室內消火栓旁邊能安裝強電插座嗎?

問題描述 室內消火栓旁邊可以安裝強電插座不?室內消火栓安裝要求有哪些?
網友回答
 最佳答案 室內消防栓應設置在位置明顯且易於操作的部位。栓口離地面或操作基面高度宜為1.1米,其出水方向宜向下或與設置消火栓的牆面成90度角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接。對旁邊能安裝強電插座沒有特殊要求
2015年08月07日 00:00

1、消防栓應該放置於走廊或廳堂等公共共用空間,般會上述空間牆體內,管對其做何種裝飾,要求有醒目標注(寫明“消火栓“),並得其前方設置障礙物,避免影響消火栓門開啟.

2015年08月06日 00:00

消防栓隔在房間(如包廂)內,不符合消防的規定.也不利於消防人員的及時救援.

 相關用戶問答
  • 室內消防栓管徑,進水口是100mm,出水口是65mm。消防栓,正式叫法為消火栓,一種固定式消防設施,主要作用是控制可燃物、隔絕助燃物、消除著火源。分室內消火栓和室外消火栓。消防系統包括,室外消火栓系統,室內消火栓系統,滅火器系統,有的還會有自動噴淋系統,水炮系統,氣體滅火系統,火探系統,水霧系統等。消火栓主要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。,室內外消火栓系統也是撲救火災的重要消防設施之一。

  • 室內消火栓箱型號,如果只要兩個水龍帶支架可以參考雙栓消火栓箱,尺寸1000*700*240,型號SG28B50(65)-J,或者1150*700*240,SGY24E50(65)-J,如果是一水龍帶和一卷盤可以選SG24C65Z-J,1200*750*240。

  • 消防設施檢測內容一、火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝品質、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,並按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝品質、櫃內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,並對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制櫃的安裝品質、櫃內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號回饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標誌、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標誌的設置、照度、轉換時間和圖形符號;二、消防供水系統1、檢查消防水源的性質、進水管的條數和直徑及消防水池的設置狀況;2、檢查消防水池的容積、水位指示器和補水設施、保證消防用水和防凍措施等;3、檢查消防水箱的設置、容積、防凍措施、補水及單向閥的狀況等;4、檢測各種消防供水泵的性能、管道、手自動控制、啟動時間,主備泵和主備電源轉換功能等;5、檢測水泵結合器的設置、標誌及輸送消防水的功能等;三、室內消火栓系統1、檢查室內消火栓的安裝、元件、規格及其間距等;2、檢測屋頂消火栓的設置、陳凍措施及其充實水柱長度等;3、檢查室內消火栓管網的設置、管徑、顏色、保證消防用水及其連接形狀;4、檢測室內消火栓的首層和最不利點的靜壓、動壓及其充實水柱長度;5、檢查手動啟泵按鈕的設置及其功能;四、自動噴水(霧)滅火系統1、檢查管網的安裝、連接、設置噴頭數量及末端管徑等;2、檢查水流指示器和信號閥的安裝及其功能;3、檢測報警閥組的安裝、閥門的狀態、各元件及其功能;4、檢測噴淋頭安裝、外觀、保護間距和保護面積及與鄰近障礙物的距離等;5、對報警閥組進行功能試驗;6、對自動噴淋水(霧)系統進行功能試驗;五、防排煙及通風空調系統1、檢查正壓送風系統的風管、風機、送風口設置狀況並測量其風速和正壓送風值;2、檢測排煙系統風機、風道、防火閥、送風口、主備電源設置狀況及其功能;3、檢查通風空調系統的管道和防火閥的設置狀況;4、對各個系統進行手動、自動及聯動功能試驗;六、防火門、防火捲簾和擋煙垂壁1、對其外觀、安裝、傳動機構、動作程式及其手動和聯動功能進行檢測;七、氣體滅火系統1、檢查氣體滅火系統的貯瓶間的設備、元件、滅火劑輸送管道、噴咀及防護區的設置和安裝狀況;2、對氣體滅火系統模似聯動試驗、查看先發聲、後發光的報警程式,查看切斷火場電源、自動啟動、延時啟動量、防火閥和排風機、噴射過程、氣體釋放指示燈等的動作是否正常

  • 室內消火栓的佈置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。建築高度小於或等於24m時,且體積小於或等於5000m2的庫房,可採用1支水槍充實水柱到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度應由計算確定,一般不應小於7m,但甲、乙類廠房、超過六層的民用建築、超過四層的廠房和庫房內,不應小於10m;高層建築、高架庫房內,水槍的充實水柱不應小於13m水柱;

  • 根據《建築設計防火規範》和《高層民用建築設計防火規範》歸納如下:室內消火栓的間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達,應由計算確定,且不大於如下要求:不應大於30m:高層廠房(倉庫)、高架倉庫和甲、乙類廠房;高層民用建築。不應大於50m:其他單層和多層建築中室內消火栓的間距;高層民用建築裙房。