首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 空氣開關漏電保護器的區別是什麼?麻煩說說。
問題 【五金/配件】  【歸檔】16年12月16日

空氣開關漏電保護器的區別是什麼?麻煩說說。

網友回答
 最佳答案 ABB空氣開關漏電保護開關終身質保¥218.00ABB漏電保護器GS262-C40/2P40A漏電斷路器¥65施耐德EA9RN漏電保護2PC63AE9空氣開關¥148.50以上價格來源於網路,僅供參考,具體已購買為准。
2016年12月16日 00:00

你好,區別如下:斷路器即開關:斷路器是控制電氣回路的分合開關,若以空氣為滅弧介質的稱空氣斷路器(空氣開關)、若以SF6氣體為滅弧介質的稱六氟化硫斷路器(開關)。斷路器一般以額定電流(負荷)選擇,做為電氣回路的總開關使用。斷路器的作用是當發生短路時,斷路器脫扣,切斷電源。漏電保護開關:當一個空氣開關帶有漏電保護功能時,稱之為漏電保護開關。如果是一個單單用於漏電保護的電氣裝置,則稱之為漏電保護器。漏電保護器的作用是當發生漏電時,動作於斷路器,使其脫扣,以達到保護的目的。漏電保護器就是比較火線和零線電流的大小,如果火線電流大於零線電流,說明有漏電(正常時相等),一般大於30mA就會動作。漏電保護器必須與斷路器配合使用。單獨使用,無法切斷電源。漏電開關斷開的是回路對地由於絕緣不良造成的洩漏電流,所以保護動作電流很小,一般都是幾十到幾百毫安培,開關的開斷電流也很小。但是空氣開關不僅要斷開回路的正常運行電流,還要能夠開斷回路的短路電流,其電流值可以到幾個到幾十個千安,所以兩個開關的性能不是一個等量級的。綜上所述,使用漏電開關要比空氣開關的安全級別高得多,對於人身安全保護非常重要,我們在以後的使用中要嚴格執行。希望我的回答能幫助到您。

2016年12月16日 00:00

空氣開關漏電保護器的區別是什麼:1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。

2016年12月16日 00:00

1,低壓的漏電保護器型號有“DZL18-20系列漏電開關(兩極)、DZL31漏電保護器(兩極)、K系列漏電保護器(2、3、4極)、DBK2系列漏電保護開關、DZL43、FIN系列漏電保護開關、E4FL列漏電保護器、F360系列漏電保護開關、DZL29系列漏電保護斷路器、等系列型號。2,建議選擇電流型漏電保護器。電流型漏電保護器,電流型漏電保護器可實施分級保護,以達到選擇性動作。

 相關用戶問答
  • 開關電源和線性電源的區別主要是他們的工作方式。1線性電源的功率調整管總是工作在放大區,流過的電流是連續的。由於調整管上損耗較大的功率,所以需要較大功率調整管並裝有體積很大的散熱器,發熱嚴重,效率很低。一般在40%~60%,還得說他是很好的線性電源。線性電源的工作方式,使他從高壓變低壓必須有將壓裝置,一般的都是變壓器,也有別的像KX電源,再經過整流輸出直流電壓。這樣一來他的體積也就很大,比較笨重,效率低、發熱量也大。他也有他的優點:紋波小,調整率好,對外干擾小。適合用與類比電路,各類放大器等。2開關電源。它的功率器件工作在開關狀態,在電壓調整時能量是通過電感線圈來臨時貯存,這樣他的損耗就小,效率也就高,對散熱的要求低,但它對變壓器和貯能電感也有了更高的要求,要用低損耗高磁導率的材料來做。它的變壓器就是一個字小。總效率在80%~98%,開關電源的效率高但體積小,但是和線性電源比他的紋波,電壓電流調整率就有一定的折扣了。希望我的回答,對你有所幫助。

  • 空氣開關和漏電保護器 1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。 漏電保護器是一種利用檢測被保護電網內所發生的相線對地漏電或觸電電流的大小,而作為發出動作跳閘信號,並完成動作跳閘任務的保護電器。在裝設漏電保護器的低壓電網中,正常情況下,電網相線對地洩漏電流(對於三相電網中則是不平衡洩漏電流)較小,達不到漏電保護器的動作電流值,因此漏電保護器不動作。當被保護電網內發生漏電或人身觸電等故障後,通過漏電保護器檢測元件的電流達到其漏電或觸電動作電流值時,則漏電保護器就會發生動作跳閘的指令,使其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源,從而完成漏電或觸電保護的任務。它除了空氣斷路器的基本功能外,還能在負載回路出現漏電(其洩漏電流達到設定值)時能迅速分斷開關,以避免在負載回路出現漏電時對人員的傷害和對電氣設備的不利影響。 3、漏電開關不能代替空氣開關。雖然漏電開關比空氣開關多了一項保護功能,但在運行過程中因漏電的可能性經常存在而會出現經常跳閘的現象,導致負載會經常出現停電,影響電氣設備的持續、正常的運行。所以,一般只在施工現場臨時用電或工業與民用建築的插座回路中採用。 漏電開關也可以說是空氣開關的一種,機械動作、滅弧方式都類似。但由於漏電開關保護的主要是人身,一般動作值都是毫安培級。 另外,動作檢測方式不同:漏電開關用的是剩餘電流保護裝置,它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此其額動作電流只需躲開正常洩漏電流值即可(毫安培級),所以能十分靈敏地切斷接地故障,和防直接接觸電擊。 而空氣開關就是純粹的過電流跳閘(安級)。

  • 空氣開關和漏電保護器作用都是起到保護安全的作用,具體的是空氣開關主要用作是避免引起火災,漏電保護器,是保護人身安全。 空氣開關是配到強力電流會自動關閉,起到斷電的效果,避免引起短路造成火災; 漏氣保護器,原理是:當工作電流超過額定電流、短路、失壓等情況下,自動切斷電路。

  • 以前我也不知道這兩個的區別是什麼呢,後來去查了資料就明白了呢!現在把資料共用給你吧!~ 1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。 差不多就是這樣吧!希望我的回答能幫到你呢!要是覺得還不錯,可以給我點個贊哦!~

  • 空開和漏電保護器的區別是什麼?接下來我們來看看吧。1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。很高興為你解答,希望可以幫助你。