防火捲簾軌道之間封堵

問題描述 防火捲簾軌道怎麼封堵?有什麼方法?
網友回答
 最佳答案 原則上雙軌雙簾量軌道如果背靠牆或柱子,就不再做封堵,如果是空的,應該做封堵,用防火板加防火棉做輕體牆就可以了,用磚砌或者混凝土也都行。
2016年01月14日 00:00

防火捲簾應具有防煙性能,與樓板、梁和牆、柱之間的空隙應採用防火封堵材料封堵。

2016年01月14日 00:00

需要,用鐵板折的

 相關用戶問答
  • 防火捲簾門300-350一平米,封頭罩180-220一平米。電機、控制箱什麼的全含了。帶疏散門的沒買過,應該更貴些。1、防火捲簾有鋼質防火捲簾、無機特級防火捲簾等的分類,不是你問題中的這種說法;2、鋼質捲簾需要配合水幕系統才能達到隔熱要求,無機特級防火捲簾則不需要水幕;3、鋼質防火捲簾重量大,無機特級防火捲簾重量小;4、無機特級防火捲簾可以做成曲線截面的。所以,需要根據現場綜合考慮,綜合計價。

  • 要是無機布的一般是5公斤/平米,鋼制的要25-30公斤/平米鋼質防火捲簾:指用鋼質材料做簾板、導軌、座板、門楣、箱體等,並配以卷門機和控制箱所組成的能符合耐火完整性要求的捲簾。無機纖維複合防火捲簾:指用無機纖維材料做簾面(內配不銹鋼絲或不銹鋼絲繩),用鋼質材料做夾板、導軌、座板、門楣、箱體等,並配以卷門機和控制箱所組成的能符合耐火完整性要求的捲簾。特級防火捲簾:指用鋼質材料或無機纖維材料做簾面,用鋼質材料做導軌、座板、夾板、門楣、箱體等,複合型鋼制防火捲簾門(0.8mm)=16KG,普通型鋼質防火捲簾門(1.5mm)=15.5KG,要是無機布的一般是5公斤/平米,鋼制的要25-30公斤/平米。

  • 防火捲簾代替防火牆時有哪些要求? 答:在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。防火捲簾的耐火極限不應低於3.00h。當防火捲簾的耐火極限符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB 7633 有關背火面溫升的判定條件時,可不設置自動噴水滅火系統保護;符合現行國家標準《門和捲簾耐火試驗方法》GB 7633 有關背火面輻射熱的判定條件時,應設置自動噴水滅火系統保護。自動噴水滅火系統的設計應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規範》GB 50084的有關規定,但其火災延續時間不應小於3.0h; 防火捲簾應具有防煙性能,與樓板、梁和牆、柱之間的空隙應採用防火封堵材料封堵。 防火捲簾耐火等級如何選擇?沒查到規範明確規定 《建規》提到在設置防火牆確有困難的場所,可採用防火捲簾作防火分區分隔。當採用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其耐火極限不低於3.00h;當採用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火捲簾時,其捲簾兩側應設獨立的閉式自動噴水系統保護,系統噴水延續時間不應小於3.00h。我們之前參觀了幾個商場,發現設置防火捲簾的位置沒有設計閉式自動噴水系統保護。那麼就是說這個防火捲簾是以背火面溫升作耐火極限判定條件的。 問題: 1、在防火捲簾兩側設計獨立的噴水系統保護是什麼意思?具體是怎麼設置?是在防火捲簾門的兩面設計水幕嗎? 2、背火面溫升做為判定條件,這個溫升指的是幾度?如果發生火災時該區域溫度超過多少時防火捲簾會自動落下? 3、目前的防火捲簾是否像防火門一樣也分為甲乙丙三級呢?如果是的,那麼按照規範來說最低級的就是耐火極限為3小時了。但是我在另一個帖子裡看到有一朋友說還有1.5和2小時的防火捲簾,這豈不是與規範規定的最低3小時相違背了? 4、防火捲簾規範(GB14102-2005)中提到的鋼質、無機纖維複合、特級防火捲簾各自的適用性,以及耐火極限是多少? 總之我想瞭解什麼地方用什麼樣的防火捲簾及耐火等級如何確定?什麼時候用1.5H,2H,3H? 急求得到解答。 先引用築龍論壇裡一位朋友的回復,如下: 1、噴淋工作時間為1小時,而保護捲簾的兩側噴淋則為3小時,因此相對於滅火噴淋而言為獨立的。具體位置以能均勻噴灑到捲簾簾面為宜。水幕是開式系統,這裡要求的是閉式系統。 2、參見《門和捲簾的耐火試驗方法 GB 7633-87》。 7.2 喪失隔熱性 7.2.1 試件背火面的平均溫升達到140℃ 試件背火面的平均溫度比其初始溫度超過140℃時的時間應予以記錄。 7.2.2 試件背火面的最高溫升達到180℃ 非鑲玻璃面或有隔熱層的試件背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃ 時的時間應予以記錄。 7.2.3 門框背火面的最高溫升達到180℃ 門框背火面的最高溫度比其初始溫度超過180℃時的時間應予以記錄。 7.2.4 試件背火面的熱輻射強度 按照6.4 條規定的距離,測得試件背火面的熱輻射強度超過臨界熱輻射強度 時的時間應予以紀錄。 當人員停留時間為5s 鐘時,臨界熱輻射強度為0.96W/cm2; 當人員停留時間為3s 鐘時,臨界熱輻射強度為1.05W/cm2。完畢 捲簾落下有兩種情況:一是感煙探測器動作,無疏散要求時直接下降到底。二是感煙探測器動作先下降到一半,感溫探測器動作再下降到底。 3、參見《鋼質防火捲簾通用技術條件 GB 14102-93》。 4.3 按耐火時間分類 4.3.1 普通型鋼質防火捲簾(見表3) 表3 類別及代號 耐火時間h F1 1.5 F2 2.0 4.3.2 複合型鋼質防火捲簾(見表4)。 表4 類別及代號 耐火時間h F3 2.5 F4 3.0 4.4 按耐火時間、防煙性能分類 4.4.1 普通型鋼質防火防煙捲簾(見表5) 表5 類別及代號 耐火時間h 漏煙量(20Pa 壓差) FY1 1.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY2 2.0 ≤0.2m3∕㎡ min 4.4.2 複合型鋼質防火防煙捲簾(見表6) 表6 類別及代號 耐火時間h 漏煙量(20Pa 壓差) FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘錄完畢 防火捲簾用於防火分區時耐火極限為3小時,防火牆上開口部位設置防火捲簾時耐火極限為1.2小時。 4、鋼質、無機纖維、複合防火捲簾只是材料不同而已,使用時只要耐火極限滿足要求即可。 以前防火捲簾分為甲 /乙 /丙級,耐火極限分別不低於1.2 /0.9 /0.6小時,所以把耐火極限為3.0小時的稱為特級。 《消防應用技術》中提到:“② 防火捲簾的選用: a、 在安裝防火捲簾時,應避免與建築洞口的通風管道、給排水管道及電纜、電線管等發生干涉,應留有足夠的空間位置進行捲簾門的就位與安裝。 b、 若用捲簾們代替防火牆,其兩側應設有水簾系統保護,或採用耐火極限不小於3h的複合防火捲簾。設在疏散走道和前室的防火捲簾,最好應同時具有手動、自動和機械控制的功能。” 請看第B條,規定若要用捲簾代替防火牆,要麼需配置水簾系統,要麼採用複合捲簾。

  • 防火捲簾門是一種適用於既要滿足足夠的採光及通風或通行能力、又要滿足防火分區的防火隔斷要求,要符合消防分區規範的防火、隔熱設施。產品在設計上採用了卷軸內藏的特點,具有結構合理緊湊,外形平整美觀,造型新穎。防火捲簾簾面通過傳動裝置和控制系統達到捲簾的升降。起到防火、隔煙作用。 防火捲簾門廣泛應用於工業與民用建築的防火隔斷區,除具有普通門的作用外,還具有防火、隔煙、抑制火災蔓延、保護人員疏散的特殊功能,能有效地阻止煙霧,火勢蔓延,保障生命財產安全,是現代建築中不可缺少的防火設施。 在各類工業、民用與公共建築的防火分區部位,如大型工廠、工業廠房、倉庫、商場、專業材料市場、超市、商貿城、購物中心、體育館、劇院、會議中心、商業中心、展覽館、博覽中心、保健院、醫院、博物館、人防工程、地下室、地下車庫、酒店、娛樂城、賓館、酒店、學校、港口碼頭、車站、機場等等人員較密集的有消防要求的公共場合,場所中被廣泛應用。 當火警發生時,防火捲簾門在消防中心控制系統的控制下,按預先設定的程式自動放下,從而達到阻止火勢向其它範圍蔓延的作用,為實施消防滅火爭取寶貴的時間。 在通常情況下,大型建築根據國家消防法的規定配置了中央控制系統。當火災發生時,安裝在房頂的煙感感測器(煙感)首先接到煙霧信號,同時向中央控制系統發送信號,中央控制系統通過識別後接通火警所在區域的防火捲簾門控制信號,使火災區域的防火捲簾按一定的速度下行。當捲簾下行到離地面約1.8米位置時,停止下行,以便於人員的疏散和撤離,防火捲簾門在中間停留一定時間後,再繼續下行,直至關閉。防火捲簾門的一次下行高度和中間停留時間可在安裝時進行設定。 在某些場合,建築內不配備消防中央控制系統,當火警發生時,防火捲簾門僅借助於防火捲簾門附近的煙溫感觸發信號使智慧控制箱動作,實現防火捲簾門按預先設定的消防規定運行程式運行下行關閉。 在操作使用過程中,操作人員不得擅自離開操作地點,應密切注意啟閉情況和執行情況,在啟閉時捲簾下面不准有人站立、走動。以防止行程開關失靈,捲簾卡死,電機受阻和發生其它故障。 防火分區和防火隔斷的鋼質防火捲簾平時不作頻繁使用,一旦區域發生火情,捲簾應能有效地投入使用。帶有聯動控制、中央控制中心控制的自動控制防火捲簾必須根據一套控制指令程式進行。 在使用過程中一旦發現異常情況應立即採取緊急措施,切斷輸入電源,排除故障。防火捲簾應建立定期保養制度,並做好每樘捲簾的保養記錄工作,備案存檔。長期不啟閉的捲簾半年必須保養一次,內容為消除塵圾,塗刷油漆,對傳動部份的鏈輪滾子鏈加潤滑油等。檢查電器線路和電器設備是否損壞,運轉是否正常,能否符合各項指令要求,如有損壞和不符要求的應立即檢修。 在停電的情況下,只能通過拉動鐵鍊將防火捲簾門放下。防火捲簾門配備的手動,只能單向放下,不能提升。 防火捲簾門的製作要求較高,即要求整個系統能經受一定時間的1100°左右高溫考驗,防火捲簾門的耐火時間是防火捲簾門的主要指標。GB14102-93鋼質防火捲簾門通用技術條件中對耐火時間規定了四個防火等級。

  • 選購防火卷門不應該只看耐火時間的長短作為產品的好壞判斷,根據不同場所的需要在做出選擇什麼樣的防火卷門。 例如在高層民用建築內的固定滅火裝置的設備室,通風、空調調節機房等應該採用甲級的防火門就可以了;如果經常有人停留或者易燃物品較多的地下室倉庫就要採用特級防火卷門。選購時要瞭解的產品等級,F1 耐火時間1.5小時, F2 耐火時間2小時, F3 耐火時間3小時,F4 耐火時間4小時, 具體需要選什麼等級的防火門,消防部門會有一個統一的規劃和安排。