於暖通和空調的通風系統要求如下: 1、 ??機械通風系統的進風口應設置在室外空氣清新、潔淨的位置; 2、 ??廢氣排放不應設置在有人停留或通行的地帶; 3、 ??機械通風系統的管道應選用不燃材料; 4 ??、通風機房不宜與有雜訊限制的房間相鄰佈置; 5 ??、通風機房的隔牆及隔牆上的門應符合防火規範的有關規定。
2016年07月30日 00:00

安裝燃氣熱水器在廚房裡面,熱水接到衛生間。一方面是安全,一方面也避免衛生間的潮濕引起生銹。現在的燃氣熱水器一般是強排式的,相對來說還是比較安全的。 管道一般用鋁塑管或者鍍鋅管,材料價格倒不是很貴的。 提醒一下:燃氣熱水器安裝是比較專業的工作,建議找有資質的人員安裝,他們會根據具體情況給你安裝建議和預算價格的。 希望可以幫到你

2016年07月30日 00:00

冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。廣泛應用於低溫冷藏庫中,製冷劑在冷卻排管內流動並蒸發,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。 冷卻排管最大的優點是結構簡單,便於製作,對庫房內貯存的非包裝食品造成的幹耗較少。但排管的傳熱係數較低,且融霜時操作困難,不利於實現自動化。對於氨直接冷卻系統用無縫鋼管焊制,採用光管或繞制翅片管;對於氟利昂系統,大都採用繞片或套片式銅管翅片管組。 1、蛇管式排管 蛇管式頂管重力供液或氨泵供液均可;單排和雙排蛇管式牆排管可用於下進上出式的氨泵供液系統及重力供液系統,對單根蛇管式排管還可用于氨泵上進下出供液系統和熱力膨脹閥供液系統。 蛇管式排管的優點是結構簡單,易於製作,存液量較小,適用性強。其主要缺點為排管下段產生的蒸氣不能及時引出,必須經過排管的全長後才能排出,故傳熱係數小,汽液二相流動阻力大。 2、U形排管 常用的U形排管由兩層或四層光滑無縫鋼管構成。 U 形頂排管優點是結霜比較均勻,製作和安裝較方便,充液量小,約占其容積的50%,適用重力供液系統和氨泵下進上出氨製冷系統,在冷庫中獲得較廣泛的應用。但其佔據庫房的有效空間較多,且上層排管不易除霜。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示