首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 兆歐表測絕緣電阻的使用方法是什麼??
問題 【水電改造】  【歸檔】16年08月14日

兆歐表測絕緣電阻的使用方法是什麼??

網友回答
 最佳答案 從名字上就能看出區別,一個測絕緣電阻,另一個測接地電阻,絕緣電阻測試儀有叫搖表和兆歐表,選型時需要根據使用要求選擇,絕緣電阻就是需要在多大的電壓下測多大的電阻,接地電阻測量需要打地樁,如果使用鉗形接地電阻測試儀就不需要打地樁 絕緣電阻測試儀是測產品的絕緣強度的。接地電阻測試儀是測產品的接地電阻的阻值的。都是絕緣電阻值是越大越好。接地電阻值是越小越好的。
2016年08月14日 00:00

你好,當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體,“E”地端鈕接地的設備外殼,“G”遮罩端接被測設備的絕緣部分。如果將“L”和“E”接反了,流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼彙集到地,由地經“L”流進測量線圈,使“G”失去遮罩作用而給測量帶來很大誤差。另外,因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低,當兆歐表放在地上使用時,採用正確接線方式時,“E”端對儀錶外殼和外殼對地的絕緣電阻,相當於短路,不會造成誤差。

2016年08月14日 00:00

您好,1,必須先切斷電源 2,兆歐表使用時,必須平放。 3,兆歐表在使用之前要先轉動幾下,看看指針是否在最大處的位置,然後再將“L”和“E”兩個接線柱短路,慢慢地轉動兆歐表手柄,查看指標是否在“零”處。 4,兆歐表引線必須絕緣良好,兩根線不要絞在一起。 5,兆歐表進行測量時,要以轉動一分鐘後的讀數為准。 6,在測量時,應使兆歐表轉數達到120轉/分。 7,兆歐表的量程往往達幾千兆歐,最小刻度在1兆歐左右,因而不適合測量100千歐以下的電阻。 希望我的回答對你有所幫助