首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 地下室外牆超前止水後澆帶怎麼做?
問題 【施工工藝】  【歸檔】13年11月07日

地下室外牆超前止水後澆帶怎麼做?

問題描述 地下室外牆超前止水後澆帶怎麼做?謝謝
網友回答
 最佳答案 混凝土的?設計怎要求的?鋼筋混凝土的後澆帶斷面加止水帶,後澆帶帶部分待結構強度達100%再做。跟做水池後澆帶沒什麼區別吧。
2013年11月07日 00:00

這個具體師傅會幫你做的。

 相關用戶問答
  • 箱型基礎或地下室,底板和外牆板的混凝土是分開澆搗的,下次再澆搗牆板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的位置在地下水位線以下時,就容易產生滲水。這樣就需要對這條縫進行技術處理,處理的方法很多,其中比較通行的方法是設置止水鋼板。即在澆築下層混凝土時,預埋300*3的鋼板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再澆築混凝土時把這部分的鋼板一起澆築進去,起到阻止外面的壓力水滲入的作用。

  • 在支護範本的時候,要支護到地下室牆體範本高度300MM左右,就相當於你支護了部分地下室牆體範本。澆築底板的時候和這個部分一起澆築,就在這個位置300MM高度,預埋上,最好是用鋼筋固定。防止澆築的時候出現偏位

  • 最好的方法是把地下室外牆部分土方開挖後重新做地下室外剪力牆的防水,在原來剛性防水(抗滲砼)的基礎上,再做兩遍柔性防水,如SBC等;

  • 外牆300厚,內外層配筋均為雙向(豎向與水準)HRB400筋、直徑14@150,拉筋為HRB300筋(注意現行規範中已沒有HRB235筋)、直徑8@450*450(即每3個豎向和水準筋間距)按梅花形佈置(注意拉筋應佈置在豎向與水準筋交叉點處並勾住外側筋

  • 範本工程施工方案 範本工程施工,首先應組織工人熟悉圖紙,、並對柱梁板按圖紙變更、會審內容進行翻樣。後澆帶、施工縫處按規範執行,在組合配模後,應進行編號堆放,支模時按編號進行鋪設。本工程基礎施工作業流程為:基礎底板→基礎反梁→地下二層牆柱→地下一層梁板→地下一層牆柱→地下室頂板。 (一)範本設計的基本原則 保證範本的平整度及剛度,保證砼脫模後的整體效果。 採用定型化、整體化、工具化的範本,提高工效,縮短工期。 (二)範本周材供應及調配 由木工翻樣人員進行範本翻樣,完成範本布板圖並提交範本(鋼管、木枋)周材需用計畫表,周材需用計畫表經過專案部材料供應負責人審核。由專案部按各單位工程進度分批次進場,統一調配。現場建立嚴格的周材進場管理制度,並制定節約措施,降低材料損耗。 本工程地下室一層局部為人防地下室,室內部分剪力牆為防爆牆,均有氣密性要求和人防要求。對週邊剪力牆柱及人防牆加固用ф12對拉螺杆應有防水處理措施,室內柱、牆對拉螺杆只有限位元板,可不需要止水板的對拉螺杆。 地下室剪力牆範本加固用對拉螺杆的加設,按施工時砼的側壓力計算,對拉螺杆應按上疏下密設置,為了減少對範本的破壞,地下室剪力牆優先採用舊範本,底部0.9m按間距0.45×0.6m2一根設置,上部按0.9×0.3m2一根設置,螺栓孔佈置在範本邊緣。 地下室外剪力牆鋼筋綁紮,需搭設井型腳手架作為剪力牆立筋的支撐,以防止立筋倒下,同時也可作剪力牆外模支撐外腳手架應與基坑邊坡相連,使腳手架滿足整體穩定性和剛度要求。了滿足地下室外牆內模、內剪力牆範本的加固處理應在地下室底板砼中予留30cm短管於外面間距2000便於支撐範本,待結構施工完後,將短鋼管頭割除,用防水細石砼灌密實以滿足底板防水要求。 範本工程施工,首先應組織工人熟悉圖紙,並對柱、梁板、剪力牆按圖紙進行組合配模,並進行編號堆放,支模時按編號進行鋪設。車道地梁、地下一層地梁範本採用磚地模。 (三)00木方背楞,橫向採用14a型槽鋼(140*60*8)加固,Φ16對拉螺杆緊固,加固間距從樓面起200mm,400mm,400mm,500mm,500mm,以上均為600mm。 (四)梁板範本、樓梯範本工程工藝要求 所有框架梁、次梁、平板、樓梯支持採用鋼管、扣件搭設。節點大樣如下圖。