首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 接地電阻兆歐表和絕緣電阻測試儀有什麼不同?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年04月16日

接地電阻兆歐表和絕緣電阻測試儀有什麼不同?

問題描述 請問電氣安裝施工規範有哪些?具體的要求是什麼呢?
網友回答
 最佳答案 從名字上就能看出區別,一個測絕緣電阻,另一個測接地電阻,絕緣電阻測試儀有叫搖表和兆歐表,選型時需要根據使用要求選擇,絕緣電阻就是需要在多大的電壓下測多大的電阻,接地電阻測量需要打地樁,如果使用鉗形接地電阻測試儀就不需要打地樁 絕緣電阻測試儀是測產品的絕緣強度的。接地電阻測試儀是測產品的接地電阻的阻值的。都是絕緣電阻值是越大越好。接地電阻值是越小越好的。
2016年04月16日 00:00

絕緣電阻測試儀用來測試兩個導體之間的絕緣電阻的大小。通常被測量的電阻值很大,比如1兆歐以上;接地電阻測試儀用來測量埋在地下的接地極(板)與大地之間的接觸電阻。被測量的電阻值一般很小,比如在20歐姆以下。因此若是用於測量兩個導體之間的絕緣電阻,則需使用絕緣電阻測試儀,而若是測量地下接地極與地面的電阻,則需要使用姐弟電阻兆歐表。

2016年04月16日 00:00

兆歐表(俗稱搖表)主要測試變壓器 ??電動機等電氣設備的絕緣電阻;2)絕緣電阻測試儀主要測試變壓器 ??配電櫃等電氣設備的接地電阻

 相關用戶問答
  • 用萬用表不能測量出電池的容量。測量短路電流(假如電流值在萬能表允許和電池允許的範圍內),也只能比較同型號電池的電量的大小。不同型號的是不能對比的,由於不同型號的電池的標準內阻不一樣,即使記憶體的電量相同,其短路電流也不一樣。另,萬用表又稱為複用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門不可缺少的測量儀錶,通常以測量電壓、電流和電阻為主要目的。萬用表按顯示方式分為指標萬用表和數字萬用表。是一種多功能、多量程的測量儀錶,通常萬用表可測量直流電流、直流電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音訊電平等,有的還可以測交流電流、電感量及半導體的一些參數(如β)等。

  • 從名字上就能看出區別,一個測絕緣電阻,另一個測接地電阻,絕緣電阻測試儀有叫搖表和兆歐表,選型時需要根據使用要求選擇,絕緣電阻就是需要在多大的電壓下測多大的電阻,接地電阻測量需要打地樁,如果使用鉗形接地電阻測試儀就不需要打地樁 絕緣電阻測試儀是測產品的絕緣強度的。接地電阻測試儀是測產品的接地電阻的阻值的。都是絕緣電阻值是越大越好。接地電阻值是越小越好的。

  • 一、接地電阻測試要求:a. 交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;b. 安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;c. 直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;d. 防雷保護地的接地電阻不應大於10Ω;e. 對於遮罩系統如果採用聯合接地時,接地電阻不應大於1Ω。二、接地電阻測試儀ZC-8型接地電阻測試儀適用於測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。三、本儀錶工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑膠殼內,外有皮殼便於攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝於附件袋內。其工作原理採用基準電壓比較式。四、使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。1、ZC-8型接地電阻測試儀一台 2、輔助接地棒二根3、導線5m、20m、40m各一根五、使用與操作1、測量接地電阻值時接線方式的規定儀錶上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m1.1測量大於等於1Ω接地電阻時接線圖見圖1將儀錶上2個E端鈕連結在一起。

  • 檢測避雷針、高層建築物等設施的接地電阻,接雷後能否順暢導入大地。防雷接地的測試方法:1、你先找到防雷接地網的接地引線或等電位聯接箱,2、用接地電阻測測試儀測接地電阻(有的兩根測試樁0.4M的要插入泥土,一根距測試點20米,一根40米,所以測試點周圍42米範圍內要有泥土)3、接地電阻值越小越好,具體合格值當設計有要求時必需按設計要求規定,設計沒要求時不能大於4歐

  • EDWR-III型大型地網接地電阻測試儀主要特點 ◆測量的工頻等效性好。測試電流波形為正弦波,頻率與工頻之差僅為5Hz,使用45Hz和55Hz兩種頻率進行測量。 ◆抗干擾能力強。本儀器採用異頻法測量,配合現代軟硬體濾波技術,使得儀器具有很高的抗干擾性能,測試資料穩定可靠。30V工頻干擾僅帶來0.01Ω誤差。 ◆精度高。可用來測量接地阻抗很小的大型地網。 ◆功能強大。可測量相關標準規定的接地裝置的全部特性參數。不僅可測量接地阻抗,還可測量出電阻分量和電抗分量。 ◆可測量現場干擾,方便用戶估計測量誤差。 ◆操作簡單。全中文功能表式操作,直接顯示出測量結果。 ◆可保存50組測量資料,且自帶微型印表機可現場列印測量結果。 ◆佈線勞動量小,無需大電流線。 ◆本儀器體積小、重量輕,方便攜帶。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示