有哪位熟悉衛生間等電位聯結安裝方法?
你好,這樣子的話你可以試試看下面的方法介紹衛生間屬潮濕場所,是電擊事故的多發區,對自衛生間外部傳導來的電位引起的電機事故只能借實施局部等電位來防範。結合工程實踐,對建築施工中存在的17種認識和施工上的誤區進行了分析。誤區一:衛生間用電器具已經通過PE線接地,並有漏電保護器保護,所以器具無須做局部等電位聯結。局部等電位聯結和漏電保護器是兩種不同的安全保護措施,不能互相代替。誤區二:《等電位聯結安裝》(02D501-2)第16頁中,LEB線均採用BVR1*4mm導線在地板內或牆體內穿管暗敷,可是衛生間有的插座PE線才用BV-1*2.5mm2,違反了PE支線不得大於幹線的規定。等電位與接地是兩個不同的概念,PE線是接地,LEB線接的也可以是地,也可以不是地,只要讓衛生間處於同一電位即可。衛生間插座內的PE線可能會帶上危險電位,這時就通過LEB對該電位進行鉗制。可見LEB線並非是PE支線。其實LEB線也可用BVR-1*2.5mm2導線穿塑膠管暗設。02D501-2第5頁的表一提供了等電位聯結線截面的選擇標準,其中對局部等電位聯結線是這樣說明:一般值為不小於0.5倍PE線截面,最小值在有機械保護時為2.5mm2銅線。施工人員應根據設計要求進行施工。誤區三:混凝土本身不導電,所以不必對裡面的鋼筋網路進行焊接。乾燥的混凝土是電的不良導體,電阻率較大,但是混凝土在施工過程中,矽酸鹽與水形成導電性的鹽基性溶液而且加入了較多的水分,成形後結構中密佈著很多大大小小的毛細孔洞,因此會儲存一些水分。浴室是潮濕場所,其中的水分、濕氣通過毛細血管作用吸入混凝土中,使混凝土總是保持一定的濕度。這時的混凝土就成了較好的導電物質,電阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室內對混凝土裡面的鋼筋進行焊接可以有效的保證地面的等電位。誤區四:衛生間底板鋼筋網格只要焊通即可,不必焊成不大於0.6*0.6m的網格。當危險電流經過人體足底流入衛生間底板時,由於衛生間底板電阻的存在,使底板呈喇叭形電位分佈。在喇叭形曲線上任兩點間都會存在電位差,步長越大,人體承受的跨步電壓越高,我們若把網格焊成不大於0.6*0.6m,人在地面上站立、移步時接觸到的電位相等。
衛生間等電位的做法按以下進行:一、電位接地端子盒的具體做法確定如下:等電位端子盒由0.8mm的冷軋鋼板製作,採用暗敷方式。二、等電位聯結的做法如下:1.在進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬浴盆、金屬採暖管和地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,當牆為混凝土牆時,牆內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通;2.金屬地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作連接。當給排水管、浴盆為非金屬材料時不作連接。3.局部等電位聯結端子板應採取螺栓連接,設置在方便檢測的位置,以便拆卸進行定期檢測;4.等電位聯結線採用BVR—lX4平方毫米導線在地面內和牆內穿塑膠管暗敷,等電位端子板與牆內或地面內的鋼筋網採用-25x4扁鋼連。衛生間如果原來沒有PE線,衛生間的局部等電位聯結不得與衛生間外的PE線相連;如果衛生間內有PE線,則衛生間內的局部等電位聯結必須與該PE線相連。5.具體聯結點為:衛生間內的備用插座、電熱水器插座、熱水器插座和潔身器插座的PE線、鏡前燈的PE線、金屬浴缸的預留接線盒、金屬吊頂骨架和與本層建築物鋼筋網相連的地面或牆上預埋件等分別與局部等電位聯結端子板(LEB)相連。
衛生間局部等電位連接標準及施工工藝 02年建設部有《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、品質檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工員對怎麼作局部等電位聯結還存在一些疑問等一些問題。 而衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高於地電位,在該範圍內是不會產生電位差的,從而避免發生電擊事故。在洗浴時人體皮膚完全濕透,人體阻抗下降,沿金屬管道、金屬構件等傳導來的較小電壓就可引起電擊傷亡事故。這種電氣事故是不能裝漏電保護器、隔離變壓器等保護電器來防範的,因為這種使人傷亡的電壓是沿非電的金屬管道、金屬構件傳導的,唯一的防範措施是在此作局部等電位聯結。這樣做後,無論從哪裡導人了不正常的電壓,由於等電位聯結的作用,該場所內所有導電部分的電位都同時升高到同一電位水準,不會產生電位差,電擊事故自然就不會發生。在《住宅設計規範》中就明確規定,衛生間宜作局部等電位聯結,在《民用建築電氣設計規範》中也對在裝有澡盆和淋浴盆的場所,作出了除採取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結的規定,我們應充分認識到這些場所的電氣危險性和實施局部等電位聯結的重要性。 進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬面盆、澡盆和馬桶、金屬採暖管和牆地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,以加強由於身體電阻降低和身體接觸地電位而增加電擊危險的安全保護。當牆為混凝土牆或者鋼結構立面時
衛生間容易發生漏電情況,淋浴的時候沒有安裝等電位不拔插頭、老房子衛生間沒有安裝等電位出現觸電的事很多了。而等電位在於降低建築物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,並清除自建築物外經電氣線路各種金屬管道引入的危險故障電壓的危害,建築物每一電源進線都應做總等電位聯結,各個聯接端子板應互扣相通。衛生間的等電位一般情況下應該是離地坪40cm的高度,其作用就是房間及衛生間內的電器開關的接地保護裝置以及防雷電的作用。
-
你好衛生間無鋼筋等電位應將金屬給排水管金屬浴盆金屬採暖管和地面鋼筋網通過等電位聯結線,在局部等電位聯結端子板處連接在一起當牆為混凝土牆時牆內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通,我的建議就是這樣你可以參照一下期望可以對你有用。
-
如:客廳裝修報價單5200+;臥室裝修報價單3750+;廚房裝修報價單6610+;衛生間裝修報價單4095+;綜合部分裝修報價單10950=30605(工程總造價)。像上面這些價格源於網路,請自行核實,實際價格以實際情況為准。
-
假如衛生間過門石和衛生間地磚一樣平,這樣當衛生間有積水時,就會留到廳裡了。
-
通透衛生間就是做的玻璃透明式衛生間,屬於開放式衛生間,衛生間的門做的是玻璃的推拉式的門,讓人在衛生間洗澡等比較清爽舒適,假如是臥室等私密場所可以做成通透式衛生間,玻璃的看著也比較明亮,大氣,期望可以對你有用
-
樓上衛生間漏水要怎麼辦,我們可以直接找鄰居跟他說明,並帶他到你家裡看一直漏水情況。也可以委託社區物業幫忙,讓他們轉告樓上的鄰居,並提出修補要求。衛生間漏水維修步驟:先檢樓上衛生間漏水的原因:第一種是地面滲水,第二種是上下水管破損滲水。衛生間漏水維修施工:1、將表面的灰塵、油污、積水等處理乾淨,並保持表面乾燥;2、如果瓷磚縫是用填縫劑填的,需要用刀劃出一個小槽;3、在瓷磚面、瓷磚縫、牆縫、管根等水泥部位,均勻噴塗滲透型防水劑;4、待防水劑9成幹以後,用填縫膏填實所有瓷磚縫及破損和缺陷部位,管根周圍等薄弱環節用填縫膏塗刷加固;5、地面與牆面連接處以及管根周圍用塑鋼泥做防水邊;6、衛生間漏水維修施工結束以後,24小時內施工部位不能淋水。其實漏水的維修施工方法我這邊就是順帶講一下的,這些都是要專業的泥工師傅來完成的,我們不會的啊,我們也沒有專業的工具。
-
衛生間沒有等電位如何補救 衛生間等電位的作用
2021-07-09 968 -
衛生間水電施工很多人漏裝等電位聯結端子箱
2019-04-24 143 -
衛生間管道裝修誤區 安裝下水管道有哪些注意事項
2018-10-21 149 -
衛生間門口滲水的處理方法 衛生間滲水的原因有哪些
2018-06-24 173 -
衛生間裝修風水禁忌有哪些 如何將衛生間裝修得美觀實用
2018-05-03 153 -
衛生間門風水禁忌有哪些 衛生間門風水禁忌化解方法
2017-06-16 231 -
衛生間面盆選擇方法有哪些 不同的衛生間面盆的尺寸介紹
2017-03-02 199 -
衛生間排氣扇怎麼安裝 注意事項有哪些
2017-03-02 204 -
衛生間下水管管道安裝有哪些注意事項?
2016-08-09 187 -
衛生間物件如何歸置 收納方法有哪些
2016-08-07 171 -
衛生間玻璃隔斷門安裝注意事項 玻璃隔斷門特點有哪些
2016-06-29 163 -
衛生間潔具安裝方法 衛生間潔具選購技巧
2016-06-28 191 -
衛生間玻璃隔斷門安裝注意事項
2016-06-25 198 -
衛生間集成吊頂的安裝訣竅 實用技巧
2016-06-25 150 -
衛生間排風扇安裝方法與注意事項
2016-06-24 382 -
衛生間洗臉盆的種類和安裝方法
2016-06-24 224 -
衛生間地磚選購及施工方法
2016-06-24 187 -
常見衛生間漏水問題及處理方法
2016-06-24 191 -
衛生間馬桶安裝方法及馬桶安裝風水禁忌
2016-06-23 271 -
衛生間門風水禁忌化解方法的詳解
2016-06-23 277
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?