哪位熟悉衛生間裝修報價單客廳裝修報價單?哪種裝修風格便宜
-
假如衛生間過門石和衛生間地磚一樣平,這樣當衛生間有積水時,就會留到廳裡了。
-
通透衛生間就是做的玻璃透明式衛生間,屬於開放式衛生間,衛生間的門做的是玻璃的推拉式的門,讓人在衛生間洗澡等比較清爽舒適,假如是臥室等私密場所可以做成通透式衛生間,玻璃的看著也比較明亮,大氣,期望可以對你有用
-
樓上衛生間漏水要怎麼辦,我們可以直接找鄰居跟他說明,並帶他到你家裡看一直漏水情況。也可以委託社區物業幫忙,讓他們轉告樓上的鄰居,並提出修補要求。衛生間漏水維修步驟:先檢樓上衛生間漏水的原因:第一種是地面滲水,第二種是上下水管破損滲水。衛生間漏水維修施工:1、將表面的灰塵、油污、積水等處理乾淨,並保持表面乾燥;2、如果瓷磚縫是用填縫劑填的,需要用刀劃出一個小槽;3、在瓷磚面、瓷磚縫、牆縫、管根等水泥部位,均勻噴塗滲透型防水劑;4、待防水劑9成幹以後,用填縫膏填實所有瓷磚縫及破損和缺陷部位,管根周圍等薄弱環節用填縫膏塗刷加固;5、地面與牆面連接處以及管根周圍用塑鋼泥做防水邊;6、衛生間漏水維修施工結束以後,24小時內施工部位不能淋水。其實漏水的維修施工方法我這邊就是順帶講一下的,這些都是要專業的泥工師傅來完成的,我們不會的啊,我們也沒有專業的工具。
-
如:客廳裝修報價單5200+;臥室裝修報價單3750+;廚房裝修報價單6610+;衛生間裝修報價單4095+;綜合部分裝修報價單10950=30605(工程總造價)。以上價格源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准。
-
衛生間屬潮濕場所,是電擊事故的多發區,對自衛生間外部傳導來的電位引起的電機事故只能借實施局部等電位來防範。結合工程實踐,對建築施工中存在的17種認識和施工上的誤區進行了分析。誤區一:衛生間用電器具已經通過PE線接地,並有漏電保護器保護,所以器具無須做局部等電位聯結。局部等電位聯結和漏電保護器是兩種不同的安全保護措施,不能互相代替。誤區二:《等電位聯結安裝》(02D501-2)第16頁中,LEB線均採用BVR1*4mm導線在地板內或牆體內穿管暗敷,可是衛生間有的插座PE線才用BV-1*2.5mm2,違反了PE支線不得大於幹線的規定。等電位與接地是兩個不同的概念,PE線是接地,LEB線接的也可以是地,也可以不是地,只要讓衛生間處於同一電位即可。衛生間插座內的PE線可能會帶上危險電位,這時就通過LEB對該電位進行鉗制。可見LEB線並非是PE支線。其實LEB線也可用BVR-1*2.5mm2導線穿塑膠管暗設。02D501-2第5頁的表一提供了等電位聯結線截面的選擇標準,其中對局部等電位聯結線是這樣說明:一般值為不小於0.5倍PE線截面,最小值在有機械保護時為2.5mm2銅線。施工人員應根據設計要求進行施工。誤區三:混凝土本身不導電,所以不必對裡面的鋼筋網路進行焊接。乾燥的混凝土是電的不良導體,電阻率較大,但是混凝土在施工過程中,矽酸鹽與水形成導電性的鹽基性溶液而且加入了較多的水分,成形後結構中密佈著很多大大小小的毛細孔洞,因此會儲存一些水分。浴室是潮濕場所,其中的水分、濕氣通過毛細血管作用吸入混凝土中,使混凝土總是保持一定的濕度。這時的混凝土就成了較好的導電物質,電阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室內對混凝土裡面的鋼筋進行焊接可以有效的保證地面的等電位。誤區四:衛生間底板鋼筋網格只要焊通即可,不必焊成不大於0.6*0.6m的網格。當危險電流經過人體足底流入衛生間底板時,由於衛生間底板電阻的存在,使底板呈喇叭形電位分佈。在喇叭形曲線上任兩點間都會存在電位差,步長越大,人體承受的跨步電壓越高,我們若把網格焊成不大於0.6*0.6m,人在地面上站立、移步時接觸到的電位相等。誤區五:衛生間的底板鋼筋網聯結後應與附近的柱內豎向鋼筋焊接,再由該主筋引至總等電位聯結板。MEB(總等電位聯結)是大範圍的等電位,該電位與大地電位相等,而LEB是局部小範圍的等電位,該電位不一定為地電位,局部等電位聯結作用範圍越小越安全,兩者不應混同。如果刻意聯結反而容易因施工和使用不當將別處危險電位引入本層衛生間,所以無須刻意將其聯結。誤區六:衛生間底板鋼筋網格必須與防雷引下線焊接。雷電是一個複雜的放電過程,其放電總是沿電阻最小路徑進行。雷電既可能沿引下線也可能沿金屬給排水管、燃氣管等引入大地。若可以將LEB系統與引下線焊接反而可能引入危險電位,關鍵是做好局部等電位聯結,這樣即使雷電流引入也不會出現電擊事故。誤區七:局部等電位要做接地電阻的測試。等電位和接地是兩個概念。衛生間等電位聯結測試不是測試接地電阻,而是測聯結導體的電阻值來判斷其聯結的有效性。衛生間局部等電位電阻不得大於3Ω.而接地電阻是測量電流瀉入大地的能力,接地電阻根據設計要求一般不大於1Ω,所以局部等電位不做接地電阻的測試,但要做等電位有效性測試。誤區八:衛生間管道穿樓板金屬套管,管道金屬支架不必進行等電位聯結。雖然套管與管道之間的填充物不會導電,但考慮到套管直接與底板鋼筋接觸,人腳容易碰及形成電位差,而打在鋼筋混凝牆體上的管道金屬支架直接與鋼筋網接觸也容易形成電位差,故這些部位應做好等電位聯結。誤區九:衛生間與基礎接地梁焊接地一樣應焊接底板筋。局部等電位只要求在局部區域內接觸到的電阻不大於3Ω,並不考慮土壤的影響。只要能將衛生間聯結貫通成一個等電位體,無須對底筋麵筋刻意要求。誤區十:四周圈梁不必用圓鋼跨接焊通。為了保證局部等電位有效貫通,避免施工中的錯誤,保證聯結的有效性,應該將四周圈梁跨接焊通,形成等電位環路,以防止漏焊、錯焊,確保安全可靠。誤區十一:衛生間底板鋼筋交叉處已經用鐵絲幫紮形成等電位,不必進行焊接。局部等電位保護的是低於12V的危險電壓,這麼低的電壓可致人死亡,卻無法像雷電流那樣使鋼筋焊通,這時較高的接觸電阻根本無法保證可靠的等電位聯結,所以必須焊接。誤區十二:已經做好總等電位的金屬管道不必作局部等電位聯結。局部等電位聯結的不一定是地電位,可能是地,可能是220V,也可能上萬伏。若管道為地電位又未進行局部等電位聯結,而衛生間外露可導電部位因事故帶上220V,此時人體若同時接觸該管道和該帶電部位時就形成220V的電位差,人體處於危險狀態。同樣道理,衛生間的金屬門窗欄杆雖然已經做好防側擊雷措施也要做局部等電位聯結。誤區十三:複合給水管沒必要做等電位聯結。鋁塑複合給水管、銅塑複合給水管等類型的管材儘管外表不導電,但是其接頭配件、閥門、管道水錶等外表均能帶電,而管道內部往往是充滿水,均能傳遞電位。所以衛生間內部有這些明露可觸及的管道配件均應做好等電位聯結。誤區十四:底板鋼筋必須用圓鋼跨接焊通,焊接長度必須達到圓鋼直徑的6倍。衛生間底板鋼筋往往太小(Ф10甚至Ф8),為避免焊接時焊斷底板鋼筋,可只對交叉點進行點焊。實測中發現對交叉點進行點焊完全可以滿足聯結的有效性。誤區十五:可以採用接地電阻測量儀、絕緣電阻測試儀、萬用表進行等電位聯結有效性測試。由於目前市面上的等電位測試儀較少,現場工作中經常遇到用接地電阻測量儀、萬用表等來代替測等電位聯結電阻,這是錯誤的。萬用表的測量電流通常較小,不滿足國家規定的檢測電流不小於0.2A的要求。接地電阻測量儀用來檢測接地體或接地網的接地電阻值。通常需要輔助接地極。鉗型表是用來檢測包含地電阻在內的回路電阻的,也可以測量其他閉合回路的電阻,適用於檢測多點接地系統的接地電阻,其基本條件是接地系統中各接地極之間無電氣聯繫,但絕對不能用於獨立接地體或各接地體之間有電氣聯結的接地網的接地電阻檢測。絕緣電阻測試儀的電壓也不符合要求,測其導通性尚可,測量低於3Ω的等電位電阻則不行。所以必須採用專用測試儀進行測試或者採用伏安法測量。誤區十六:局部等電位聯結線可以穿鋼管敷設。一些設計中對電工管材統一設計為金屬管,承包單位在報價時也往往忽略了塑膠管的報價,造成實際施工時等電位聯結線穿鋼管敷設,這是錯誤的,原因是衛生間局部等電位聯結中的聯結線為單芯PE線,為避免產生渦流現象不能穿鋼管敷設。誤區十七:只要是衛生間就得做局部等電位。人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具所以浴室必須做局部等電位聯結。而對於一些公共衛生間既無用電器具,又不可能在內洗浴,這時可以根據設計要求決定是否做局部等電位
-
衛生間裝修報價是多少 7平米這麼多錢夠嗎
2018-04-14 146 -
4平米衛生間裝修,4平米衛生間裝修效果圖
2016-06-23 141 -
最新衛生間裝修價格大全
2016-06-23 350 -
2平米衛生間裝修效果圖
2016-06-23 172 -
小清新韓式田園風格衛生間裝修效果圖
2016-06-23 298 -
最新歐式衛生間裝修效果圖欣賞
2016-06-23 202 -
地中海衛生間裝修效果圖片,復古地中海
2016-06-23 315 -
衛生間裝修中怎樣處理防水問題
2016-06-23 230 -
揭秘衛生間裝修風水原則
2016-06-23 154 -
衛生間裝修八大要點,教你打造完美衛生間!
2016-06-23 195 -
衛生間裝修麻雀小內臟全
2016-06-23 184 -
衛生間裝修注意事項及細節,告別潮濕發黴的衛生間!
2016-06-23 283 -
衛生間裝修我有經驗 宜忌問題都研究下
2016-06-23 156 -
衛生間裝修竅門你知道嗎?
2016-06-23 301 -
衛生間裝修五大注意事項,打造完美衛浴空間
2016-06-23 255 -
衛生間裝修這些地方不能省 衛生間防水規範有哪些
2016-06-22 218 -
衛生間裝修七大困惑全揭秘,這樣裝才實用!
2016-06-22 244 -
衛生間裝修防水技巧 衛生間裝修防水規範
2016-06-22 194 -
衛生間裝修4大注意事項,裝修前必看!
2016-06-22 244 -
小衛生間裝修價格花費明細表
2016-06-22 579
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?