為什麼兩線電會兩條線有電

問題描述 照明電為何兩條線都會有電?是怎麼一回事?
網友回答
 最佳答案 如果你測量是在你使用的時候還是有電的,也就是表示兩根線用電筆測量都有電,那麼是變壓器輸出的三相電源不平衡或者是中性點接地電阻不夠。如果是你家裡的設備電燈這些不會亮,用試電筆測量兩根都是火線,那麼是你家總開關或者匯流排電路的零線斷了,也就是你所說的開路了。你把零線接地,這樣接地電阻小於4歐姆就可以使用的。
2015年12月25日 00:00

就是你家的零線開路了,你不要把零線和地線接在一起,還是把零線接好,這樣用不安全

2015年12月25日 00:00

零線開路,零線接地太危險,趕快檢修。

 相關用戶問答
  • 在簽訂裝修合同前,要求設計師出示水電路改造圖紙,並對照圖紙嚴格計算出電話線改造、電源插座改造、開關面板改造、水路改造、有線電視線路改造、網線改造可能發生的數量,並算出合理的費用,防止增項費用過高。

  • 寶勝電纜、勝華電纜、上上電纜、南洋電纜、亨通光電、五彩-江南電纜、熊貓電線、遠東電纜、魯能泰山電纜、陽穀電纜等等都是電線電纜行業比較有名氣的品牌,樓主你可以考量一下吧,建議最好是多對比幾家進行選取與購買。

  • 1.首先要做的是:到聯想總部申請代理權,這點很重要!沒有代理權就經營不了聯想的產品了。2.選一處人多的地方,買下或租下一處旺鋪。3.裝修(如果是聯想店,總部會給你展示台佈景等技術支援,也就是和聯想店一模一樣的打造方式,類似肯德基的店)4.都穩定下來了,確保你的管道暢通。包括:(1)供應商(2)銷售管道(賣給什麼群體,即市場定位)(3)備貨管道(一旦活很好,但貨源不足,你得考慮到哪裡能解決這個問題。一般情況是到兄弟連鎖店借用,然後支付現金,利潤提成什麼的要和他們商量好了。時間久了感覺他們誠信度不錯,可以考慮長期合作)5.萬事俱備了,那你就得招兵買馬了——雇傭員工。6.經營上要注意資金的周轉週期,不要進貨太猛,那樣很容易賠的!7.自己要是做代理之前最好先給別人做下,熟悉下套路,這樣很容易自己做。8.差點忘記說了,如果你要是資金足夠的話,最好能租或買下兩個店面,一個走賬開發票,一個用來銷售。具體為什麼這麼做相信你知道,都是些潛規則,就不細說了。

  • 有可能是你在開槽之前的前期工作沒有做好才會造成的。金屬薄板的V 形彎曲大多數在折彎機上用自由折彎方式進行,用通用模具或特殊模具將金屬薄板彎製成各種角度和形狀。新興的中高檔裝飾行業對金屬裝飾材料的彎製成形要求更高:即工件彎曲圓角半徑要小;用不銹鋼鈦金板或其它彩色金屬板彎制的工件彎曲圓角色澤變化不能大;無明顯色差。

  • 瓷磚是室內最常使用的材料,而瓷磚在鋪貼時都需要留縫處理的,留縫的好處很多,不僅可以讓瓷磚裝飾更整齊、美觀,且瓷磚留縫的話還能防止瓷磚因為受熱而出現空鼓的問題。1.瓷磚有熱脹冷縮問題,我們都知道瓷磚以及粘貼瓷磚的水泥砂漿存在熱脹冷縮的問題,當室內溫度發生變化時,瓷磚及水泥砂漿就會存在一定的伸縮,如果瓷磚不留縫的話,會導致瓷磚在後期使用的過程中出現起鼓或者開裂。2.一般的產品都會存在誤差,而瓷磚也是一樣的,就算瓷磚是機械化生產的,但是在產品生產的過程中,會存在著一定的尺寸誤差如果在鋪設時不留縫的話,容易出現瓷磚鋪貼時的接縫不平整,影響瓷磚的美觀。3.還要考慮到施工工人的技術問題,因為鋪設瓷磚也是需要技術的,瓷磚的鋪貼需要非常熟練的技術,工人在整個鋪貼的過程中,不可能做到鋪貼每片磚的時候沒有誤差。在不同情況鋪貼的瓷磚,其效果都會有差異,要是瓷磚不留縫的話,同樣很難保證瓷磚的接縫的平直的問題,影響瓷磚的鋪貼。瓷磚留縫的時候也要注意,不同地方的瓷磚留縫的大小也有差別,比如,在廚房和衛生間的瓷磚一般需要留縫1mm-1.5mm,無縫牆磚也最好留不少於1mm的縫隙。而如果是陽臺瓷磚和外牆牆磚的瓷磚,縫隙最好加寬在5mm左右,地磚的話預留1.5mm-2mm的縫比較合適。因此為了室內瓷磚的裝修美觀,留縫是必須要做的,留縫處理可預防瓷磚空鼓、開裂的情況,同時還能豐富鋪貼效果。而且瓷磚縫隙不會讓垃圾陷入瓷磚縫裡面,防止滋生細菌,危害家人的健康。另外,瓷磚留縫還能節省材料,以後維護更換更方便。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示