網友回答
 最佳答案 剪力牆的邊框梁BKL、暗梁AL、連梁LL都是剪力牆的組成部分。 邊框梁BKL、暗梁AL是加強剪力牆牆身的抗震構造措施;連梁LL是連接牆肢之間從下至上的受力構件,它承受所連接牆肢在房屋水準荷載或地震水準作用下相對錯動產生的剪力(是豎直方向的),所以它是受力構件。規範給它的定義規定連梁的跨高比不大於5.且不宜承受豎向荷載的梁。
 相關用戶問答
  • 人防的剪力牆水準筋在裡面是由於人防工程的剪力牆是在地下的緣故。我們知道剪力牆主要受力的是壓力和彎矩,而人防地下剪力牆外側為土基礎,不具備彎矩趨向,一旦發生彎矩就會是向牆壁內側運動。即外壁承受的是拉力,而內壁承受壓力,水準筋放置內側。在結構設計受力分析計算時,不考量構造鋼筋和分佈鋼筋受力,但在鋼筋混凝土結構中不存在絕對不受力的鋼筋,構造鋼筋和分佈鋼筋有其自身的重要功能,在節點內通常有滿足構造錨固長度、端部是否彎鉤等要求;在杆件內通常有滿足構造搭接長度、佈置起點、端部是否彎鉤等要求。分佈鋼筋通常為與板中受力鋼筋綁紮、直徑較小、不考量其受力的鋼筋。應當說明的是,習慣上所說的剪力牆,就是《建築抗震設計規範》GB50011-2001裡的抗震牆,稱其鋼筋為“水準分佈”筋和“豎向分佈”筋是歷史沿襲下來的習慣,其實剪力牆的水準分佈筋和豎向分佈筋均為受力鋼筋,其連接、錨固等構造要求均有明確的規定,應予以嚴格執行。剪力牆主要承擔平行於牆面的水準荷載和豎向荷載作用,對平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力牆的水準分佈筋在豎向分佈筋的外側和內面都是可以的。由此看來“比較方便的鋼筋施工位置”(由外到內)是:第一層,剪力牆水準鋼筋;第二層,剪力牆的豎向鋼筋和暗梁的箍筋(同層);第三層,暗梁的水準鋼筋。剪力牆的豎筋直鉤位置在屋面板的上部。

  • 樓梯梁看該梁的跨高比,如果小於等於5,則是連梁,否則是框架梁。連梁是指在剪力牆結構和框架—剪力牆結構中,連接牆肢與牆肢,連梁是指兩端與剪力牆在平面內相連的梁。連梁一般具有跨度小、截面大,與連梁相連的牆體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下,連梁的內力往往很大。在內力計算中一般對連梁進行剛度折減,但是進行位移計算時一般不做折減。

  • 一、剪力牆暗柱超筋:軟體給出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各規範均要求剪力牆主筋的配筋面積以邊緣構件方式給出,沒有最大配筋率。所以程式給出的剪力牆超筋是警告資訊,設計人員可以酌情考慮;二、剪力牆水準筋超筋則說明該結構抗剪不夠,應予以調整;三、剪力牆連梁超筋大多數情況下是在水準地震力作用下抗剪不夠。規範中規定允許對剪力牆連梁剛度進行折減,折減後的剪力牆連梁在地震作用下基本上都會出現塑性變形,即連梁開裂。設計人員在進行剪力牆連梁設計時,還應考慮其配筋是否滿足正常狀態下極限承載力的要求。

  • 剪力牆中的連梁主要起整體作用。而暗梁有的是起整體作用,也有的是起過梁承重作用。