地下室疏散通道寬度要怎麼計算,地下室疏散通道寬度是多少?

問題描述 請問各位,有沒有挖地下室的經驗,如何進行地下室疏散通道寬度?
網友回答
 最佳答案 疏散寬度計算的概念,是說的所有疏散寬度總和加起來要滿足要求。主要是2個。一個是走道,一個是樓梯。它們都要滿足寬度要求。走道和走道寬度疊加,樓梯和樓梯寬度疊加,你不能以樓梯寬度加門寬來計算。門的寬度都是單個滿足疏散要求即可。這個根據規範去設,有1400,1200不等。
2014年05月13日 00:00

樓梯只計算梯段寬度!比如雙跑樓梯,你當然只能計算一半,因為雖然樓梯是分2段,但是它起到作用的寬度只有一段,你不能同時使用2段。比如你在2樓要下樓,你只能走左邊的梯段下,右邊的梯段在一樓的位置你無法使用。就是這個道理。7.5米的寬度,就是要求你所有樓梯梯段寬度總和要大於等於這個數!

 相關用戶問答
  • 鋼爬梯肯定是不能作為主要疏散用的,必然是當符合某種條件時作為輔助(第二)疏散出口用,所以不用刻意去想它的淨寬,你認為同時叫兩個或多個人並排爬鋼梯可行嗎?所以爬梯寬度設400-600足矣。地下室庫房規範沒有明確是否為封閉樓梯間,規範只說高層倉庫應設置封閉樓梯間。所以樓主自己看著辦就好了。

  • 疏散寬度=建築面積-疏散人數的計算面積與建築面積比值-疏散人數換算係數(人/平方米)-淨寬度指標(米/100人)。供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建築物使用特徵,按每股人流為0.55+m的人流股數確定,並不應少於兩股人流。

  • 首先要確定你的地下室的用途,現在我與地下商店營業廳為例,疏散寬度=本層建築面積X面積折算係數X疏散人數換算係數(《建築設計防火規範》GB50016-2006中的表5.3.17-2)X疏散樓梯每100人的淨寬度(《建築設計防火規範》GB50016-2006中的表5.3.17-1)/100,與你現在這個情況每100人疏散的淨寬度為0.65米/100人,疏散人數換算係數為0.85人/平方,你照這個公式就可以計算出你需要的樓梯總的疏散寬度,然後要注意防火分區,如果單純是地下室,那麼防火分區面積為500平方,加噴淋翻一倍,如果是地下商店,最大防火分區面積為2000平方,請注意已經是加過噴淋的最大面積了,不能再翻番了,也可以借用通道,請看5.3.12條,確定了疏散梯的數量之後,再根據你所計算的需要疏散總寬度來佈置梯段寬度,需注意的是:需要淨寬度!也就是指樓梯扶手中心至牆邊緣線的距離。

  • 詳中華人民共和國行業標準《汽車庫建築設計規範JGJ 100-98》 3.2.4 大中型汽車庫的庫址,車輛出入口不應少於2個;特大型汽車庫庫址,車輛出入口不應少於3個,並應設置人流專用出入口。各汽車出入口之間的淨距應大於15m。出入口的寬度,雙向行駛時不應小於7m,單向行駛時不應小於5m。

  • 參照執行《高層民用建築設計防火規範》GB 50045-95 第6.1.5條及第6.1.7條“ 高層建築內的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳和閱覽室等,其室內任何一點至最近的疏散出口的直線距離,不宜超過30m;疏散出口至最近外部出口或樓梯間的距離應符合表6.1.5的規定,即袋形走道20m,雙向疏散40m”。應當注意,設有噴淋的建築也沒有加權,但廳室內疏散距離與疏散走道距離疊加之後的數字已經非常可觀。