首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 消防弱電接線知識大全
問題 【防水防火】  【歸檔】15年10月08日

消防弱電接線知識大全

問題描述 誰有消防關於弱電接線知識啊?跟我講講有關知識吧?
網友回答
 最佳答案 有關消防弱電知識 設計一般包括:火災報警主機櫃及聯動控制櫃的擺放位置、各種線路進線方式(多少根電纜,線槽還是穿管);報警主機電源容量需要確認、是否使用UPS不斷電供應系統,如有要設計擺放位置、接線方式和電源容量等;是否設置了CRT系統(顯示器),如有需要上位機一台,相應的電源介面、和消防主機的接線(一般一根電纜即可);還有空調或排風系統電源是否設置也要考慮。 一、消防控制室主要用於安裝消防控制設備,對系統送風排煙、消防水泵啟停及運行狀況顯示、非消防電源的強制切換、消防電梯的運行、普通電梯的迫降、其他滅火系統的啟停及運行狀況、火災報警及遠端啟泵按鈕所在樓層、火警廣播、防火捲簾的運行等。( 消防控制室宜設在高層建築的首層或地下一層。火災自動報警系統 ,建築消防設施指建(構)築物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統等用於防範和撲救建(構)築物火災的設備設施的總稱。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、乾粉滅火系統、防煙排煙系統、安全疏散系統等。) 二、控制線和信號線一般用遮罩雙絞線RVS2×1.5,可以防止干擾。 電源線,低壓比如24伏用BV線或者KVV2×1.5的線就可以。 煙感、手報的與主機連接通訊的線路要用控制線,供電的線要用電源線。 水泵看是如何控制,低壓控制用24伏電源線,直拉線高壓的要看具體設計,例如直流110伏可以用2.5非雙絞的。 補充:控制系統的電壓和控制專用的電壓相差不多,但抗干擾能力要求高.電源線用控制線是沒有問題的,但一般考慮成本和使用的頻繁性會分別使用電纜. 直接回饋到主機報警或驅動模組設備動作的通訊線路不論怎麼稱呼都屬於控制線,聲光和廣播是通過模組動作後接通電源或音訊信號,所以使用時打開模組動作的是控制線,模組動作後經過模組給到設備的是電源或音訊線. 三、 1、信號線:一般為阻燃/耐火紅藍雙絞軟線(紅正藍負),感煙探測器、感溫探測器手動報警按鈕信號模組及等連在信號線上。如水流指示器、報警閥、防火閥、快速放氣閥等通過信號模組連在信號線上和報警主機連接。 2、電源線:一般為阻燃/耐火紅黑雙絞軟線或阻燃BV硬線(紅正黑負),控制模組即需要連接信號線也需要連接電源線。報警警鈴如帶位址直接接信號線線和電源線。如不帶位址需通過控制輸出模組連接信號線電源線上。如補風閥、排煙閥、電動閥、電動排煙口、送風機、補風機、排煙風機、空壓機控制及強切非消防電源、電梯通過控制模組和信號線及電源線和報警主機連接。 3、硬拉線:一些設備需要由消防控制室通過多線手動控制盤直接控制,如消防泵、噴淋泵、補風機、排煙風機等一般根據設備廠家不同一般為6/4芯護套電纜或6/4根阻燃BV硬線. 一般用BV硬線可用各種顏色區分開 4、廣播線:一般用阻燃/耐火紅黑雙絞軟線,(紅正黑負)用於消防控制室消防廣播主機和廣播音箱的連接. 5、電話線:一般為白色阻燃平行軟線,用於消防控制室電話主機和消防電話及電話插孔的連接 智慧建築的弱電系統,是智慧建築中智慧化群體的基本成員,也是智慧建築的關鍵組成部分,並且是建築電氣專業人員日常工作的主要對象。70年代以前的弱電設計,只有電話與廣播設計,而到了80年代以後,在它的內容中增加了消防報警與聯動控制、共用天線、保安監視、空調DDC控制等。弱電設計的設計內容在一步步擴大、擴展,技術越來越新,工作量也越來越大,
2015年10月08日 00:00

去建築書店看看吧,有很多

2015年10月08日 00:00

還是需要看書,學一點電工學的

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示