首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 防火門檢驗標準
問題 【門窗】  【歸檔】14年08月08日

防火門檢驗標準

問題描述 我們店剛剛開張,新裝了防火門。但是自己又不懂得檢驗好壞。請問防火門檢驗標準是什麼?
網友回答
 最佳答案 第一點:保證專案。防火門及其附件的品質必須符合設計要求和有關標準的規定,防火門的功能指標必須符合設計與使用要求。檢驗方法:觀察、檢查產品合格證書及現場驗收記錄。防火門安裝位置,開啟方向應符合設計要求。防火門框安裝必須牢固,預埋鐵件的數量,位置,埋設和連接方法必須符合設計要求。檢驗方法:框與牆間縫隙在填塞前進行觀察和手扳檢查,並檢查隱蔽工程記錄。第二點:基本項目鋼門窗扇安裝應符合以下規定:合格防火門:關閉嚴密,開關靈活,無形變,無倒翹。隔音門密封性好。防火門自動關閉靈敏。優良防火門:關閉嚴密,開關靈活,無阻滯,回彈,無形變和倒翹。隔音門密封性好。防火門自動關閉靈敏。第三點:防火門附件專案:合格防火門:附件齊全,安裝牢固,位置正確,啟閉靈活適用。優良防火門:附件齊全,安裝牢固,位置正確,端正,啟閉靈活、適用美觀。防火門框與牆體間縫隙填嵌品質應符合以下規定:合格防火門:填嵌飽滿、嵌填材料符合設計要求。 優良防火門:填嵌飽滿密實、表面平整、嵌填材料符合設計要求。防火門表面品質應符合以下規定: 合格防火門:表面平整,潔淨,無麻點、凹坑,無銹蝕;表面塗料顏色均勻。優良防火門:表面平整,潔淨,無劃痕、無麻點、凹坑,無銹蝕;表面塗料顏色均勻一致塗膜光潔美觀。如上三點,希望大家在驗收防火門時注意一下,保證防火門安裝工程的安全。
2014年08月08日 00:00

防火門填充材料現在有了新標準(標準號:GB/T5486-2008)。這個標準要求了填充材料的幾何尺寸、外觀品質、抗壓抗折強度、含水率、吸水率、甲醛含量、勻溫灼燒性能等幾個指標。①外觀尺寸的檢測主要是鋼直尺、卷尺和遊標卡尺。這是常規東西,很好辦的。②抗壓抗折強度是需要一個抗壓抗折試驗機、電熱鼓風乾燥箱、天平和乾燥器。③密度和含水率需要電熱鼓風乾燥箱、天平、鋼直尺等。④甲醛含量的檢測需要的比較多,儀器有:分析天平、分光光度計、電熱鼓風乾燥箱、電子天平,還有一些玻璃製品和試劑等耗材。這種甲醛測試方法是按照GB/T17657-1999來做的。

 相關用戶問答
  • 新版標準從國際、國內標準中引入了部分隔熱防火門和非隔熱防火門的概念和要求,對防火門的分類由原來僅按隔熱防火門分類,改為按隔熱防火門(A類)、部分隔熱防火門(B類)和非隔熱防火門(C類)進行分類。同時,將原來的甲、乙、丙級防火門的耐火極限調整為1.5h、1.0h和0.5h

  • 厚度主要是指原材料的,門扇板厚0.8mm-1.2mm,門框厚度1.2mm-1.5mm 其他五金熔融溫度不得低於950攝氏度 耐火極限不得低於0.9小時 驗收的時候消防部門會依據廠家的檢驗報告來驗收,所以您要想詳細知道必須參照廠家提供的檢驗報告。

  • 洞口寬度900mm。高度2100mm。木質防火門 MFM 執行國家標準:GB14101---93。鋼質防火門 GFM執行國家標準:GB12955—91。說到防火門,家居熱線上的一些品牌非常有名氣。

  • (1) 幕牆工程的施工圖、結構設計計算書、設計說明及其他設計檔。(2) 建築設計單位對幕牆工程設計確認檔。(3) 幕牆工程所用各種材料、五金配件、構件及元件的產品合格證書、性能檢 測報告、進場驗收記錄和複驗報告。(4)幕牆工程所用的矽酮結構膠的認定證書和抽查合格證明;進口矽酮結構膠 的商檢證;國家指定檢測機構出具的矽酮結構膠相容性和剝離粘結性試驗報告;石材用密封膠的耐污染性試驗報告。(5)後置埋件的現場拉拔強度檢測報告。(6)幕牆的抗風壓性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能及平面變形性能檢測報告。(7)打膠、養護環境的溫度、濕度記錄;雙組分矽酮結構膠的混勻性試驗記錄 及拉斷試驗記錄。(8)防雷裝置測試記錄。(9)隱蔽工程驗收記錄。(10)幕牆構件和元件的加工製作記錄;幕牆安裝施工記錄。

  • 這個要看你做室內還是室外,這幾年不太清楚,前幾年的高樓的玻璃幕牆多數是進口過來的玻璃

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示