網友回答
 最佳答案 消防噴淋頭設置規定見規範《自動噴水滅火系統施工及驗收規範》GB50261-2006,和《自動噴水滅火系統設計規範》GB 50084—2005。 消防噴淋頭安裝間距: 1.噴淋頭安裝間距一般為直徑3.6米,半徑1.8米; 2.噴淋頭最大保護面積為12.5平方; 3.噴淋頭距牆不能小於300mm; 4.當噴淋頭與吊頂距離大於80m,且吊頂內有可燃物時需使用上下噴。 消防噴淋頭工作原理:消防噴淋頭上的紅色液體是一種對熱極其敏感的東西。當溫度升高,他就迅速膨脹,使裝他的玻璃破裂,然後玻璃內的壓力感測器就會使消防噴水泵噴水。
2016年01月13日 00:00

消防噴淋頭用於消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊牆型灑水噴頭等。 發生火災時,消防水通過噴淋頭均勻灑出,對一定區域的火勢起到控制,常見噴淋頭類型有:下垂型、直立型、普通型與邊牆型。

2016年01月13日 00:00

消防噴淋頭之間的標準距離:一般的上噴或者下噴兩噴頭之間的距離不超過3.6米,不小於2.4米。噴頭離牆邊的距離不大於1.8米。具體需參照《自動噴水滅火系統設計規範》來設置消防噴淋頭。

 相關用戶問答
  • 沒必要的,樓主已經是房東了嗎?屬於社區式的集中供暖,一般都由房東上繳,對於不同地區或是房產物業會有所不同,具體您可以參考下:暖氣費怎麼算以及暖氣費收費標準:(以下內容由十大品牌聖勞倫斯暖氣片提供) 暖氣費標準是什麼?1.國家規定,尚未安裝取暖設備的可以不用繳納取暖費,但是一般統一管理的社區,會統一安裝。 2.取暖費的收取一般是按照社區規定的費用來算,和物業費一樣,只要房屋產生相關費用,不管住戶是否居住,都要繳納。 3.一般暖氣費不同地方的價格和收取方法不一樣,以月為單位、以季度為單位、以年為單位都是可以的。一般暖氣費是按照房屋面積徵收的。每個月每平方米的價格也不是很高。最常見暖氣收費標準 暖氣費是不能按照建築面積算的,而應該按取暖面積。取暖面積也就是有暖氣片的房間的套內面積加上半個陽臺的面積,也就是說如果廚房沒有暖氣片就不用計算在內了。這是目前最合理的暖氣費收取方式。

  • 國家目前還沒有一個明確的有關游泳池的通用管理規定。但是各城市的游泳池都有自己的管理規定或向泳客承諾的條款,一般泳池的管理規定或承諾中都有“游泳池開放前,管理人員必須對救護設施、各項用品進行全面檢查並對游泳池水質進行檢測、消毒殺菌,發現問題及時處理,確保安全。”這樣一條,如果你所去的泳池的規定中有這樣的條款,他們就應當對你身上出現的問題負責。

  • 板面這是標高標注,應該標高是-0.200 要是在平法梁上樑也降低的話應該標注是-0.15,這種標注是相對於基準標高-0.050

  • 就是以沒有邊框的視覺效果的游泳池,達到泳池與景色融合,游泳池達到獨特的視覺效果。

  • 你好,中央政府明確規定,非集體經濟組織成員購買此類房屋,將無法辦理房屋產權登記,合法權益難以得到保護。有些專案允諾辦理的“鄉產權”、“小產權”,均不符合法律規定,不受法律保護,即不能辦理土地使用證、房產證、契稅證等合法手續。因小產權方的土地性質不同,不用繳納土地出讓金等,所以便宜,但作為誠實居民購買就不合法。今後在房產抵押、出國資產證明等問題上都不能作為合法的財產。也不能進行合法的交易。關於您提到的拆遷問題,如果政府沒有對房屋土地徵用,原則上是不會拆遷的。這裡提到的不合法,是指城鎮戶口居民購買小產權房。如果是農村戶口是有小產權房屋指標的,按規定擁有的小產權房是受法律保護的,可以繼承,但不能買賣。所以,如果您是城鎮居民戶口,還是建議您購買具備合法手續的商品房。