電湧保護器的原理是什麼?

問題描述 想知道電湧保護器的原理是什麼?有沒有瞭解的呀?謝謝~~
網友回答
 最佳答案 浪湧保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中 浪湧保護器工作原理圖 不可缺少的一種裝置,過去常稱為 “避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD.浪湧保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的暫態過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓範圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受衝擊而損壞。 浪湧保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用於浪湧保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極體和扼流線圈等。
2014年03月17日 00:00

內部有非線性電器元件,功能就是當電壓過高時,阻抗迅速減小,是雷擊等產生的過電壓變成電流釋放掉

2014年03月17日 00:00

電湧保護器限制電網中的大氣過電壓(閃電雷擊)不超過各種設備及配電裝置能夠承受的衝擊耐壓。 電湧器的實質為半導體壓敏電阻器件,電阻大小依賴於電湧器的端電壓。 當端電壓小於保護器的觸發電壓Up時,保護器的電阻很高(大於1兆歐),只有很小的漏電流(小於1毫安培)流過;當端電壓(如大氣過電壓)達到其觸發電壓Up時電阻突然減小到只有幾歐姆,使很大的湧流通過,在很短的時間內使得過電壓突降之後又變成高阻性。 電湧器正常漏電流很小,但漏電流會隨雷擊次數的增加而增加。 In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含義是什麼? In為額定放電電流,這是未損壞時電湧器可以通過20次(8/20微秒)的電流值。 Imax為最大放電電流,電湧器只能通過1次(8/20微秒)的電流值。Imax大於In。 Un為低壓配電網路的額定工作電壓。 Us.max為低壓配電網路的的最高運行電壓。 Up表示電湧器的電壓保護水準等級(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它與In相對應。當Up施加於電湧器時,電湧器動作使很大的湧流In迅速通過之後又恢復正常,從而起到保護作用。 Uc為最大持續運行電壓,能加在電湧器兩端不會引起電湧器特性變化和擊活保護元件的最大電壓。 Uchoe為電氣設備的衝擊耐受電壓。根據IEC60364-4規定,3相電網電壓為230V/440V電氣設備的衝擊耐受電壓分為4類:1.5-2.5-4-6KV. 如何確定電網最高運行電壓Us.max? 不同接地系統Us.max不同,參見下表: 接地系統類型 TT TN-S TN-C IT Us.max 1.55U0 1.15U0 1.15U0 1.15U U0:相電壓 U:線電壓 電湧器的選擇配合原則是什麼? 基本原則:Us.max Up過高原則 如果進線端電湧器P1的Up比被保護負荷的衝擊耐壓高,或者進線保護電湧器的Imax為65KA或40KA,則需要在負荷處附加Imax為8 10KA的二級電湧保護器P2。 30米原則 當被保護的敏感電子設備與進線端的電湧保護器P1之間的距離大於30米時,應在離被保護設備盡可能近的地方安裝二級電湧保護器P2。 10米原則 電湧器P2安裝在P1的下游,通常P2的各項參數指標(Imax、In等)都比P1小。如果它與P1安裝得過近,P2有可能比P1更早動作,從而要承受本應由P1承受的高能量。因為高頻波在電纜中產生的感應電壓與電纜長度成正比,P2兩端的電壓等於P1兩端的電壓減去電纜上的感應電壓,所以為了降低P2兩端的過電壓,以使盡可能多的能量被P1釋放,通過增加P1和P2之間的接線長度加大P1和P2間的高頻阻抗來達到目的。上下級電湧器P1、P2間的線纜長度要求大於10米。 接線盡可能短原則 因為接線越長,高頻感應干擾電壓越大,為了使高頻雷電流在電湧器兩端引線上引起的感應干擾電壓最小,電湧器並接在帶電相線(L1、L2、L3、N)和PE地線間的長度要盡可能短。 選擇電湧器要遵循哪些步驟? 根據當地雷暴日天數、建築物類型、建築物有否接閃器和對供電連續性要求的高低確定電湧保護器所需達到的最大放電電流Imax。 對有接閃器的建築物,其雷電衝擊電流形成的輻射電磁場可在閉合回路中產生過電壓,此時應在進線處安裝Imax=60KA(10/350微秒)的PRF1電湧保護器。 根據被保護設備的Uchoe確定電湧器的Up。 確定被保護回路類型(1P、1P+N、3P、3P+N)及其接地系統類型(TT、TN-S、TN-C、IT)確定配電網路的Us.max和電湧器的Uc。 根據基本原則Us.max

2014年03月17日 00:00

您好,浪湧保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中 浪湧保護器工作原理圖 不可缺少的一種裝置,過去常稱為 “避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD.浪湧保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的暫態過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓範圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受衝擊而損壞。 浪湧保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用於浪湧保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極體和扼流線圈等。宜貞裝飾祝您生活愉快!

2014年03月17日 00:00

浪湧保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD.浪湧保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的暫態過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓範圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受衝擊而損壞。浪湧保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用於浪湧保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極體和扼流線圈等。

2014年03月17日 00:00

(1)開關型:其工作原理是當沒有暫態過電壓時呈現為高阻抗,但一旦回應雷電暫態過電壓時,其阻抗就突變為低值,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流電晶體等。 (2)限壓型:其工作原理是當沒有暫態過電壓時為高阻擾,但隨電湧電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極體、雪崩二極體等。 (3)分流型或扼流型 分流型:與被保護的設備並聯,對雷電脈衝呈現為低阻抗,而對正常工作頻率呈現為高阻抗。 扼流型:與被保護的設備串聯,對雷電脈衝呈現為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現為低阻抗。 用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。

 相關用戶問答
  • 電機保護器是最近十多年才發展起來的一種新型電子式多功能電動機綜合保護裝置。 它集過(輕)載保護、缺相、過(欠)壓、堵轉、漏電、接地及三相不平衡保護等低壓保護於一身,具有設定精度高、節電、動作靈敏、工作可靠等優點,是傳統熱繼電器的理想替代產品。 它通常是由電流感測器、比較電路、單片機、或出口繼電器等幾個部分組成。 其基本原理及工作過程: 感測器將電動機的電流變化線性地反映至保護器的採樣埠,經過整流、濾波等環節後,轉換成與電動機電流成正比的直流電壓信號、送到相應部分與給定的保護參數進行比較處理,再經單片機回路處理,推動功率回路,使繼電器動作。 當電機由於驅動部分超載導致電流增大時,從電流感測器取得的電壓信號將增大、此電壓值大於保護器的整定值時,超載回路工作,RC延時電路經過一定的(可調)延時,驅動出口繼電器動作,使接觸器切斷主回路。欠壓及缺相保護等功能部分,工作原理基本相同。

  • 首先,電網電壓存在較大波動的,以單相市電為例,標準的電壓是220V,但實際上電壓高的時候(後半夜)可能達到260多伏,而低的時候則可能達到不足210V,也就是說,電壓峰穀差可能達到四、五十伏。這樣,如果降壓範圍過大,雖然在電壓過高時起到了降低電壓,保護燈具的作用,但在電壓穀值的時候則有可能導致照明負載電壓過低而不能滿足正常的照明要求;相反的情況,如果降壓範圍太小,則又不能取得明顯的節電效果。 其次,如果採用分檔位元降壓,也就是“電壓高就多降點、電壓低就少降點”,那麼在電壓波動較為頻繁的時候就必然造成檔位頻繁切換,而這樣則會嚴重影響燈具的使用壽命,基於這種原因,比較理想的辦法是“無級調壓”,也就是沒有檔位元切換的平滑調節電壓。 第三,照明節電器應當輸出標準正弦波,同時不產生諧波、浪湧等等,因此,對照明設備,斬波降壓技術也不宜使用。

  • 主要用在音訊或視頻產品調試/測試,音訊信號發生器簡單的說就是一些振盪器,產生出標準頻率,標準電壓的的一些正弦波,三角波,方波,鋸齒波,鐘形波等標準信號。視訊訊號發生器簡單的說就是振盪器+波形合成器或是標準圖片轉換器,常見的是輸出到顯示器或電視機上,用於調整畫面的標準長寬比例,和一些梯形,枕形等參數校正

  • 正常情況下,三相負荷電流和對地漏電流基本平衡,流過互感器一次線圈電流的相量和約為零,即由它在鐵芯中產生的總磁通為零,零序互感器二次線圈無輸出。當發生觸電時,觸電電流通過大地成回路,亦即產生了零序電流。這個電流不經過互感器一次線圈流回,破壞了平衡,於是鐵芯中便有零序磁通,使二次線圈輸出信號。這個信號經過放大、比較元件判斷,如達到預定動作值,即發執行信號給執行元件動作掉閘,切斷電源。 由工作原理可見,當三相對地阻抗差異大,三相對地漏電流相量和達到保護器動作值時,將使斷路器掉閘或送不上電。同時三相漏電流和觸電電流相位不一致或反相,會降低保護器的靈敏度。

  • 哇!你的問題問得非常專業,說實話我對隔離變壓器也不是很瞭解,但是看到這個問題我非常感興趣,我們一起對隔離變壓器進行探討和學習吧!隔離變壓器屬於安全電源,一般用來機器維修、保養用,起保護、防雷、濾波作用。隔離變壓器的原理和普通變壓器的原理是一樣的。都是利用電磁感應原理。隔離變壓器一般(但並非全部)是指1:1的變壓器。由於次級不和大地相連。次級任一根線與大地之間沒有電位差,使用安全。常用作維修電源。控制變壓器和電子管設備的電源也是隔離變壓器。如電子管擴音機、電子管收音機與示波器,以及車床控制變壓器等電源都是隔離變壓器。如為了安全維修彩電常用1:1的離變壓器。在空調中也有使用。首先通常我們用的交流電源電壓一根線和大地相連,另一根線與大地之間有220V的電位差。人接觸會產生觸電。而隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全。其次,隔離變壓器的輸出端跟輸入端是完全“斷路”隔離的,這樣就有效的對變壓器的輸入端(電網供給的電源電壓)起到了一個良好的過濾作用。從而給用電設備提供了純淨的電源電壓。另一用途是防干擾。可廣泛用於地鐵、高層建築、機場、車站、碼頭、工礦企業及隧道的輸配電等場所。隔離變壓器是指輸入繞組與輸出繞組在電氣上彼此隔離的變壓器,用以避免偶然同時觸及帶電體(或因絕緣損壞而可能帶電的金屬部件)和大地所帶來的危險,它的原理與普通幹式變壓器相同,也是利用電磁感應原理,主要隔離一次電源回路,二次回路對地浮空,以保證用電安全。關於隔離變壓器的工作原理就說到這裡了,在找資料的同時我也學習到了不少,不知道我給你的答案是不是你想要的東西呢?說了這麼多,你明白了嗎?希望我的回答能夠幫到你,如果你對我的回答還算滿意的話,就給個笑臉吧,呵呵~我會繼續努力的~~