手術室淨化工程的風管大小如何設計?風口大小...

問題描述 有懂的醫院建築的嗎?請問一下手術室淨化工程的風管大小如何設計?是如何確定風口大小的?
網友回答
 最佳答案 醫院醫療行業是一個很龐大而特殊的行業,特別是醫院手術室對空氣潔淨度要求也很高。通常,合格的醫院手術室淨化工程或者醫療潔淨室對醫院空氣的最低要求用效率為30%的預濾器和效率為90%的亞高效濾器結合使用進行過濾。一般情況下不需要高效篩檢程式過濾,但在特殊情況下如隔離室、特定的測試和護理區域則需要高效篩檢程式過濾。潔淨手術室類別及等級參考: 醫院系統的潔淨室最先用於手術室,也就是我們現在所說的醫院手術室淨化工程。開始它只是在矯形手術中獲得廣泛應用,因為矯形手術時間較長,易於引起感染。控制水準較理想的是使用手術臺附近的空氣潔淨度達到100級。一般建議使用頂部高效空氣過濾系統,它能覆蓋至少3m×3m的面積,從而將手術臺和人包括在內。醫療潔淨室獲得應用的其它領域有分娩室、保育室、燒傷室、心臟病人護理單元等。最新進展之一是牙外科手術潔淨室的應用,它降低了在長期手術過程中醫務人員被感染的危險 潔淨室作為醫院重要的功能分區之一,其工程品質直接影響到醫院的使用和對患者的治療。要提高醫院潔淨室的工程品質,必須從設計、施工和維護三方面同時重視。 根據淨化送風量分配各風口風量,常規的如600x600的高效風口,風量可按照800~1200CMH平均複合實際佈置數量,然後分配各管路主支管,然後再根據風量計算風管的大小
2015年09月16日 00:00

連接的風管為主風管;從主風管變徑接出的風管為支風管。圖中A是主風管,B、D是支風管,E、C在設計上稱為支管接出的風管,其口徑設計參數與支風管無多大差別,可以統一按支風管設計

2015年09月16日 00:00

根據回風量和回風口風速,考慮風口有效面積(單層百葉一般0.72),可以算出風口面積,再根據面積,結合安裝可行性,確定風口尺寸。風口尺寸最好與風管的標準尺寸規格相對應,方便連接。