網友回答
 最佳答案 255.00沈飛地板,沈飛PVC防靜電地板,沈飛pvc貼面防靜電地板240.00沈飛地板沈飛陶瓷防靜電地板,沈飛陶瓷架空地板225.00沈飛防靜電地板沈飛高架抗靜電地板以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准
2016年12月10日 00:00

遠航無邊全鋼防靜電地板600×600×35mm¥325遠航直鋪式PVC防靜電地板¥150大唐保鏢201全鋼防靜電地板600×600×30mm¥180祥和永久防靜電貼面全鋼地板600×600×30-35¥540祥和亮面陶瓷全鋼防靜電地板602×602×40mm¥540以上價格來源於網路,僅供參考。

2016年12月10日 00:00

防靜電瓷磚和防靜電地板是不同的,但也差不多,防靜電瓷磚可以直接鋪裝,防靜電地板有瓷面的和PVC貼面的,等各種不同的要架空的。

 相關用戶問答
  • 防靜電地板-材料分類全鋼1、全鋼無邊防靜電地板2、無塵室全鋼防靜電地板3、防護式無邊防靜電地板4、陶瓷面防靜電地板-金屬複合活動地板5、全鋼防靜電通風板防靜電地板-材料分類鋁合金1、鋁合金防靜電通風板2、鋁合金格柵板3、鋁合金盲板防靜電地板-材料分類複合1、加強型複合防靜電地板2、防靜電陶瓷鋼基複合活動地板防靜電地板-材料分類硫酸鈣1、硫酸鈣防靜電地板-三防防靜電地板防靜電地板-材料分類pvc1、直鋪式永久性pvc防靜電地板2、永久性PVC防靜電地板防靜電地板-材料分類OA網路地板1、全鋼0A網路地板

  • 仿大理石線條背景牆門套窗套¥45宇馨防水PVC仿大理石窗套¥29人造石材仿大理石線條門套窗套¥66以上價格來源網路,僅供參考。

  • 防靜電分為:環氧樹脂防靜電地板,一般價格會在40-80範圍內。pvc防靜電地板一般價格會在100-140左右。全鋼高支架防靜電地板機房專用的。這個價格有很多種。全鋼防靜電地板180加厚型全鋼防靜電地板300直鋪式PVC防靜電地板150木質防靜電地板150大概也就這些,以上價格來源於網路,僅供參考,

  • 防靜電地板貼面起殼、開裂的原因 一、防靜電地板認為因機房的環境溫度、環境濕度達不到國家標準而造成防靜電活動地板的三聚氰胺貼面收縮後產生起殼、開裂現象,其真正的後果是無法將靜電釋放、洩漏造 成設備故障、癱瘓。www.szstfloor.com 1、因北方地區機房裡的環境溫度和環境濕度達不到國家規定的技術標準。特別 是冬天開暖氣時環境濕度達不到國標規範,相對環境中的乾燥度太大,所以 造成三聚氰胺貼面加速收縮而產生起殼、開裂現象。 2、機房環境濕度達不到國家標準後的真正後果,機房的任何設備如達不到防靜 電時會產生嚴重的不良後果,原因是沒有濕度就無法導靜電,即無法將靜電釋 放、洩漏到地樁上造成機房到處有靜電,造成設備發生故障,嚴重的會造成 癱瘓。 二、針對電腦機房的環境條件、防靜電活動地板的環境條件國家有以下標準規 定: 1、關於資訊產業部防靜電產品品質監督檢驗中心發佈的關於防靜電活動地板標 准及有關標準彙編SJ/T10796-2001中有關技術條款,該標準6.2條活動地板性 能中明確規定使用防靜電活動地板的環境溫度為:23℃±2℃,環境濕度為: 45%RH~55%RH。 2、關於機房場地國家另外有一個國標GB2887-89電腦站場地技術條件中 4.4.1.3條規定開機時機房內的環境溫度、濕度標準,其中環境溫度為:A級 22±2℃,B級15~30℃,C級10~35℃;環境濕度為:A級45%~65%,B級 40%~70%,C級30%~80%;一般通信機房的標準均應達到A級標準。 3、*******通信行業標準通信機房靜電防護通則VD/T754-95中同樣有環 境溫度和環境濕度之標準規定:4.2環境要求中相對濕度40%~65%。 1、北方機房按照空間增加容量不同的加濕器,南方按照空間增加除濕器,來解 決機房的環境滿足國標中規定的技術要求,保證機房設備、電腦、地面上 的靜電正常釋放、洩漏,延長防靜電活動地板的使用壽命。 2、北方防靜電地板採用PVC永久性防靜電貼面,南方防靜電地板均能採用HPL三 聚氰胺防靜電貼面、PVC永久性防靜電貼面。

  • 現在到處都有電腦房或者電子化的實驗室,這些房間就需要防靜電處理,就需要用到防靜電地板。最常見的防靜電地板應該是pvc材質的,分為直鋪式永久性pvc防靜電地板和永久性PVC防靜電地板。