問題描述 不也不是很懂水電的,但是水電是很重要的,要是我當時檢查合格了,過後出現問題了,裝修公司不認帳怎麼辦啊!
網友回答
 最佳答案 1、用電筆檢查開關線序,開關必須控制火線。 2、打開總閥門,手摸給排水管道接頭處要嚴密、不漏水,排水要暢通。 3、用電筆或插座檢測器檢查插座線序,必須是左零右火上地線。 4、電線導管要暢通,用手來回抽導管內導線,應能抽動,以便以後能更換損壞的電線。 5、用絕緣電阻表檢測各回路絕緣電阻值不小於0.5M歐姆。 提醒:驗收檢查合格後要注意保存好水電路施工圖紙,並且要求圖紙與實際要相互一致,因為圖紙是將來進行維修的依據,但是現在絕大多數業主都忽略這一點。 PS:如果害怕裝修公司忽悠,建議找監理。土巴兔裝修網是國內最大的協力廠商免費裝修監理,如果不滿意裝修公司的裝修。20%的裝修款裝修公司是拿不到的哦。更多的詳細資訊請查看土巴兔十大裝修保障吧。
 相關用戶問答
  • 題主好,1、測地面含水率用含水率測試儀測量地面含水率,普通地面的要求標準是<20%,地熱地板要求標準是<10%。假如含水率過高,地板容易吸水膨脹,造成起拱、起鼓、響聲等問題,若含水率超過標,要進行除濕,以防止後期使用時出現問題,後悔不及。2、檢查環境是否有白蟻白蟻不易被人發現往往被人忽視,直到有朝一日物品被其盡毀時才被發現。仔細觀察房間周圍和傢俱是否有白蟻,地板鋪裝前一定要做好白蟻的檢查和防範工程,否則整個地板,甚至房子內所有的木製品都要受到嚴重危害。3、檢查地面平整度用2M靠尺平放在地面上,用3mm厚的塞尺檢查靠尺與地面空隙,不能通過則是合格。假如地面不平,需要用鏟刀鑿平、情況嚴重要重新找平或做自流平處理。假如平整度不達標,會造成崩邊、起翹、起拱、響聲等問題。4、檢查地面是否堅實用螺絲刀柄部或榔頭敲擊地面,檢查地面是否有空洞、剝落的現象。若果地面有空洞或剝落,則需要重新處理地面。否則,在鋪設地板一段時間後,由於地面不堅實,則會出現響聲,影響地板的使用壽命。5、防止交叉混合作業地板鋪裝環節應在地面隱蔽工程、吊頂工程、牆面工程、水電工程完成並正確驗收後進行,假如交叉作業容易造成地板損壞,如牆面工程未完工,沙礫掉落會造成冒灰、劃傷地板等問題,油漆、塗料灑落在地板上損壞地板美觀度等等的問題,都需要我們去關注。另外交叉混合工作假如出現問題,責任不明也影響維權。6、隱蔽工程諮詢和標注開工前應該請業主指明隱蔽工程的位置並做出醒目的標注,防止施工中損壞預埋的水管、氣管、電源線和通訊線路等,防止裝修二次傷害的產生。7、有無做好防水措施地板怕水,水侵之後會起泡、脫膠、變形等問題,造成無法使用。故鋪裝之前需檢查防水措施,屋內是否有漏水的情況,如有應進行處理後再鋪地板。

  • 1、通常水電改造在裝飾公司裡是一個利潤較大的施工項目,看上去報價不算貴,但走下來通常都要好幾千元甚至過萬元。因此要有充分的準備,最好讓裝飾公司的水電工先進行一下簡單測量,估計大約需要的費用,再進行施工。2、水電的驗收方法:水路驗收,用試壓機打壓8kg半小時以上,用手摸檢查每個接頭位置。電路驗收,用萬用表檢查,看每個根線是否短路、斷路。特別關注:水路驗收後,再讓水工把各出水埠固定好。3、成品保護:所有水管的進出口,要用堵頭堵好,最好用軟管把冷熱水管連接起來,使兩根水管裡都充滿水。電路:地面的PVC管容易被腳或其他的東西壓壞,驗收後,用水泥沙漿保護,每個線頭用膠布保護,線路複雜要標好編號。特別關注:衛生間要貼磚,最好別用石膏固定水管,由於石膏可能會使磁片空鼓。應該用水泥沙漿固定。4、負責的施工專案:在與水電工洽談是時候,一定要問清楚:是否包括安裝開關面板?是否負責成品保護?是否負責封管線?是否負責畫線路圖?。。。5、誰的垃圾誰負責打掃,並送到社區指定垃圾點。6、改造完畢後,要用相機拍照,以備今後維修使用假如碰上不正規的裝修公司,經常會預收幾千的水電改造費,結算時多算幾米或上十米很正常;或者管材不按要求買,根本不讓業主看到就埋管了,誰能扒開看一下啊。裝修要找正規的公司還是有保障一些的,我當時是在裝修一二三找的裝修公司,營業執照、口碑等都經過審核,還算比較省心。

  • 初步的驗收是可以的,一般開發商叫業主去收房,說明國家有關部門已經對房子進行過整體的驗收,我們收房子的時候只是需要進行一下表面的驗收,比如房子有沒有空鼓,水電有沒有通水通電,衛生間驗收一下有沒有漏水,其它的都是比較快的,就是這個閉水驗收要48小時

  • 關於交房的流程我這裡給我說四點,前面兩點通知、驗收比較簡單我就不多說了,重點說一下關於怎麼提供相關檔和怎麼簽署房屋交接書這兩點。關於交樓時注意事項我這裡有七小點要說的,你要認真地看哦。我的回答真心希望得到親的認可,親的認可是我的最大動力,我會繼續努力的!交房流程:1、通知2、驗收3、提供相關檔開發商應提供包括《住宅品質保證書》和《住宅使用說明書》在內的相關檔。開發商如果不提供這些檔,購房者可以拒簽房屋交接書。4、簽署房屋交接書當購房者對房屋及其產權檢驗後,可以按照有關規定簽訂房屋交接書,對於不符合合同約定的需要做好記錄,要求開發商簽字,直至交付條件完全符合交房標準後,再簽署房屋交接書。交樓時注意事項:1、屋頂、門窗、牆面等地方是否存在漏水現象,或者是否有殘留污漬。如果有都說明房屋在防水功能方面存在問題2、門窗是否能夠順暢開合,是否存在變形、鎖閉等現象,注意門窗的品質是否合格。而對於防盜門而言,還要檢查其門鈴是否正常3、牆面地面也應該仔細檢查,可以用小錘子敲打,如果出現空鼓或開裂現象,則說明牆面地面存在嚴重的品質問題。4、廚房和衛生間的煙道尤其要注意其是否存在堵塞現象。檢查時可以點燃廢紙,觀察是否有氣體從排煙口排出。如果不能排出,應該及時與開發商聯繫。5、衛生間還應進行防水檢查。可用河沙堵住下水道口,再連綿不斷的注入大量水,2小時後觀察下樓是否有水流蔓延現象,如果沒有,則證明防水性良好。6、業主還需自備小燈,驗房時可以將其插入電路插孔,檢查是否有點,小燈是否亮起。插上小燈的時候,還需要插孔閉合開關箱內對於的電閘,看看各電閘是否運轉如常。7、記錄房屋的水電氣三表,也是非常重要的。你家裡交房是準備自己去驗房還是找專業的驗房公司去驗房呢?有個好方法告訴你,有些建材團購組織機構有一定的免費驗房的名額,你可以去爭取下啊。這樣也能節省好幾百塊錢呢?既有驗房公司驗房,又不花錢,多美的事情啊。他們還會出一份驗房報告單給你的。

  • 1、用電筆檢查開關線序,開關必須控制火線。