問題描述 請問空調應該怎麼驗收好的呢?有什麼步驟?有什麼要注意的地方?
網友回答
 最佳答案 不用擔心這個空調的驗收是有標準的,國家在02年出臺了一個驗收標準的,專門針對空調的,好像是規範GB50243-2002吧空調機組、風機、淨化空調機組、風機篩檢程式單元和空氣吹淋室等的安裝位置應正確、固定牢固、連接嚴密,其偏差應符合有關條文的規定。高效篩檢程式與風管、風管與設備的連接處應有可靠密封。淨化空調機組、靜壓箱、風管及送回風口清潔無積塵。4裝配式潔淨室的內牆面、吊頂和地面應光滑、平整、色澤均勻,不起灰塵,地板靜電值應低於設計規定。5送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔淨室內表面的連接處密封處理應可靠,嚴密。檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個。中央空調安裝驗收標準-材質安裝過程中使用的銅管、水管、隔熱材料等主要材料的材質、規格、隔壁、壁厚,用於固定室內外機的底座、支架所使用的型鋼、螺帽、螺栓等輔助材料都必須達到中央空調安裝說明書中規定的要求,安裝使用的輔助材料盡可能為阻燃或不可燃製品。中央空調安裝驗收標準-分支接頭製冷回路中的分支接頭只允許平放或垂直安裝,不允許側放或斜放,否則會由於冷媒自身重量的而影響冷媒的流向,進而改變使用效果。
2014年10月10日 00:00

製冷回路中這個的分支啊只允許平放或垂直安裝,不允許側放或斜放,否則會由於冷媒自身重量的而影響冷媒的流向,進而改變使用效果。

 相關用戶問答
  • 基本規定3..0.1 通風與空調工程施工品質的驗收,除應符合本規範的規定外,還應按照被批准的設計圖紙、合同約定的內容和相關技術標準的規定進行。施工圖紙修改必須有設計單位的設計變更通知書或技術核定簽證。3.0.2 承擔通風與空調工程項目的施工企業,應具有相應工程施工承包的資質等級及相應品質管制體系。3.0.3施工企業承擔通風與空調工程施工圖紙深化設計及施工時,還必須具有相應的設計資質及其品質管制體系,並應取得原設計單位的書面同意或簽字認可。3.0.4通風與空調工程施工現場的品質管制應符合《建築工程施工品質驗收統一標準》GB 50300—2001第3.0.1條的規定。3.0.5 通風與空調工程所使用的主要原材料、成品、半成品和設備的進場,必須對其進行驗收。驗收應經監理工程師認可,並應形成相應的品質記錄。3.0.6通風與空調工程的施工,應把每一個分項施工工序作為工序交接檢驗點,並形成相應的品質記錄.3.0.7通風與空調工程施工過程中發現設計檔有差錯的,應及時提出修改意見或更正建議,並形成書面檔及歸檔.3.0.8 當通風與空調工程作為建築工程的分部工程施工時,其子分部與分項工程的劃分應按表3.0.8的規定執行。當通風與空調工程作為單位工程獨立驗收時,子分部上升為分部,分項工程的劃分同上。表3。0。8 通風與空調分部工程的子分部部劃分子分部工程分項工程送、排風系統風管與配件部件製作部件制作風管系統安裝風管與設備防腐風機安裝系統調試通風設備安裝,消聲設備製作與安裝防、排煙系統排煙風口、常閉正壓風口與設備安裝空調系統除塵器與排汙設備安裝 空調設備安裝,消聲設備製作與安裝,風管與設備絕熱淨化空調系統風管與配件部件製作部件制作風管系統安裝風管與設備防腐風機安裝系統調試空調設備安裝,消聲設備製作與安裝,風管與設備絕熱製冷系統製冷機組安裝,製冷劑管道及配件安裝,製冷附屬設備安裝,管道及設備的防腐一絕熱,系統調試空調水系統冷熱水管道系統安裝,冷卻水管道系統安裝,冷凝水管道系統安裝,閥門及部件安裝,冷卻塔安裝,水泵及附屬設備安裝,管道一設備的防腐與絕熱,系統調試 3.0.9 通風與空調工程的施工應按規定的程式進行,並與土建及其他專業工種互相配合;與通風與空調系統有關的土建工程施工完畢後後,誚應建設成總承包、監理、設計及施工單位共同會檢。會檢的組織宜由建設、監理或總承包單位負責。3.0.10 通風與空調工程分項工程施工品質的驗收,應按本規範對應分項的具體條文規定執行。子分部中的各個分項,可根據施工工程的實際情況一次驗收或數次驗收。3.0.11通風與空調工程中的隱藏工程,在隱蔽前必須經監理人員驗收及認可簽證。3.0.12通風與空調工程中從事管道焊接施工的焊工,必須具備操作資格證書和相應類別管道焊接的考核合格證書。3.0.13通風與空調工程竣工的系統調試,應在建設和監理單位的共同參與下進行,施工企業應具有專業檢測人員和符合有關標準規定的測試儀器。3.0.14通風與空調工程施工品質的保修期限,自竣工驗收合格日起計算為二個採暖期、供冷期。在保修期內發生施工品質問題的,施工企業應履行保修職責,責任方承擔相應的經濟責任。3.0.15淨化空調系統潔淨室(區域)的潔淨度等級應符合設計的要求。潔淨度等級的檢測應按本規範附錄B第B.4條的規定,潔淨度等級與空氣中縣浮粒子的最大濃度限值(Ca)的規定,見本規範附錄B表B4.6-13.0.16 分項工程檢驗批驗收合格品質應符合下列規定: 1 具有施工單位相應分項合格品質的驗收記錄; 2 主控項目的品質抽樣檢驗應全數合格; 3 一般專案的品質抽樣檢驗,除有特殊要求外,計數合格率不應小於80%,且不得有嚴重缺陷。

  • 從本質上講,均由空氣處理設備,空氣輸送設備,空氣分佈裝置三大部分組成。此外還有製冷系統,供熱系統及自動調節系統。 為了便於使用和維修,冷、熱煤管路上應設截至閥、止回閥、篩檢程式、平衡閥、壓力錶和溫度計等。在蒸汽加熱器的蒸汽管路上還要設蒸汽調節閥門和疏水器。為了保證表面式換熱器正常工作,在水系統的最高點應設排空氣裝置(如立式和臥式排氣閥),而在最低點應設泄水閥門和排汙閥門。

  • 現代建築都在不同程度上採用了真石漆作為建築物的飾面裝修,真石漆的優點眾多,因此得到了大家的喜愛。真石漆的施工工藝有哪些?感興趣的朋友可以來看看哦! 1、真石漆施工前牆壁面的要求:如有條件,牆壁面粉刷最好採用淡化砂粉刷,粉刷時應用鐵板抹平整後,用海綿自上而下理順,使其牆面粗細平整一致,腳手架距離牆壁面一般為30-40cm,太近會影響作業和施工品質。 2、真石漆施工前牆面驗收:牆面進行分段驗收,如發現牆面起殼,嚴重裂縫,粉刷交接牆面差距大,陰陽角不直等弊病,應及時上報甲方有關管理人員進行協調,返修至規範標準要求後,再進行下道工序施工。 3、牆面修補:施工前對牆面缺陷進行修補,修補材料須採用專用膩子,施工時採用鐵板抹平整後,針對原牆面的粗細程度進行拉毛(用海綿塊),使其與原牆面一致,裂縫要用專用裂縫膏修補,並且需要一定時間保養後,才能進行下道工序的施工。 4、滾刷外牆底漆:在牆面粉刷28天后,PH值<10、含水率<10%後在清理後的牆面上塗刷底漆,滾刷時應做到橫豎交替,以保證細微毛隙空處都能滾塗到底漆,使封底萬無一失。 以上是關於真石漆施工工藝的介紹,希望對大家會有幫助。掌握了這些內容,今後的外牆裝修就會更加簡單了。

  • 通風管道沿牆壁或柱子敷設時,經常採用托架來支撐風管。當風管敷設在樓板或桁架下面離牆較遠時,一般採用吊架來安裝風管。垂直風管可用立管夾進行固定。常用的通風機有:一般用途通風機、排塵通風機、高溫通風機、防爆通風機、防腐通風機、防排煙通風機、屋頂通風機和射流通風機。

  • 建築工程施工常用規範及驗收標準:A建築工程施工品質驗收統一標準(GB50300-2001)B建築地基基礎工程施工品質驗收規範(GB50202-2002)C砌體工程施工品質驗收規範(GB50203-2002)D混凝土結構工程施工品質驗收規範(GB50204-2002)E鋼結構工程施工品質驗收規範(GB50205-2001)F木結構工程施工品質驗收規範(GB50206-2002)G屋面工程施工品質驗收規範(GB50207-2002)H地下防水工程施工品質驗收規範(GB50208-2002)I建築地面工程施工品質驗收規範(GB50209-2002)J建築裝飾裝修工程施工品質驗收規範(GB50210-2001)K建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範(GB50242-2002)L通風與空調工程施工品質驗收規範(GB50243-2002)M建築電氣工程施工品質驗收規範(GB50303-2002)N電梯工程施工品質驗收規範(GB50310-2002)O智慧建築工程品質驗收規範(GB50339-2003)P建設工程監理規範(GB50319-2000)Q建設工程項目管理規範(GB/T50326-2001)R自動化儀錶工程施工及驗收規範