照明配電箱dx是什麼意思

問題描述 照明用的配電箱可以介紹一下不?dx是什麼含義?
網友回答
 最佳答案 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀錶、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬櫃中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀錶可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用於各發、配、變電所中。
2015年09月02日 00:00

加強版的配電箱

2015年09月02日 00:00

只是一個標誌,沒什麼含義

 相關用戶問答
  • 一)安全用電技術措施1、本工程選擇TN-S供電系統。它是把工作零線N和專用保護線PE在供電電源處嚴格分開的供電系統,也稱三相五線制。它的優點是專用保護線上無電流,此線專門承接故障電流,確保其保護裝置動作。應該特別指出,PE線不許斷線。在供電末端應將PE線做重複接地。2、設置漏電保護器(1)施工現場的總配電箱和開關箱至少應設置兩級漏電保護器,而且兩級的漏電動作電流和額定漏電動作時間應做合理配合,使之具有分級保護的功能。(2)開關箱中必須設置漏電保護器,施工現場所有用電設備,除做保護接零外必須在設備負荷線的首端處安裝漏電保護器。(3)漏電保護器應安裝在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。(4)漏電保護器的選擇應符合國標GB6829-86《漏電電流動作保護器(剩餘電流動作保護器)》的要求,開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大於30mA,額定漏電動作時間應小於0.1s.使用潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應採用防濺型產品。其額定漏電動作電流應不大於15mA,額定漏電動作時間應小與0.1s.3、電氣設備的設置應符和下列要求(1)配電系統應設置室外總配電箱和分配電箱,實行分級配電。(2)動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置,照明線路接線宜接在動力開關的上側。(3)開關箱應由末級分配電箱配電。開關箱應“一機一閘一箱”,每台用電設備應有自己的開關箱,嚴禁用一個開關電器直接控制兩台及以上的用電設備。(4)總配電箱應設在靠近電源的地方,分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水準距離不宜超過3米。(5)配電箱、開關箱應裝設在乾燥、通風及常溫場所。不得裝設在有嚴重損傷作用的煙氣、蒸汽、液體及其它有害介質中。也不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體侵濺及熱源烘烤的場所。配電箱、開關箱周圍應有足夠兩人同時工作的空間,其周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。(6)配電箱、開關箱安裝應要端正、牢固,移動式的箱體應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離應大於1.3米,小於1.5米。移動式分配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離為0.6-1.5米。配電箱、開關箱採用鐵板或優質絕緣材料製作,鐵板的厚度應大於1.5mm.。(7)配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、後面或箱門處。

  • 1.應急轉換由聯動信號提供12V電源,性能可靠;2. 停電後輸出端的所有燈具都轉為應急狀態;3. 採用交流接觸器自鎖,使其正常使用時由市電供電;4. 具有聯動信號回饋和指示燈顯示;

  • 去問問健身老師

  • 照明配電箱一般安裝在進門走廊牆上,箱底離地面不低於1米6.

  • 配電箱是分成兩種的:1.動力配電箱,2.照明配電箱。其實他們都是配電的終端,只是分工不同,比如照明配電箱是服務“照明燈”、插座、小型電動機的,而動力配電箱是服務於“空調”、水泵、風機等電器,總的來說動力配電箱比照明配電箱負荷要大,不過他們都是屬於強電箱哦!