我家土暖有一組暖氣不熱,找不出原因...跪求專家解決啊!

問題描述 我家土暖有一組暖氣不熱,找不出原因...跪求專家解決!具體實況如下:暖氣走向:?????????????????→書房(2.31米)→客廳(2.26米)***採暖爐→餐廳(熱水管高度2.31米)各通向:??????????????????????????→客臥(2.25米)→主臥(2.24米)→客廳(2.25米)B片暖氣片高度分別是:餐廳0.72?客臥0.71?主臥0.71?客廳B片0.71?書房0.72?客廳***0.68(修改後高度’原來0.72)採暖爐回水管高度0.38??漏斗高度2.65??採暖爐供暖面積標注120㎡疑問:客廳***一點都不熱..
網友回答
 最佳答案 採暖爐燒不熱暖氣應該是很多人都遇到過得問題,一般出現這種情況主要是有以下的原因造成的。 第一種:閥門關閉了,只要把閥門打開就好了,這個最常見的。 第二種:暖氣片中的空氣沒有放掉,阻住當了水流,使暖氣片不能散熱,這個也簡單。通過排氣閥或跑風放氣。 第三種:暖氣片的管道走法下進下出的,暖氣片只是下邊熱,上邊不熱的。原因1:暖氣片的安裝倒了,就是把暖氣片一頭帶擋水片的裝到上邊了,下邊成了直通的了,熱水全從下面走掉了,因為上面有擋水片水流不能交換造成了暖氣片上邊不熱,也有的是一半暖氣片不熱,一半熱。也是擋水片的原因造成的。原因2:是沒有加擋水片,水壓太大,冷水和熱水屏障被沖斷,上面冷水回流不下來。這樣的情況很少,只要把進水閥們關的小點就好了,下面不加擋水片是應該沒有問題的,只是散熱量要比原來的少。原因3:上面存有太多的空氣造成。暖氣安裝位置與佈局決定暖氣片的熱度。 第四種:家裡所有的暖氣片前面的熱,後面的不熱?如果你家的管道佈局是單管串聯的就會出現這種情況,只要關閉組暖氣片其他的就全部不熱了。如果進口水溫是75度,經過第一組出水口後就變成了65度或55度再進入第二組,第二組出口水溫就變成了55度到35度之間,到最後肯定變成暖氣片不熱了。這種情況解決的最好辦法就是重走管道,其二加迴圈泵。其它沒有什麼好的辦法了。
2016年08月17日 00:00

常見的情況主要有以下幾種: 1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。 2、 分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。 3、 散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。 4、 暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又如下進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。 5、 暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。 6、 溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。 7、 暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。 8、 供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,而且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:如果是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,如果只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。 9、 主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。 10、 供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:一般要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,如果正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。 11、 入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時如果熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動導致,一般入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。 12、 供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。一般社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,如果水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。 13、 暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(一般國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,但是室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:如果是房屋沒有節能設計,比如是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,如果溫度還不夠,就要考慮換功率較大的暖氣片。

2016年08月17日 00:00

暖氣不暖首先要找到原因! 一:外在原因 1. 可以先用手觸摸連通暖氣的管道,如果管道不熱,就可能是暖氣系統阻塞。這裡的阻塞有兩種情況,一是頂層住戶把管路閥門關閉或部分關閉,二是由於暖氣系統多年沒有進行維護和保養,大量的水垢和沉澱物積蓄在管內,導致管道阻塞。這時候的解決辦法是只能請物業管理人員來解決。 2. 排除上面系統阻塞的原因後,可以再用手觸摸進氣口後的逐個元件是否熱,若是從進氣口開始不熱,就有可能是鍋爐供壓不足,這個也是自己不能控制的,只能請專業暖氣操作人員來解決。 二:內在原因 1. 首先檢查暖氣的安裝是否正確,各連接管路是否連接正確,各閥門是否正確開啟。如果這些原因,解決辦法是重新連接好各元件,正確開啟各閥門,如果自己不能解決,就請為自己安裝暖氣的專業安裝人員。 2. 考慮暖氣不熱的原因還有可能是暖氣使用年限超長,內壁結垢,熱阻增加,水流不暢,導致暖氣不熱。這時候的解決辦法就是更換新型暖氣。 3. 如果用手觸摸暖氣,是冷的,就可能是暖氣排水閥失靈,導致暖氣內積存大量空氣,以致暖氣不熱。這時候的解決辦法是輕輕鬆開暖氣上方的螺絲,感覺到有絲絲氣體噴出,這時候注意慢慢擰動螺絲,直到有水噴出,就可擰緊螺絲,之前可以準備一個瓶子或碗接一下水。你可能會發現過兩分鐘暖氣就熱了。

 相關用戶問答
  • 增壓泵,顧名思義,就是增加水壓的泵,有的人家啊,用燃氣熱水器水流很小,就用這個增壓泵,使水壓增大,水流就變大了,這個你很好理解。就是自來水壓力不夠不能讓燃氣熱水器啟動點火,用增壓泵給水增壓達到燃氣熱水器的啟動水壓。所謂燃氣熱水器增壓泵就是水壓不夠時,安裝在自來水管道上的增壓泵,就是家用的普通的增壓泵。

  • 常見的情況主要有以下幾種: 1、暖氣片裡有氣體。  • 如果你是串聯的暖氣片,容易造成暖氣片的溫度不均、前高後低。沒有泵作為熱水的迴圈裝置,只能靠熱水密度小向上升,冷水密度大而下沉,這樣形成自迴圈。這樣的管路系統,必須是採暖末端高度高於前面,管路安裝呈現一定的角度。如果某一組暖氣片的傾斜程度不夠,容易造成該組暖氣不熱。如果是集中供暖,這樣的情況很少見得呀。集中供暖壓力都很大的。你看一下,你的那一組暖氣片是不是有三通閥或者是類似三通的結構,導致熱水從旁路流走,沒有進入這一組暖氣片。否則,我是在想不到為什麼這一組暖氣片不熱。不行你拍個照片,發來看看。

  • 大家都知道背景牆裝修也是客廳的一個重點,所以千萬不能馬虎的,電視背景牆可以很有創意,也可以很漂亮,但是最重要的是,電視背景牆不能一味的重視美觀而忽視了它的實用性,那麼應該怎麼樣做出來的背景牆比較實用?1、裝修設計電視背景牆時,必須考慮客廳的寬度。一般來說,人的眼睛距離電視機最佳的距離是電視機尺寸的3.5倍,因此不要把電視牆做得太厚,以免讓客廳空間看起來局促不堪。2、裝修設計電視背景牆時,先把沙發擺放的位置確定好。然後再確定電視機的位置,最後根據電視機的大小確定背景牆的造型。3、裝修設計電視背景牆時,要考慮電視機周圍的燈光條件。避免強光直接照射在電視機上,從而導致觀看節目時眼睛感覺疲勞。4、電視牆的打造,最好用吸音的材質進行裝飾,如果所使用的材質吸音不足時,木地板是進行補充的最理想的材料的選擇。如果客廳空間採用地磚、大理石等硬地面進行裝飾的情況下,則可以鋪上厚地毯來保持電視的好音質。5、如果是掛壁式電視機,為了讓電視背景牆看起來更美觀。牆面要留有位置,暗埋一根較粗的PVC管,所有的電線通過這根管穿到下方電視櫃上,將DVD線、閉路線、音響線等裝在裡面。6、在對電視背景牆進行施工時,應該把地磚的厚度、踢腳線的高度考慮進去。7、在電視背景牆的四周,可以懸掛諸如棉、麻、絲、毛類或其它類纖維織品、壁掛等吸音物質。以上給你推薦幾種方法都是比較實用的,你可以根據你的家的實際情況來選擇適合的,這邊提醒大家一下:電視與背景牆的距離也應注意,因為電視機長期開機,散發出的熱量對周圍的傢俱會造成一定的熱能損害。

  • 暖氣不暖首先要找到原因!一:外在原因1.可以先用手觸摸連通暖氣的管道,如果管道不熱,就可能是暖氣系統阻塞。這裡的阻塞有兩種情況,一是頂層住戶把管路閥門關閉或部分關閉,二是由於暖氣系統多年沒有進行維護和保養,大量的水垢和沉澱物積蓄在管內,導致管道阻塞。這時候的解決辦法是只能請物業管理人員來解決。2.排除上面系統阻塞的原因後,可以再用手觸摸進氣口後的逐個元件是否熱,若是從進氣口開始不熱,就有可能是鍋爐供壓不足,這個也是自己不能控制的,只能請專業暖氣操作人員來解決。二:內在原因1.首先檢查暖氣的安裝是否正確,各連接管路是否連接正確,各閥門是否正確開啟。如果這些原因,解決辦法是重新連接好各元件,正確開啟各閥門,如果自己不能解決,就請為自己安裝暖氣的專業安裝人員。2.考慮暖氣不熱的原因還有可能是暖氣使用年限超長,內壁結垢,熱阻增加,水流不暢,導致暖氣不熱。這時候的解決辦法就是更換新型暖氣。3.如果用手觸摸暖氣,是冷的,就可能是暖氣排水閥失靈,導致暖氣內積存大量空氣,以致暖氣不熱。這時候的解決辦法是輕輕鬆開暖氣上方的螺絲,感覺到有絲絲氣體噴出,這時候注意慢慢擰動螺絲,直到有水噴出,就可擰緊螺絲,之前可以準備一個瓶子或碗接一下水。你可能會發現過兩分鐘暖氣就熱了。