四萬平米選多大的迴圈泵

問題描述 迴圈泵是什麼東西?4萬多平米的地方選用多少什麼迴圈泵好啊?
網友回答
 最佳答案 迴圈泵——將水迴圈起來利用的水泵。 迴圈泵是指泵的作用而言,離心泵是指泵的結構而言,兩者完全是兩個概念。迴圈泵的工作原理要將水迴圈起來所用的泵就叫迴圈泵,例如水暖供熱管道中的熱水是靠迴圈泵迴圈起來的。需要根據社區的管網,用戶末端的數量,熱損綜合考慮。建議你先對採暖最不利點進行核算並考慮沿途損失,再算採暖總負荷,最後加0.5m就是水泵的揚程。但設計應按105%考慮,以便採暖的穩定。總流量85m3/h足夠。估算的話2.5kg/h.m2,再乘以1.2富裕係數足夠,選兩台迴圈泵,互備互用即可。
2015年06月11日 00:00

需要根據社區的管網,用戶末端的數量,熱損綜合考慮。

2015年06月11日 00:00

要通過熱負荷等相關熱工計算來求得

 相關用戶問答
  • 一、地暖迴圈泵與供暖面積,流量有關,並不是固定的。如果是90平方米左右房子,100W功率就可以。二、家用地暖迴圈泵—安裝方法:家用地熱迴圈泵安裝是一件較為複雜的事情,沒有一定的專業知識是很難搞定的,所以在安裝的時候請專業的人員進行安裝,以免造成家用地暖迴圈泵損壞。三、家用地暖迴圈泵—使用注意事項:1、泵安裝完畢接好電源先試轉幾分鐘,(檢查啟動是否正常),但空轉時間不能過長(5秒以內),以防幹運轉影響陶瓷軸承的壽命;2、安裝水泵之前,應確保管道無渣質,如有雜質,焊渣、污垢等將會對水泵壽命造成損害;3、首次使用時請注意泵的排氣,泵腔內有空氣的話就起不了增壓作用;用於熱水迴圈連續運轉時間達到一周左右,排氣一次。四 、家用地暖迴圈泵—使用常見故障:1、迴圈泵不啟動。原因:泵上的開關檔位置旋轉不正確、地暖管道中壓力不足、管道中存有雜質。2、迴圈泵關閉不了。原因:檔位調整不正確,可以關閉自動檔、採用手動檔自動調至II位置。3、迴圈泵處於開啟狀態,但該系統不產生壓力。原因:泵裡含有雜質需要清理或管道中存有氣體未排出。