雪鷹製冷機高低壓都高怎麼回事?

問題描述 中央空調主機顯示製冷劑高低壓差過高是怎麼回事?
網友回答
 最佳答案 如果你的壓縮機是全封閉的壓縮機,一般進氣口溫度低,出口溫度高,進出口溫度都一樣的話,感覺你的系統有問題,感覺你的冷凝器不正常,但是冷凝器不正常的話,你的高低壓肯定也不正常,高低壓差過小,會導致空調主機壓縮機回油變差,所以報警。這種情況一般是由於主機系統管路內冷媒量不足或者是系統管路出現其它異常所致。
2015年09月08日 00:00

製冷劑多了製冷效果也不會太好而且對壓縮機也不會太好

2015年09月08日 00:00

高壓故障——水冷(流量過小,檢查有無髒堵),風冷(散熱量不足,表冷器有無異物遮擋散熱片),製冷劑是否過多。低壓故障——水流量是否滿足機組要求?製冷劑是否洩漏?水溫是否過低?另檢查毛細管(或膨脹閥)是否損壞。維修要逐步檢查,不是一句話就能說清的,最好用排除法。

 相關用戶問答
  • 1、壓縮機內高壓輸出緩衝管斷裂,或固定此管的螺釘鬆動,造成高壓管不排氣,低壓管不吸氣,所以壓縮機雖運轉,但不製冷。 2、製冷系統洩漏,製冷劑全跑光了,壓縮機雖運轉,但系統中無製冷劑蒸發吸熱,所以電冰箱內溫度不下降。 3、毛細管中阻塞,製冷劑不能進入蒸發器中蒸發吸熱,所電冰箱內溫度不下降。 (二)排除方法 1、切開機殼,更換緩衝管,或將螺釘固緊。 2、先查出系統洩漏部位,進行焊補、試壓、抽空合格後,加製冷劑至一定量,通常按蒸發器結滿霜或冰箱內達到額定溫度為准。 3、毛細管或乾燥器堵塞,出口處皆發熱,為此,要拆下來清除。

  • 1、單冷機。這類產品肯定不能制熱。 2、你可能太著急了。制熱時,機組有防冷風保護,外機工作三鐘以上,內機才會啟動,內機啟動前是沒有聲音的。你要開一段時間後,看內機是不是還不工作。 3、換向閥壞了,機子不能進入制熱運行。這種情況,開制熱以後,確實沒聲音,只有找專業人員來維修。 4、其它電氣故障,也可能導致制熱不能正常運行。這種情況,也只能由專業人員處理。

  • 要具體看看是高壓管結霜還是低壓管結霜。 高壓是細管,如果結霜是因為雪種不夠或者銅管有地方折到了。 低壓是粗管,如果結霜是因為雪種太多或者泠凝器太髒。

  • 空調在移機的時候,我們需要注意一點,就是先要將空調中的製冷劑也就是氟利昂先收取起來,這樣不至於移機後還需要另外花錢來給空調加氟,以下給你介紹的就是收氟的步驟,你可以參考看看的:收氟步驟一、開啟空調選擇製冷模式二、待一分鐘後關閉高壓閥三、待8分鐘以後或空調將要停機時關閉低壓閥不知道怎麼回事,我進行操作不行,問題一、開機調為製冷模式,外機壓縮機不轉等了有10分鐘還是不轉,個人覺得可能是室內溫度過低,請求答案問題二、1分鐘後關閉高壓閥,空調運轉近10分鐘沒有關閉現象,確定高壓閥以關死了。問題三、關閉低壓閥後,在低壓閥介面下隱藏的測試口按下後還是有氟洩漏,請問怎麼回事,該如何操作才能達到收氟的目的,請詳細說明,並留下注意事項。

  • 1.室內機內的溫度感應器毛病。 2.如果你家室內溫度是25度,你卻把這制熱溫度調在20度左右,這樣,空調當然不會啟動工作,因為你家的室3.內溫度比你設定的溫度還高。故不能制熱。 4.制熱轉換控制鍵是否正常?室內機上是否顯示在制熱狀態?如果是,你要稍等,待主機板感應到室內溫度低於你設定的溫度後,就會啟動空調制熱了。 5.空調四通換向閥損壞或者是空調主控制板存在故障。 空調製冷切換到制熱模式運行,是靠四通換向閥換向,改變製冷劑流向來實現制熱的。 6.如果四通換向閥本身出現損壞或者主控制板存在故障,導致四通換向閥不能正常切換到制熱運行的狀態,則空調就沒法制熱運行了。 另外,室外環境溫度在25度以上的時候,空調是沒法制熱運行的。