首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 資料中心通風與空調專業材料和設備有哪些?
問題 【空調】  【歸檔】15年05月14日

資料中心通風與空調專業材料和設備有哪些?

問題描述 中央空調系統的組成設備有哪一些?和數據通風的?
網友回答
 最佳答案 從本質上講,均由空氣處理設備,空氣輸送設備,空氣分佈裝置三大部分組成。此外還有製冷系統,供熱系統及自動調節系統。 為了便於使用和維修,冷、熱煤管路上應設截至閥、止回閥、篩檢程式、平衡閥、壓力錶和溫度計等。在蒸汽加熱器的蒸汽管路上還要設蒸汽調節閥門和疏水器。為了保證表面式換熱器正常工作,在水系統的最高點應設排空氣裝置(如立式和臥式排氣閥),而在最低點應設泄水閥門和排汙閥門。
2015年06月05日 00:00

主要組成設備有空調主機(冷熱源) 風櫃 風機盤管等等。

2015年05月26日 00:00

1、全空氣系統 2、全水系統 3、空氣-水系統 4、冷劑系統 。

 相關用戶問答
  • 製冷壓縮機是蒸氣壓縮式製冷裝置的一個重要設備。製冷壓縮機的形式很多,根據工作原理的不同,可分為兩大類:容積式製冷壓縮機和離心式製冷壓縮機。目前常用的壓縮機主要有活塞式壓縮機、渦旋式、螺杆式以及離心式壓縮機,如圖2-3所示。容積式製冷壓縮機是靠改變工作腔的容積,將週期性吸入的定量氣體壓縮。常用的容積式製冷壓縮機有往復活塞式製冷壓縮機和回轉式製冷壓縮機。

  • 基本規定3..0.1 通風與空調工程施工品質的驗收,除應符合本規範的規定外,還應按照被批准的設計圖紙、合同約定的內容和相關技術標準的規定進行。施工圖紙修改必須有設計單位的設計變更通知書或技術核定簽證。3.0.2 承擔通風與空調工程項目的施工企業,應具有相應工程施工承包的資質等級及相應品質管制體系。3.0.3施工企業承擔通風與空調工程施工圖紙深化設計及施工時,還必須具有相應的設計資質及其品質管制體系,並應取得原設計單位的書面同意或簽字認可。3.0.4通風與空調工程施工現場的品質管制應符合《建築工程施工品質驗收統一標準》GB 50300—2001第3.0.1條的規定。3.0.5 通風與空調工程所使用的主要原材料、成品、半成品和設備的進場,必須對其進行驗收。驗收應經監理工程師認可,並應形成相應的品質記錄。3.0.6通風與空調工程的施工,應把每一個分項施工工序作為工序交接檢驗點,並形成相應的品質記錄.3.0.7通風與空調工程施工過程中發現設計檔有差錯的,應及時提出修改意見或更正建議,並形成書面檔及歸檔.3.0.8 當通風與空調工程作為建築工程的分部工程施工時,其子分部與分項工程的劃分應按表3.0.8的規定執行。當通風與空調工程作為單位工程獨立驗收時,子分部上升為分部,分項工程的劃分同上。表3。0。8 通風與空調分部工程的子分部部劃分子分部工程分項工程送、排風系統風管與配件部件製作部件制作風管系統安裝風管與設備防腐風機安裝系統調試通風設備安裝,消聲設備製作與安裝防、排煙系統排煙風口、常閉正壓風口與設備安裝空調系統除塵器與排汙設備安裝 空調設備安裝,消聲設備製作與安裝,風管與設備絕熱淨化空調系統風管與配件部件製作部件制作風管系統安裝風管與設備防腐風機安裝系統調試空調設備安裝,消聲設備製作與安裝,風管與設備絕熱製冷系統製冷機組安裝,製冷劑管道及配件安裝,製冷附屬設備安裝,管道及設備的防腐一絕熱,系統調試空調水系統冷熱水管道系統安裝,冷卻水管道系統安裝,冷凝水管道系統安裝,閥門及部件安裝,冷卻塔安裝,水泵及附屬設備安裝,管道一設備的防腐與絕熱,系統調試 3.0.9 通風與空調工程的施工應按規定的程式進行,並與土建及其他專業工種互相配合;與通風與空調系統有關的土建工程施工完畢後後,誚應建設成總承包、監理、設計及施工單位共同會檢。會檢的組織宜由建設、監理或總承包單位負責。3.0.10 通風與空調工程分項工程施工品質的驗收,應按本規範對應分項的具體條文規定執行。子分部中的各個分項,可根據施工工程的實際情況一次驗收或數次驗收。3.0.11通風與空調工程中的隱藏工程,在隱蔽前必須經監理人員驗收及認可簽證。3.0.12通風與空調工程中從事管道焊接施工的焊工,必須具備操作資格證書和相應類別管道焊接的考核合格證書。3.0.13通風與空調工程竣工的系統調試,應在建設和監理單位的共同參與下進行,施工企業應具有專業檢測人員和符合有關標準規定的測試儀器。3.0.14通風與空調工程施工品質的保修期限,自竣工驗收合格日起計算為二個採暖期、供冷期。在保修期內發生施工品質問題的,施工企業應履行保修職責,責任方承擔相應的經濟責任。3.0.15淨化空調系統潔淨室(區域)的潔淨度等級應符合設計的要求。潔淨度等級的檢測應按本規範附錄B第B.4條的規定,潔淨度等級與空氣中縣浮粒子的最大濃度限值(Ca)的規定,見本規範附錄B表B4.6-13.0.16 分項工程檢驗批驗收合格品質應符合下列規定: 1 具有施工單位相應分項合格品質的驗收記錄; 2 主控項目的品質抽樣檢驗應全數合格; 3 一般專案的品質抽樣檢驗,除有特殊要求外,計數合格率不應小於80%,且不得有嚴重缺陷。

  • 通風管道沿牆壁或柱子敷設時,經常採用托架來支撐風管。當風管敷設在樓板或桁架下面離牆較遠時,一般採用吊架來安裝風管。垂直風管可用立管夾進行固定。常用的通風機有:一般用途通風機、排塵通風機、高溫通風機、防爆通風機、防腐通風機、防排煙通風機、屋頂通風機和射流通風機。

  • 在總電源旁邊都是會安裝漏電保護器,這樣可以防止一些漏電情況,還可以起到保護的作用。家裡準備裝3p櫃機空調,漏電保護器使用施耐德,正泰,德力西,ABB這些品牌都不錯的。漏電保護繼電器是指具有對漏電流檢測和判斷的功能,而不具有切斷和接通主回路功能的漏電保護裝置。漏電保護繼電器由零序互感器、脫扣器和輸出信號的輔助接點組成。它可與大電流的自動開關配合,作為低壓電網的總保護或主幹路的漏電、接地或絕緣監視保護。當主回路有漏電流時,由於輔助接點和主回路開關的分離脫扣器串聯成一回路,因此輔助接點接通分離脫扣器而斷開空氣開關、交流接觸器等,使其掉閘,切斷主回路。輔助接點也可以接通聲、光信號裝置,發出漏電報警信號,反映線路的絕緣狀況。

  • 不用擔心這個空調的驗收是有標準的,國家在02年出臺了一個驗收標準的,專門針對空調的,好像是規範GB50243-2002吧空調機組、風機、淨化空調機組、風機篩檢程式單元和空氣吹淋室等的安裝位置應正確、固定牢固、連接嚴密,其偏差應符合有關條文的規定。高效篩檢程式與風管、風管與設備的連接處應有可靠密封。淨化空調機組、靜壓箱、風管及送回風口清潔無積塵。4裝配式潔淨室的內牆面、吊頂和地面應光滑、平整、色澤均勻,不起灰塵,地板靜電值應低於設計規定。5送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔淨室內表面的連接處密封處理應可靠,嚴密。檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個。中央空調安裝驗收標準-材質安裝過程中使用的銅管、水管、隔熱材料等主要材料的材質、規格、隔壁、壁厚,用於固定室內外機的底座、支架所使用的型鋼、螺帽、螺栓等輔助材料都必須達到中央空調安裝說明書中規定的要求,安裝使用的輔助材料盡可能為阻燃或不可燃製品。中央空調安裝驗收標準-分支接頭製冷回路中的分支接頭只允許平放或垂直安裝,不允許側放或斜放,否則會由於冷媒自身重量的而影響冷媒的流向,進而改變使用效果。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示