網友回答
 最佳答案 你好,防雷接地不屬於保護接地,保護接地是指將電氣裝置正常情況下不帶電的金屬部分與接地裝置連接起來,以防止該部分在故障情況下突然帶電而造成對人體的傷害。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。所以說防雷接地就是防雷接地,但現在提倡等電位連接,所以在防雷接地最終會和其它接地連接在一起(如工作接地、保護接地等等)
2016年07月12日 00:00

一、防雷接地的一般組成(1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等;(2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。它的作用是把雷電接受裝置上的雷電流傳遞到接地裝置上,接地線一般採用圓鋼或扁鋼組成;(3)接地體:包括接地裝置和裝置周圍的土壤或混凝土,作用是把雷擊電流有效地泄入大地,現在常用的接地裝置有水準接地極、垂直接地極、延長接地極和基礎接地極。二、避雷網安裝定額問題(1)沿混凝土塊敷設查看更多答案>>

2016年07月12日 00:00

一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

 相關用戶問答
  • 您好,按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 購買經適房,需要你有購買經適房的資質,沒有資質,你無法辦理經適房過戶。 真的要買,也是私下購買,在房主持有該經適房滿五年之後,由經適房登記人出面繳納土地出讓金,和契稅,不起房價,辦理完畢正規商品房房產證,契稅證,土地證之後,才可以和你辦理過戶。

  • 西夫衛(SAFEWIN)人臉識別電子存包櫃報價為:13500丞懿電子存包櫃寄存櫃超市存包報價為:4688鐵皮更衣櫃十二門12門超市存包櫃報價為:¥480以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准!

  • 靜電接地和防雷接地有哪些區別:防雷接地,是為防止雷擊傷害人或設備採取的一種向大地引導雷擊電流的接地保護措施;靜電接地,是為了讓設備工作外部電場產生的靜電干擾而採取向大地引導靜電電流的一中接地保護方式

  • 具體做法比較繁雜 簡單給你列幾個方面: 1、遮罩:可以利用建築物本身鋼筋網 也可以使用鋼絲網包裹機房 或者簡單點金屬門窗都連接好做好接地 2、等電位:一般在機房用扁鋼做一圈等電位,並多做幾個接地點,機房內設備都需要連接到等電位上。 3、接地:這個簡單,利用建築物本身接地就好。 4、SPD:在電源和信號線路上安裝相應的電源SPD和信號SPD.