房子裝修完了,我應該怎麼去驗收啊

問題描述 房子裝修完了,我應該怎麼去驗收
網友回答
 最佳答案 木工的驗收 木工的驗收主要體現在: (1)構造是否直平。無論水準方向還是垂直方向,正確的木工做法都是應是直平的。 (2)轉角是否準確。正常的轉角都是90度的,特殊設計因素除外。 (3)拼花是否嚴密、準確。正確的木質拼花,要做到相互間無縫隙或者保持統一的間隔距離。 (4)弧度與圓度是否順暢、圓滑。除了單個外,多個同樣造型的還要確保造型的一致。 (5)櫃體櫃門開關是否正常。櫃門開啟時,應操作輕便、沒有異聲。 (6)固定的櫃體接牆部一般應沒有縫隙。 (7)木工專案是否存在破缺現象。應保證木工項目表面的平整,沒有起鼓或破缺。 (8)對稱性木工專案是否對稱。 (9)裝飾面板釘眼有沒有補好。當然這是油漆工的活,但由於存在于木工項目中,所以就此一提。 (10)天花角線接駁處是否順暢,有無明顯不對紋和變形。 (11)地腳線是否安裝平直、離地準確。 (12)鋁扣板、PVC扣板等洗手間、廚房部分的天花板是否平整、沒有變形現象。 (13)櫃門把手鎖具安裝位置是否正確、開啟正常。 (14)臥室門及其他門扇開啟是否正常。關閉狀態時,上、左、右門縫應嚴密,下門縫隙適度,一般以0.5cm為佳。 ·油漆的驗收 (1)傢俱混油的表面是否平整飽和。應確保沒有起泡,沒有裂縫,而且油漆厚度要均衡、色澤一致。 (2)傢俱清漆的表面是否厚度一致,漆面飽和、乾淨,沒有顆粒。 (3)牆面乳膠漆是否表面平整、反光均勻,沒有空鼓、起泡、開裂現象。 (4)木質和石膏板天花的油漆一般為乳膠漆,應表面平整,板接處沒有裂縫。 (5)天花角線接駁是否處理順暢, 沒有明顯不對紋和變形。 (6)牆紙拼縫是不準確、沒有扯裂現象。帶圖案的紋理拼紋應準確、沒有錯們現象。 (7)牆面是否沒有污染、沒有髒跡存在。 ·泥工的驗收 (1)磚面是否平正、沒有傾斜現象。 (2)磚面縫隙是否規整一致。 (3)洗手間、陽臺及有地漏的廚房地磚是否有足夠的自排水傾斜度。 (4)磚面是否有破碎崩角現象。 (5)瓷磚方向是否正確、沒有反轉現象。 (6)花磚和腰線位置是否正確、沒有偏位元或高度錯誤現象。 ·金屬工程的驗收 (1)金屬體構造是否平直;如果表單部分,要求膠條等封閉件完整。 (2)金屬表單是否操作靈活、沒有阻礙。 (3)防盜網、防盜門等管體焊點是否經過拋光、落點牢、沒有鬆動現象。 (4)規格、管壁厚度是否達到要求。 (5)表單與窗洞間有沒有發生滲漏雨水現象。 ·雜項的驗收 (1)按照合同專案的規定,逐條審核工程項目是否全部完成。 (2)燈具是否全部亮著。 (3)工程垃 圾是否已經全部清除。 (4)潔具及其他安裝品是否安裝準確,馬桶包括儲水及沖水是否正常,洗手盆排水是否正常。 (5)地漏有沒有堵塞。
2012年06月08日 00:00

家庭裝修一般分為五個方面驗收(水、電、瓦、木、油)。並以國家驗收規範和施工合同約定的品質驗收標準為依據。 1.油漆: 1.表面顏色正確均勻,光亮平滑適度,無流掛、皺皮、過厚、透底、起泡、反白等情形。 2.油漆邊界平直整齊,木油出界。 3.乳膠漆在1m距離處看,不見皺痕。 4.木釘著色要準確、平滑。五金配件和玻璃要潔淨 2.木工 1.板面平滑,無起泡、窩陷、爆裂、翹曲、變形刮花,色斑、死節等情形。 2.邊角平直圓滑,不刮手。介面吻合緊貼,一股時接縫為45°。 3.龍骨見光表面整潔,不刺手。底背整潔,無污漬。 4.櫃屜關合順滑。擱扳平穩粘貼於四隻擱板擱腳之上。 5.門板四正,無彎曲。配件齊全(較鏈、把手、門吸等)。 3.電工 1.入牆線路用PVC管或黑鐵管,不可用挖牆埋線的方法,要接過路箱。 2.明線的鋪設要儘量整齊、美觀,特別是轉角位,線碼的距離要正常均等。 3.櫃內電線,以儘量隱蔽為原則,每隔200mm要用一個膠線碼固定。 4.功率較大用電設備(如空調、電熱水器等)宜單獨回路配線。 5.進戶配電箱內應設漏電斷路器為總開關。漏電動作電流為30mA。 6.電氣裝置應接線牢固,接觸良好,非帶電金屬部分應可靠接地,要安裝地線。 7.開關安裝高度距地1.3m為宜。距門框為0.2m。衛生間插座應選用防濺式插座。 8.弱電系統與電力照明線路不得同管敷設,同連接箱安裝。 4.鋪貼 1.磁磚面要相平,角度要準確,邊緣整齊,棱角完整。 2.廚廁地面要有適合斜水(2%。),不可積水,倒泛水。 3.磁磚拼口後,要用藤絲刷刷乾淨水泥砂漿,不可在磚面留有水泥砂漿餘灰。 5.地毯 1.地毯拼口要對花紋及對毯毛的方向。 2.用鋁角收邊,不能直接用小錘敲擊,要先用木塊墊住後再輕擊,以免造成凹痕。 6.地板、地蠟 1.板縫不得大於0.2mm。墊木應選用落葉松、本松、雜木。規格不得小於45mm x 25mmo固定螺絲長度應為潤柵高度的2-2.5倍。 2.新做楓木地板要用9-12mm夾板做底,板底要放有油氈或塑膠紙防水,並四邊預留10-20mm縫隙,用踢腳線封邊遮蓋。水晶地板至少要油三遍。 3.打磨地板要平滑,不能出現凹境或利痕,角落位要用小磨機打磨。 7,給排水和設備 1.落水管以最近距離、最小介面為標準,水管要中直整齊,儘量少彎曲和交疊。 2.室內全部用銅管(PVC管),熱水管採用包膠銅管,下水管採用PV C管,介面要用生料帶。 3.安裝龍頭等表面配件,要用布包工具,不可弄壞龍頭及配件,不准用錘直接大力敲擊。 安裝面盆及坐廁要對水準及水準。 4.廚房、廁所要有下水口(地漏),特別是衛生間。 5.安裝完畢要試水,不得有滲水、漏水現象。 8.牆紙 牆紙拼口要準確、貼服,無起泡,按規定對花,用鋒利刀片切口,不可有紙邊撕裂的情形

 相關用戶問答
  • 你可以在梁上用飾面板包裝,然後在這間房子修同樣的幾個假梁,既完成吊頂,又不影響高度!或者你可以去一起裝修公司看看啊,網上也一些關於房屋裝修的流程啊,或者你找一下太平洋家居應該會有吧!上次我朋友裝修的時候他就看了很多關於裝修的內容。

  • 3萬塊在怎麼簡單裝修120平的房子應該不夠吧,我今年在老家裝修一個125平的房子也是最簡單的,都用了差不多6萬呢

  • 一、防水工程驗收 此道工程驗收應該注意的當然是防水工程不能出現滲透現象。 1、驗收人員在準備驗收的房間門口做起15釐米高的擋水牆。 2、我們在房間裡放進2釐米深的水,同時要做好水面的高度標記。 3、48小時以後驗收人員來觀察水面高度是否發生了變化,同時還要檢查樓下相同位置房間的天花板是否出現滲水現象。 4、如果沒有出現上述現象,驗收人員即可認為防水工程施工驗收合格;反之,如經檢驗發現上述現象,即可認為防水工程不合格。如驗收不合格,防水工程必須整體重做,重新進行驗收,對於輕質牆體防水施工的驗收,應採取淋水實驗,即使使用水管在做好防水塗料的牆面上自上而下不間斷噴淋3分鐘,4小時以後觀察牆體的另一面是否會出現滲透現象,如果無滲透現象出現即可認為牆面防水施工驗收合格。 二、配電工程驗收 防水工程的驗收,是為了不讓水滲透出去,而配電的驗收時為了讓線路通暢無阻,不出現短路以及斷路現象。驗收人員按照先後次序,應該對下面的專案進行檢查; 1、各種材料是否符合設計要求; 2、線管是否固定; 3、線管連接是否牢固; 4、電線是否有接頭,接頭是否牢固; 5、電視電纜是否存在接頭,如有接頭必須更換,或在接頭處使用分置器; 6、**線是否存在接頭,如有接頭必須更換; 7、暗盒是否安裝方正,是否在要求的高度; 8、施工隊是否在敷線不定期的部位做出標記; 9、暗盒位置是否合理,線不定期走向是否合理,以及線接頭位置是否合理。

  • 很多人在購買房子的時候都是買毛坯房,但是現在的房子品質是越來越不好,所以在收樓時一定不能馬虎,一定要按標準去驗收,毛坯房的好處是變成自己想要的展現自我個性的空間,那麼毛坯房收樓標準是怎麼樣,我這邊整理了幾點,你可以參考看看的。 1、各個屋子裡如果採用預製樓板或者現澆板頂棚,那麼應該做到不抹灰,板縫密實要沒有任何裂縫,房間基層地面應該做到混凝土表面平整壓實,也要沒有裂縫; 2、毛坯房的自來水管道或者廁所管道都應該進行通水和試壓等驗收工作; 3、毛坯房收樓標準在需要防水的地面應該嚴格按保護層和防水層的建築要求規劃,在驗收時要沒有滲漏; 4、公用部位以及公共設施以及電氣等設備,都應該按照設計檔完成裝修,並進根據規定完成各種測試;?5、毛坯房的地漏和泛水坡度要符合設計要求,達到不倒泛水,不滲漏,接合處嚴密平順; 6、對於房間的水泥地面基層標高,應該考慮到預留再裝修時的尺寸高度要求。 7、毛坯房的所有外飾面都應該按照設計檔完成裝修. 以上關於毛坯房收樓標準相關知識就介紹到這,這邊友情提示一下,在驗收毛坯房的時候,一定要驗收仔細,要兼顧到房間的各個方面,這樣才能夠為以後的裝修做好準備。達到毛坯房收樓標準的房屋才值得考慮要不要買。

  • 室內裝修之電路工程驗收標準參考 1、 材料工藝必須符合公司規範要求:所有電線採用如鴿牌BV線等名牌,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用於6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。 2、 電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入牆內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須線上盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處採用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線採用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、**、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。 3、 插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭櫃線盒下口650mm,電視牆下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應採用防水措施的面板。並應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。 4、 強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上並排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒牆,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm. 5、 接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,牆、頂麵線管要用線卡固定。佈線完工後必須用兆歐表測試。各預埋導線留線上盒內的長度在10cm-20cm之間。 6、 施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。 7、 燈具、潔具安裝牢固,連接緊密,無鬆動,無滲漏