pvc直鋪防靜電地板和架空式的有哪些區別?

網友回答
 最佳答案 防靜電分為:環氧樹脂防靜電地板,一般價格會在40-80範圍內。pvc防靜電地板一般價格會在100-140左右。全鋼高支架防靜電地板機房專用的。這個價格有很多種。全鋼防靜電地板180加厚型全鋼防靜電地板300直鋪式PVC防靜電地板150木質防靜電地板150大概也就這些,以上價格來源於網路,僅供參考,
2016年12月16日 00:00

架空式PVC防靜電地板是由全鋼板加pvc防靜電地板組成,表面是2mm厚的pvc防靜電地板,整體厚度有35mm厚,是由底座和橫樑組成的一個支持體系,地板放於體系內,整個承重首要靠這個支持體系來承擔,由於是架高類型,所以地板下面就一定的空間直鋪式pvc防靜電地板只要2~3mm厚,是直接通過不乾膠水粘到原有地上上的,承重徹底依賴原有地上的基礎,首要使用於出產車間、實驗室等要求防靜電的場所。

2016年12月16日 00:00

直鋪式永久性pvc防靜電地板價格高,1.直鋪式PVC防靜電地板,材質:其他,報價:100元/件;2.直鋪式永久性PVC防靜電地板,材質:PVC,風格:中式,地板厚度:2mm,報價:68.00元;以上價格均來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准。

2016年12月16日 00:00

1、都是防靜電的,區別是體積電阻不同,使用場合也不同。靜電地板根據靜電釋放形式不同可以分為:導靜電地板(體積電阻小於10的五次方)和防靜電地板(又叫抗靜電地板,體積電阻在10的五次方到10的十一次方之間),他們的使用場合也有不同,比如電站一定要用防靜電地板而不能用導靜電地板。2、靜電地板根據鋪貼形式和功能不同可以分為:直鋪地板和活動地板(也叫架空地板)。

2016年12月16日 00:00

一般直鋪式永久性pvc防靜電地板一百內能買到,以下是給你的價格參考:1、直鋪式PVC永久性防靜電地板多種圖紋選擇參考價992、防靜電PVC地板通體PVC地板直鋪式防靜電地板久性防靜電參考價583、華靜防靜電地板PVC直鋪式防靜電地板電子廠PVC地板參考價55以上價格來源於網上,僅供參考,具體價格以購買為准,希望我的回答對你有幫助

 相關用戶問答
  • 如果灰色是氯化聚乙烯,就比PVC的耐腐蝕好很多。但是現在市場上真的氯化聚乙烯很少。假冒的多。如果材質都是PVC的,就沒有什麼不同,只是灰色管裡面加了少量部分炭黑。希望可以幫到你,祝你生活愉快,望採納

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐希望我的回答對您有所幫助!

  • PVC管材,是指做成管材的主要原料是PVC樹脂粉。PVC管材的種類一般是以管材的用途來分的:排水管,給水管,電線管,電纜護套管等,因為做的原料配方是有區別的,各類管的抗壓性等各方面的指標是不一樣的。PVC給水管配合給水配件,用於樓房的給水工程。

  • 你好,據我所知有以下: ①pvc排水管大配件直角彎頭規格200mm250 315 ,價格21元 ②pvc排水管 50 75 110 160 200 250 315 UPVC管pvc管道,價格3元 以上價格來源網路,僅供參考

  • 255.00沈飛地板,沈飛PVC防靜電地板,沈飛pvc貼面防靜電地板240.00沈飛地板沈飛陶瓷防靜電地板,沈飛陶瓷架空地板225.00沈飛防靜電地板沈飛高架抗靜電地板以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准