首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 基礎防雷接地,單元門口扁鐵上翻有什麼用,在單元門口內要安裝什麼?
問題 【施工工藝】  【歸檔】13年11月12日

基礎防雷接地,單元門口扁鐵上翻有什麼用,在單元門口內要安裝什麼?

問題描述 基礎防雷接地,單元門口扁鐵上翻有什麼用,在單元門口內要安裝什麼?
網友回答
2013年11月16日 00:00

這個建議找下專業的人士問一下···

 相關用戶問答
  • 樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 具體要看你專案是什麼類型的,然後具體看相應的規範,比如易燃易爆的要看危化規範,建築物的就看GB50057-2010 建築物防雷設計規範。防雷接地這塊其實按圖施工就可以的。家庭室內裝修就是接地線就可以的

  • 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

  • 防雷接地網分為基礎接地網和均壓環接地網,一般來講基礎接地網是利用土建鋼筋主筋(2根)通過焊接Φ10圓鋼跨接鋼筋保證主筋不間斷並形成閉環,下與乘台基礎樁筋焊接連接,30米以上建築物每層做均壓環,其做法與基礎接地網同,並與縱向柱主鋼筋焊接貫通,在沒有設置專用避雷針時採用鍍鋅圓鋼在屋面女兒牆貫通一道閉環,並與混凝土內預留接地引下線貫通形成整個建築體系的防雷接地系統,至於引下線的數量根據圖紙要求和建築物防雷等級定,一般要求接地電阻值不大於1Ω的為二級以上建築物,普通民用工程為4~10Ω,我覺得這也是比較專業的。

  • 配筋率是鋼筋混凝土構件中縱向受力鋼筋的面積與構件的有效面積之比。簡單的理解就是需要多少鋼筋才能達到標準。