電線埋入牆壁中沒有套管有沒有隱患?

問題描述 電線埋入牆壁中沒有套管有沒有隱患?是不是空氣開關給壞了呀
網友回答
 最佳答案 按規範的施工要求來講,電線埋牆佈線是必須穿管埋設的,否則非但不便於今後的維護,而且還會留下故障甚至是事故隱患;是不是空氣開關壞了,從理論上來講是和線路無關的,但是如果就是您說的這路不穿管的暗埋線路上的空氣開關送不上電,除了空氣開關本身的故障外,說不定就是這路線已經有短路現象而使您無法松上電,開關一合閘就跳。您可以把這路線的“上一級”控制開關關掉,再把這只送不上電的開關脫開線路,再用萬用表測量一下線路,如果是線與線之間是通的,那就說明這條線已經發生短路現象了,如果不通,則可以再查空氣開關是否壞了。
2013年10月29日 00:00

應該不好,我家裝修時都放了套管

2013年10月29日 00:00

時間久了,靠比較潮濕的牆體對線皮有些腐蝕性作用,線皮容易軟化而燒掉。所以電線要求一定要穿線管保護,不能用塑膠管的部位可以採用軟管保護!