導線截面積與載流量如何計算?公式是什麼呢?

網友回答
 最佳答案 導線截面積與載流量的計算 一、一般銅導線載流量 導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A 二、計算銅導線截面積 利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2,計算出所選取銅導線截面積S的上下範圍: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----銅導線截面積(mm2) I-----負載電流(A) 三、功率計算 一般負載(也可以成為用電器,如點燈、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負載,一種是電感性負載。 對於電阻性負載的計算公式:P=UI 對於日光燈負載的計算公式:P=UIcosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5。 不同電感性負載功率因數不同,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф取0.8。 也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情況下,家裡的電器不可能同時使用,所以加上一個公用係數,公用係數一般0.5。所以,上面的計算應該改寫成 I=P*公用係數/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說,這個家庭總的電流值為17A。則總閘空氣開關不能使用16A,應該用大於17A的。 ][tr][td][/td][/tr][/table]二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。
2016年05月05日 00:00

絕緣導線載流量估算 鋁芯絕緣導線載流量與截面的倍數關係 導線截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 載流是截面倍數 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 載流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明:(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑膠絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關係是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關係變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。 上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高於25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然後再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。

2016年05月05日 00:00

電線穿管的管徑取決於穿過的所有的電纜截面積。通常要求穿過的電纜總的截面積不能大於保護管內孔面積的三分之一。電纜電線穿管,先計算要穿的導線總截面積(電線、電纜的截面積*電線根數)計算結果應小於或等於管·子截面的40%。一般電氣設計都在電氣說明書上一穿管表供參考。其它電工書或電線電纜產品介紹的冊子也有表供查閱。 還有先算導線的總截面積,然後留出約1/3的餘量,例如:0.6平方毫米的導線,用1平方毫米管內徑的穿管。

 相關用戶問答
  • 電纜線徑指的是電纜的截面積,不同規格的電纜的載流量是不同的,越粗的載流量越大,實際載流量你可以查手冊,也可以諮詢電纜廠家。電纜線徑的計算:導線截面積S=ρ(L/R)電阻R=U/I式中ρ為導線電阻率,L為導線長度,R為電阻,U為電壓,I為電流。你首先計算出負載的電流,然後再對應電纜的選取。比如:600KW負荷,電壓380V,當功率因數0.8時其電流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然後再依照線路距離按照上面的公式計算即可。或者對應電纜安全載流量的表格查找適合的電纜。1140A可以選用630平方(安全載流量1250A)電纜,或者240平方(安全載流量660A)二組,或者120平方(安全載流量375~400A)三組。以上所說的都是國標單根多股銅芯電纜,在不考量線路距離時的安全載流量。

  • 能弄,就是有點難度、費點勁,要想好臥室的防水怎麼做,淋浴間和廁所的下水怎麼做,走下水水的地方防水怎麼做,總之防水一定要保證能做好了,否則做了還得拆。如果我的回答對您有幫助請採納一下,謝謝!

  • 首先,從不管是房產測繪報告,還是最終的產權證上,都不會有“使用面積”的字樣,只會有:建築面積、套內面積、公攤面積。 就現在來說,所謂的使用面積一般指的是套內面積。而套內面積是從分隔牆、分戶牆牆體中線來開始計算的。如果牆體上或者房屋內部有柱,那柱也會劃分到套內面積中。 例如,如果你是1號商鋪,那麼你與臨近的2號商鋪之間會有一戶分隔牆,假如該牆體為240mm厚,那這面牆體在計算套內面積的時候,會分別劃分120mm到1、2號商鋪套內來計算面積。 就房產測繪法規來說,國標有《房產測量規範》,各個地方也有相應的《房產測繪實施細則》,或多或少會因地存在差異,但就套內面積如何計算這一點上,是肯定完全一致的。

  • 一棟有幾戶的商品房的土地證上的土地面積是分攤面積。分攤面積的計算方式:總占地面積除以總建築面積等於分攤係數,分攤係數乘以套房面積等於土地分攤面積。希望能幫到您