網友回答
 最佳答案 空氣開關和漏電保護器 1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。 漏電保護器是一種利用檢測被保護電網內所發生的相線對地漏電或觸電電流的大小,而作為發出動作跳閘信號,並完成動作跳閘任務的保護電器。在裝設漏電保護器的低壓電網中,正常情況下,電網相線對地洩漏電流(對於三相電網中則是不平衡洩漏電流)較小,達不到漏電保護器的動作電流值,因此漏電保護器不動作。當被保護電網內發生漏電或人身觸電等故障後,通過漏電保護器檢測元件的電流達到其漏電或觸電動作電流值時,則漏電保護器就會發生動作跳閘的指令,使其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源,從而完成漏電或觸電保護的任務。它除了空氣斷路器的基本功能外,還能在負載回路出現漏電(其洩漏電流達到設定值)時能迅速分斷開關,以避免在負載回路出現漏電時對人員的傷害和對電氣設備的不利影響。 3、漏電開關不能代替空氣開關。雖然漏電開關比空氣開關多了一項保護功能,但在運行過程中因漏電的可能性經常存在而會出現經常跳閘的現象,導致負載會經常出現停電,影響電氣設備的持續、正常的運行。所以,一般只在施工現場臨時用電或工業與民用建築的插座回路中採用。 漏電開關也可以說是空氣開關的一種,機械動作、滅弧方式都類似。但由於漏電開關保護的主要是人身,一般動作值都是毫安培級。 另外,動作檢測方式不同:漏電開關用的是剩餘電流保護裝置,它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此其額動作電流只需躲開正常洩漏電流值即可(毫安培級),所以能十分靈敏地切斷接地故障,和防直接接觸電擊。 而空氣開關就是純粹的過電流跳閘(安級)。
2015年05月25日 00:00

漏電保護器與空開的區別 一、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執行元件(主開關)以及試驗元件等幾個部分。 三相四線制供電系統的漏電保護器工作原理示意圖。TA為零序電流互感器,GF為主開關,TL為主開關的分勵脫扣器線圈。 在被保護電路工作正常,沒有發生漏電或觸電的情況下,由克希荷夫定律可知,通過TA一次側的電流相量和等於零。即:這樣TA的二次側不產生感應電動勢,漏電保護器不動作,系統保持正常供電。 當被保護電路發生漏電或有人觸電時,由於漏電電流的存在,通過TA一次側各相電流的相量和不再等於零,產生了漏電電流Ik。 在鐵心中出現了交變磁通。在交變磁通作用下,TL二次側線圈就有感應電動勢產生,此漏電信號經中間環節進行處理和比較,當達到預定值時,使主開關分勵脫扣器線圈TL通電,驅動主開關GF自動跳閘,切斷故障電,從而實現保護。 必須裝漏電保護器(漏電開關)的設備和場所 (1)屬於I類的移動式電氣設備及掌上型電動工具(I類電氣產品,即產品的防電擊保護不僅依靠設備的基本絕緣,而且還包含一個附加的安全預防措施,如產品外殼接地); (2)安裝在潮濕、強腐蝕性等惡劣場所的電氣設備; (3)建築施工工地的電氣施工機械設備; (4)暫設臨時用電的電器設備; (5)賓館、飯店及招待所的客房內插座回路; (6)機關、學校、企業、住宅等建築物內的插座回路; (7)游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備; (8)安裝在水中的供電線路和設備; (9)醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備; (10)其它需要安裝漏電保護器的場所。 二、空氣開關是一種只要有短路現象,開關形成回路就會跳閘的開關。 脫扣方式有熱動、電磁和複式脫扣3種。 當線路發生一般性超載時,超載電流雖不能使電磁脫扣器動作,但能使熱元件產生一定熱量,促使雙金屬片受熱向上彎曲,推動杠杆使搭鉤與鎖扣脫開,將主觸頭分斷,切斷電源. 當線路發生短路或嚴重超載電流時,短路電流超過暫態脫扣整定電流值,電磁脫扣器產生足夠大的吸力,將銜鐵吸合併撞擊杠杆,使搭鉤繞轉軸座向上轉動與鎖扣脫開,鎖扣在反力彈簧的作用下將三副主觸頭分斷,切斷電源。 開關的脫扣機構是一套連杆裝置。當主觸點通過操作機構閉合後,就被鎖鉤鎖在合閘的位置。如果電路中發生故障,則有關的脫扣器將產生作用使脫扣機構中的鎖鉤脫開,於是主觸點在釋放彈簧的作用下迅速分斷。按照保護作用的不同,脫扣器可以分為過電流脫扣器及失壓脫扣器等類型。 在正常情況下,過電流脫扣器的銜鐵是釋放著的;一旦發生嚴重超載或短路故障時,與主電路串聯的線圈就將產生較強的電磁吸力把街鐵往下吸引而頂開鎖鉤,使主觸點斷開。欠壓脫扣器的工作恰恰相反,在電壓正常時,電磁吸力吸住銜鐵,主觸點才得以閉合。一旦電壓嚴重下降或斷電時,銜鐵就被釋放而使主觸點斷開。當電源電壓恢復正常時,必須重新合閘後才能工作,實現了失壓保護。 因為絕緣方式有很多,有油開關,真空開關和其它惰性氣體(六氟化硫氣體)的開關。空氣開關就是使用空氣滅弧的開關,所以叫做空氣開關。利用了空氣來熄滅開關過程中產生的電弧。所以叫空氣開關。 三、380v電只用空開可以。

 相關用戶問答
  • 地磚幹鋪好還是濕鋪好,要看地面裝飾材料的品種、規格、設計、施工技術以及造型等因素。 一般地講,幹鋪對技術要求高,沙漿厚度大,這樣造價就高,當然幹鋪後的地磚規整、不變形、不易空鼓且線棱平齊,效果好,所以地磚應是幹鋪好,特別像大理石(花崗石),大於 500 毫米 í 500 毫米的全瓷地磚等高檔地面飾面材一般必須幹鋪。 濕鋪因為沙漿中的水分較多,凝固過程中水分蒸發,很容易出現一些小氣泡,使地磚與沙漿之間出現空隙,從而造成空鼓現象。因此,如果對地面裝修品質要求得較高,就不能採用濕鋪。但有些材料,像玻璃或陶瓷馬賽克、小規格陶瓷地磚以及造價便宜、要求較低的地面裝修也可選用濕鋪的方式。

  • 空氣開關和漏電保護器作用都是起到保護安全的作用,具體的是空氣開關主要用作是避免引起火災,漏電保護器,是保護人身安全。 空氣開關是配到強力電流會自動關閉,起到斷電的效果,避免引起短路造成火災; 漏氣保護器,原理是:當工作電流超過額定電流、短路、失壓等情況下,自動切斷電路。

  • UV燈是紫外線燈管兒,就是平時放在屋子裡殺毒的那個 LED燈是晶體發光二級管兒,現在普遍應用了,小到MP3,手電筒,大到汽車尾燈.優點是省電的同時更亮.

  • ABB空氣開關漏電保護開關終身質保¥218.00ABB漏電保護器GS262-C40/2P40A漏電斷路器¥65施耐德EA9RN漏電保護2PC63AE9空氣開關¥148.50以上價格來源於網路,僅供參考,具體已購買為准。

  • 空開和漏電保護器的區別是什麼?接下來我們來看看吧。1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。很高興為你解答,希望可以幫助你。