 最佳答案 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
2016年11月25日 00:00

檢測避雷針、高層建築物等設施的接地電阻,接雷後能否順暢導入大地。防雷接地的測試方法:1、你先找到防雷接地網的接地引線或等電位聯接箱,2、用接地電阻測測試儀測接地電阻(有的兩根測試樁0.4M的要插入泥土,一根距測試點20米,一根40米,所以測試點周圍42米範圍內要有泥土)3、接地電阻值越小越好,具體合格值當設計有要求時必需按設計要求規定,設計沒要求時不能大於4歐

2016年11月25日 00:00

首先你先要有一台接地電阻測試儀,也就是我們經常說的搖表之類的儀錶,以搖表為例,將P端和C端插地,2個接地棒相距約20米左右,離被測試的建築最好10米以上,E端引線連接你要測的點,然後搖動搖杆,調數值,當指標在正上方不偏擺時,刻度盤指向的數量就是接地電阻值了。希望我的回答對你有所幫助!

2016年11月25日 00:00

防雷接地施工:防雷接地施工做法必須滿足設計要求,測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求;目前住宅建築均採用保護接地、防雷接地及工作接地聯合接地,接地電阻不大於1歐母。當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小於0.6m.圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直埋入地下,間距不應小於5m,接地裝置的材料採用為鋼材,熱浸鍍鋅處理。防雷接地引下線:建築等電位連接鋼筋嚴禁與防雷接地引下線公用接引連接金屬導體,應統一在接地體處做合併接地。