請問防雷接地的目的是什麼?為什麼要弄這個防雷接地呢?

網友回答
 最佳答案 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω
2016年02月27日 00:00

依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。

2016年02月27日 00:00

聯合接地是使局(站)內各建築物的基礎接地體和其它專設接地體相互連通形成一個共用地網,並將電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以及建築物防雷接地等共用一組接地系統的接地方式。

 相關用戶問答
  • 您好,按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 你好,防雷接地不屬於保護接地,保護接地是指將電氣裝置正常情況下不帶電的金屬部分與接地裝置連接起來,以防止該部分在故障情況下突然帶電而造成對人體的傷害。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。所以說防雷接地就是防雷接地,但現在提倡等電位連接,所以在防雷接地最終會和其它接地連接在一起(如工作接地、保護接地等等)

  • 1、由於水中鈣、鎂、鹽類物質的存在,空調水系統不可避免的會結生各種水垢,因水垢的導熱係數是碳鋼的1.11%,油垢、藻類、粘泥的導熱係數僅是碳鋼的0.23%,當空調水系統結生污垢後,使機組傳熱性能惡化,排氣壓力增大,製冷效率下降,從而導致能源浪費,運行維修成本增加,結垢嚴重時還會使主機高壓斷開保護,直接影響機組正常運行。 2、水垢使水中溶解氧濃度與垢下金屬面的氧濃度產生濃度差,從而形成氧濃度差電池,使垢下金屬不斷腐蝕。同時微生物粘泥也會對金屬產生腐蝕,腐蝕的結果會大大增加系統的運行維修費用,縮短設備使用壽命,嚴重時可使主機提前報廢。 3、根據空調系統結生水垢和氧腐蝕故障,必須定期清洗除垢和日常水質處理。通過安全有效的化學清洗可達到安全正常運行,顯著提高製冷量或供暖效率的目的。清洗後系統運行成本、電、油、氣耗量大幅度降低。緩蝕阻垢,防腐預膜後保護了主機及管網不受腐蝕,不再結生水垢,延長機組的使用壽命。