首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 哪個熟悉建築物防雷接地怎麼做?有誰瞭解?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年12月13日

哪個熟悉建築物防雷接地怎麼做?有誰瞭解?

網友回答
 最佳答案 你好,防雷接地阻值的問題比較空洞,我猜你是問建築物接地阻值標準,一類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,二類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,三類防雷建築物衝擊接地電阻不大於30歐姆希望可以幫到你。感謝
2016年12月13日 00:00

為了防止雷電的危害而進行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就無法對地釋放雷電流。規範的利用建築物基礎和主體鋼筋做接地極和引下線以及人工接地裝置、接閃器的安裝作了具體要求。設計對防雷接地阻值都給出了參數,接地體和引下線完成後要測試,接閃器完成後整個系統才能測試。人工接地引下線要順直,不存在死角,引下線金屬保護管要與引下線做電氣聯通。避雷器帶形成等電位可防靜電危害。人工接地裝置接地體間距不小於5m是為了降低接地體遮罩作用。防雷裝置的類型、作用、人身防雷措施:防雷設備有避雷器(管型避雷器、閥型避雷器和氧化鎊避雷器)用於電氣設備防雷。當線路受雷擊時,避雷器間隙被擊穿,將雷電引入大地,這時進入被保護設備的電壓僅為雷電波通過避雷器及其引線和接地裝置產生的“殘壓”。雷電流通過以後,避雷器間隙又恢復絕緣狀態,系統仍可正常運行。避雷針用於建築物和一般設備防雷使用,當遇到直接雷擊時,避雷針能夠安全的將雷電流引入大地,保護建築物和設備。

2016年12月13日 00:00

建築物接地阻值標準如下,一類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,二類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,三類防雷建築物衝擊接地電阻不大於30歐姆

2016年12月13日 00:00

1、防雷引下線及接地線焊接必須採用雙面焊接,焊接處做好防腐處理。支架安裝距離在1-1.5cm之間,一到三類防雷建築物防雷引下點分別小於12、18、25cm。2、屋面金屬物必須與做電焊焊接連通。

 相關用戶問答
  • 您好!電腦機房防雷接地需做的四個方面,供參考:1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節 接地第6.4.1條 電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條 電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條 交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條 對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條 電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條 當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。

  • 升降晾衣架好用,升降晾衣架還可按產品種類可分為兩種,一種是“升降晾衣架”,或所謂的“電動晾衣架”,分手動、電動兩種,手動(手搖)較為普及,電動(智慧)是發展趨勢;另一種是“落地晾衣架”,主要有翼型、X型、單杆、雙杆等種類,此類產品比較簡單

  • 你好,需要知道你地面是選取的什麼顏色,最好是電視背景牆與客廳的地面相襯就會顯得較為大氣

  • 甲醛自測盒是通過改進的化學吸附模式,不需要任何機器設備的輔助,便能夠快速的檢測出空氣中甲醛的含量以及濃度。空氣如果存在苯、氨等也不會對甲醛自測盒的測試產生影響。甲醛自測盒主要運用於室內或傢俱的甲醛檢測。甲醛自測盒的優點1、甲醛自測盒的科技含量高,完全符合國家規定的室內甲醛檢測標準;2、甲醛自測盒體積小、品質輕,攜帶方便。3、甲醛自測盒檢測效率高,很短的時間就能檢測出甲醛含量且不需要任何機器輔助。甲醛自測器具有很高的科技含量,採用改進的化學吸附模式對甲醛進行測試,測試準確率達到90%以上,消費者完全可以放心使用。此外,甲醛自測盒不僅測試準確率高,而且使用輕鬆便捷,是一款很好的發明。在使用甲醛自測盒之前,要將室內門窗關閉近兩個小時,然後將甲醛自測盒裡棕色瓶內的液體倒入塑膠盒裡然後擰緊瓶蓋用力搖晃,待到瓶內容物完全溶解後打開瓶蓋,然後將塑膠瓶放在被檢測部位或距地面80—150cm的位置,40分鐘後再講無色玻璃瓶內液體倒入塑膠瓶,再擰緊搖晃。最後於比色卡進行比對,讀出室內甲醛含量。

地圖 隱私 臉書 聯繫