網友回答
 最佳答案 (1)一級配電設備,統稱為動力?配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,故電氣參數要求較高,輸出電路容量也較大。(2)二級配電設備,是動力配電櫃和電動機控制中心的統稱。動力配電櫃使用在負荷比較分散、回路較少的場合;電動機控制中心用於負荷集中、回路較多的場合。它們把上一級配電設備某一電路的電能分配給就近的負荷。這級設備應對負荷提供保護、監視和控制。(3)末級配電設備總稱為照明動力配電箱。它們遠離供電中心,是分散的小容量配電設備。 按結構特徵和用途分類
2015年09月07日 00:00

上網查查有哪些配置

2015年09月07日 00:00

可以自由選擇的

 相關用戶問答
  • 電氣安裝流程是:幹式變壓器、低壓配電櫃及控制櫃、橋架的安裝及電纜的敷設及接線,動力、照明、接地及防雷系統的安裝。

  • 選擇變壓器一般應從變壓器容量、電壓、電流及環境條件幾方面綜合考慮。其中容量選擇應根據使用者用電設備的容量、性質和使用時間來確定所需的負荷量,以此來選擇變壓器容量。在正常運行時,應使變壓器承受的用電負荷為變壓器額定容量的75一90左右。 運行中如實測出變壓器實際承受負荷小於50時,應更換小容量變壓器,如大於變壓器額定容量則應立即更換大變壓器。同時,在選擇變壓器時要根據線路電源決定變壓器的一次繞組電壓值,根據用電設備選擇二次繞組的電壓值,最好選為低壓三相四線制供電。這樣可同時提供動力用電和照明用電. 我們在平時選用配電變壓器時,如果把容量選擇過大,那麼就會形成“大馬拉小車”的現象,這樣不僅僅是增加了設備投資,而且還會使變壓器長期處於一個空載的狀態,使無功損失增加;如果變壓器容量選擇過小,將會使變壓器長期處與過負荷狀態,易燒毀變壓器,不管是自耦變壓器還是三相變壓器,都是一樣的。因此,正確選擇變壓器容量是電網降損節能的重要措施之一,在實際應用中,我們可以根據以下的簡便方法來選擇變壓器容量。方法/步驟 1 我們在平時選用配電變壓器時,如果把容量選擇過大,那麼就會形成“大馬拉小車”的現象,這樣不僅僅是增加了設備投資,而且還會使變壓器長期處於一個空載的狀態,使無功損失增加;如果變壓器容量選擇過小,將會使變壓器長期處與過負荷狀態,易燒毀變壓器,不管是自耦變壓器還是三相變壓器,都是一樣的。因此,正確選擇變壓器容量是電網降損節能的重要措施之一,在實際應用中,我們可以根據以下的簡便方法來選擇變壓器容量。2 我們應該堅持著“小容量,密佈點”的原則,配電變壓器應儘量位於負荷中心,供電半徑不超過0.5千米。配電變壓器的負載率在0.5~0.6之間效率最高,而在此時變壓器的容量稱為經濟容量。但是負載如果比較穩定,那麼連續生產的情況可按經濟容量選擇變壓器容量。3 根據農村電網使用者分散、負荷密度小、負荷季節性和間隙性強等特點,可採用調容量變壓器。調容量變壓器是一種可以根據負荷大小進行無負荷調整容量的變壓器,它適宜於負荷季節性變化明顯的地點使用。對於變電所或用電負荷較大的工礦企業,一般採用母子變壓器供電方式,其中一台(母)按最大負荷配置,另一台(次)按低負荷狀態選擇,就可以大大提高配電變壓器利用率,降低配電變壓器的空載損耗。針對農村中某些配變一年中除了少量高峰用電負荷外,長時間處於低負荷運行狀態實際情況,對有條件的用戶,也可採用母子變或變壓器並列運行的供電方式。在負荷變化較大時,根據電能損耗最低的原則,投入不同容量的變壓器。對於僅向排灌等動力負載供電的專用變壓器,一般可按非同步電動機銘牌功率的1.2倍選用變壓器的容量,一般電動機的啟動電流是額定電流的四到七倍,變壓器應能承受住這種衝擊,直接啟動的電動機中最大的一台的容量,一般不應超過變壓器容量的百分之三十左右。應當指出的是:排灌專用變壓器一般不應接入其他負荷,以便在非排灌期及時停運,減少電能損失。4 對於供電照明、農副業產品加工等綜合用電變壓器容量的選擇,要考慮用電設備的同時功率,可按實際可能出現的最大負荷的一點二五倍選用變壓器的容量,總之,我們在選擇變壓器容量的時候應該需要注意。

  • 這個問題好專業啊,據我查找搜集到資料是這樣的,比較常見的外形尺寸: 高(2200)*寬(600、800、1000)*深(600、800)mm

  • 你好,我朋友正好是開這總店的,所以對它的還是有一定的瞭解的,我這邊就簡單給你介紹一下,選擇變壓器一般應從變壓器容量、電壓、電流及環境條件幾方面綜合考慮。這樣可同時提供動力用電和照明用電。以上對變壓器的額定容量就介紹到,你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示